Täsmennetään hiukan: 3krs talo. Espoossa...
Muutin laskelman 3 kerroksiselle talolle:Talo ”vanhako18” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Lammitalo 1.krs 2000: Lattialämmitys, 22°C, 107 m2, 340 m3 32,6 W/m2 3,48 kW 11 224 kWh
- Lammitalo 2.krs 2000: Lattialämmitys, 22°C, 107 m2, 340 m3 35,7 W/m2 3,81 kW 9 736 kWh
- Lammitalo 3.krs 2000: Lattialämmitys, 21°C, 107 m2, 340 m3 40,3 W/m2 4,29 kW 10 229 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 11,59 kW 31 189 kWh
• Kiinteistö, 320 m2, 1020 m3 5,0 COP 11,19 kW 31 189 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,126 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,67 kW 2 800 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 11,9 kW 33 989 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 760 kWh 0,96 kW 31 229 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 229 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 31 229 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 320 m2 98 kWh/m2 4,7 SCOP 12,0 kW 31 229 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 9,6 kW 24 565 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 664 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 664 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 360 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 139 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 139 m
- Kaivon aktiivisyvyys 135 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 139 m. Putkea kaivossa yhteensä 278 m- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 15,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,78 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,78 / 2 = 0,39 l/s = 23 l/min = 1404 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 610 litraa 38 kPa = 0,38 bar
...
Laskelma on edelleenkin epävarmalla pohjalla niukkojen lähtötietojen takia.