Lähtötietoja OKT:sta:

- Pori
- 1995, Tasamaan talo
- Vesikiertoinen lattialämmitys alakerrassa, yläkerrassa sähköpatterit, öljykattila, öljynkulutus n.2000l/v, lisäksi lämmönlähteenä ilmalämpöpumppu jatkuvasti käytössä ja varaava takka joka
   käytössä satunnaisesti lähinnä kovilla pakkasilla.
- Kulutus öljyä n.2000l/v, sähköä 10000kwh/v, polttopuuta hyvin vähän, ei juuri merkitystä
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla OKT
- Ilmalämpöpumppu olohuone OKt (Mitsubishi LN25)
- 64,1 m ulkoseinien yhteispituus, eristeenä 175mm mineraalivilla
- Normaali puurunko + tiilivuoraus
- Tallin lämpötilatarve maks. 15 C
- OKT 1.5krs
- OKT: Alakerran Huoneisto ala 127 m2, Kerrosala 180 m2, Tilavuus 540 m3
Yläkerran huoneistoala 52,3m2, kerrosala 57,7m2, tilavuus 174m3 (sähköpatterit)
- Maanvarainen 100mm EPS
- Yläpohja 300mm mineraalivillaa
- Ikkunoiden pinta-ala OKT pinta-ala 22,1m2 (U-1,4)
- U arvoja:
ulkoseinät 0,20
yläpohja 0,14
alapohja 0,29
ikkunat 1,4
ulkoovet 1,4
« Viimeksi muokattu: 13.01.22 - klo:18:51 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
« Vastaus #1 : 13.01.22 - klo:12:36 »
- Jääkö yläkerta sähkölämmitykselle?
- Onko talli osa päärakennusta?
- Mikä on tallin lämmin ala ja mikä on sen huonekorkeus?
- Onko yhden auton talli?

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
« Vastaus #2 : 13.01.22 - klo:18:51 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jumt”   PORI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta 1995: Lattialämmitys, 22°C, 140 m2, 357 m3    33,3 W/m2   4,67 kW   15 433 kWh
- Autotalli 1995: Lattialämmitys, 15°C, 22 m2, 55 m3       44,2 W/m2   0,98 kW   1 783 kWh
- Talon yläkerta 1995: Lattialämmitys, 22°C, 58 m2, 115 m3    0 W/m2   0,00 kW   0 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      26 W/m2   5,64 kW   17 216 kWh

• Kiinteistö,  220 m2,  528 m3          6,1 COP   5,26 kW   17 216 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,168 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   6,3 kW   21 616 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 958 kWh   0,57 kW   19 658 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 658 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,30 kW   19 658 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   220 m2   89 kWh/m2   4,8 SCOP   6,3 kW   19 658 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,3 kW   15 600 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 057 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 057 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 371 kWh

Tarvitaan vähintään 167 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   167 m
- Kaivon aktiivisyvyys 163 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 167 m.   Putkea kaivossa yhteensä 334 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 361 litraa   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 346 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa perti16

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
« Vastaus #3 : 14.01.22 - klo:10:35 »
Onko tontti Ruosniemen kalliolla tai joen vieressä savimaalla? Meille tuli kallio vastaan 66m kohdalla joen varrella  :-X
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.

Poissa jumt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöpumpun valinta
« Vastaus #4 : 17.01.22 - klo:11:29 »
Kolme tarjousta samalla viivalla, identtiset kaivot. Mutta mikä pumppu valita Thermia Calibra 7, Alpha Innotec PWZSV 9 Nordic Inverter ja Mitsubishi Geodan?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpöpumpun valinta
« Vastaus #5 : 17.01.22 - klo:12:28 »
Kolme tarjousta samalla viivalla, identtiset kaivot. Mutta mikä pumppu valita Thermia Calibra 7, Alpha Innotec PWZSV 9 Nordic Inverter ja Mitsubishi Geodan?
Näillä tiedoilla Geodan koska siinä on laajin tehoalue... ei kylläkään käryä kohteesta ja tarpeista eikä vaihtoehtojen sopivuudesta.  8)

Poissa jumt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
« Vastaus #6 : 17.01.22 - klo:12:35 »
Onko tontti Ruosniemen kalliolla tai joen vieressä savimaalla? Meille tuli kallio vastaan 66m kohdalla joen varrella  :-X

Liikastenmäessä. Porarin mukaan kallio 6-9m päässä.

Poissa jumt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumpun valinta
« Vastaus #7 : 17.01.22 - klo:12:37 »
Näillä tiedoilla Geodan koska siinä on laajin tehoalue... ei kylläkään käryä kohteesta ja tarpeista eikä vaihtoehtojen sopivuudesta.  8)

Mitoitus löytyy tuolta mitoitus-sivulta.  https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10538.0

Poissa perti16

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
« Vastaus #8 : 17.01.22 - klo:12:39 »
Liikastenmäessä. Porarin mukaan kallio 6-9m päässä.
Hyvä! Meille päätöksenteossa oli mukana arvio 20-30 mutametristä. Kun pora saapui pihaan, poraajat kertoivat löytäneensä Kalaholmasta kallion 80m syvyydestä...
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpöpumpun valinta
« Vastaus #9 : 17.01.22 - klo:15:12 »
@tomppeli kysyi tuolla mitoituksessa yläkerrasta "jääkö sähkölle"... ei siis ole laskelmalla, tai siis on 0kW.
Kannattais varmaan olla mitoituksessa mukana, teho + kaivo jos vaikka joskus siellä on vesikierto!?


Semmonen ero myös ehdokeissa että Geodan on ainut 3~ pumppu.

Poissa jumt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumpun valinta
« Vastaus #10 : 17.01.22 - klo:15:19 »
@tomppeli kysyi tuolla mitoituksessa yläkerrasta "jääkö sähkölle"... ei siis ole laskelmalla, tai siis on 0kW.
Kannattais varmaan olla mitoituksessa mukana, teho + kaivo jos vaikka joskus siellä on vesikierto!?


Semmonen ero myös ehdokeissa että Geodan on ainut 3~ pumppu.

Keskustelu lähtee vähän rönsyilemään alkuperäisestä mutta vinttiin tulee ennemmin ILP kuin vesipatterit koska viilennystä sielä ainakin tarvitaan :)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
« Vastaus #11 : 17.01.22 - klo:16:08 »
Näköjään ketjut yhdisty...

Ei havaintoa rönsyilystä, nyt on tiedot samassa paikassa.

Entä Bosch... puuttuu listasta ei tarjousta, vai?

Poissa jumt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Pori
« Vastaus #12 : 18.01.22 - klo:08:28 »
Näköjään ketjut yhdisty...

Ei havaintoa rönsyilystä, nyt on tiedot samassa paikassa.

Entä Bosch... puuttuu listasta ei tarjousta, vai?

Ei tarjousta Boschista.