Lähtötietoja OKT:sta:
- Pori
- 1995, Tasamaan talo
- Vesikiertoinen lattialämmitys alakerrassa, yläkerrassa sähköpatterit, öljykattila, öljynkulutus n.2000l/v, lisäksi lämmönlähteenä ilmalämpöpumppu jatkuvasti käytössä ja varaava takka joka
käytössä satunnaisesti lähinnä kovilla pakkasilla.
- Kulutus öljyä n.2000l/v, sähköä 10000kwh/v, polttopuuta hyvin vähän, ei juuri merkitystä
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla OKT
- Ilmalämpöpumppu olohuone OKt (Mitsubishi LN25)
- 64,1 m ulkoseinien yhteispituus, eristeenä 175mm mineraalivilla
- Normaali puurunko + tiilivuoraus
- Tallin lämpötilatarve maks. 15 C
- OKT 1.5krs
- OKT: Alakerran Huoneisto ala 127 m2, Kerrosala 180 m2, Tilavuus 540 m3
Yläkerran huoneistoala 52,3m2, kerrosala 57,7m2, tilavuus 174m3 (sähköpatterit)
- Maanvarainen 100mm EPS
- Yläpohja 300mm mineraalivillaa
- Ikkunoiden pinta-ala OKT pinta-ala 22,1m2 (U-1,4)
- U arvoja:
ulkoseinät 0,20
yläpohja 0,14
alapohja 0,29
ikkunat 1,4
ulkoovet 1,4
-
- Jääkö yläkerta sähkölämmitykselle?
- Onko talli osa päärakennusta?
- Mikä on tallin lämmin ala ja mikä on sen huonekorkeus?
- Onko yhden auton talli?
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10538.0;attach=15933)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jumt” PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 1995: Lattialämmitys, 22°C, 140 m2, 357 m3 33,3 W/m2 4,67 kW 15 433 kWh
- Autotalli 1995: Lattialämmitys, 15°C, 22 m2, 55 m3 44,2 W/m2 0,98 kW 1 783 kWh
- Talon yläkerta 1995: Lattialämmitys, 22°C, 58 m2, 115 m3 0 W/m2 0,00 kW 0 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 5,64 kW 17 216 kWh
• Kiinteistö, 220 m2, 528 m3 6,1 COP 5,26 kW 17 216 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,168 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 6,3 kW 21 616 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 958 kWh 0,57 kW 19 658 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 658 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,30 kW 19 658 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 220 m2 89 kWh/m2 4,8 SCOP 6,3 kW 19 658 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,3 kW 15 600 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 057 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 057 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 371 kWh
• Tarvitaan vähintään 167 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 167 m
- Kaivon aktiivisyvyys 163 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 167 m. Putkea kaivossa yhteensä 334 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 361 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 346 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Onko tontti Ruosniemen kalliolla tai joen vieressä savimaalla? Meille tuli kallio vastaan 66m kohdalla joen varrella :-X
-
Kolme tarjousta samalla viivalla, identtiset kaivot. Mutta mikä pumppu valita Thermia Calibra 7, Alpha Innotec PWZSV 9 Nordic Inverter ja Mitsubishi Geodan?
-
Kolme tarjousta samalla viivalla, identtiset kaivot. Mutta mikä pumppu valita Thermia Calibra 7, Alpha Innotec PWZSV 9 Nordic Inverter ja Mitsubishi Geodan?
Näillä tiedoilla Geodan koska siinä on laajin tehoalue... ei kylläkään käryä kohteesta ja tarpeista eikä vaihtoehtojen sopivuudesta. 8)
-
Onko tontti Ruosniemen kalliolla tai joen vieressä savimaalla? Meille tuli kallio vastaan 66m kohdalla joen varrella :-X
Liikastenmäessä. Porarin mukaan kallio 6-9m päässä.
-
Näillä tiedoilla Geodan koska siinä on laajin tehoalue... ei kylläkään käryä kohteesta ja tarpeista eikä vaihtoehtojen sopivuudesta. 8)
Mitoitus löytyy tuolta mitoitus-sivulta. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10538.0
-
Liikastenmäessä. Porarin mukaan kallio 6-9m päässä.
Hyvä! Meille päätöksenteossa oli mukana arvio 20-30 mutametristä. Kun pora saapui pihaan, poraajat kertoivat löytäneensä Kalaholmasta kallion 80m syvyydestä...
-
@tomppeli kysyi tuolla mitoituksessa yläkerrasta "jääkö sähkölle"... ei siis ole laskelmalla, tai siis on 0kW.
Kannattais varmaan olla mitoituksessa mukana, teho + kaivo jos vaikka joskus siellä on vesikierto!?
Semmonen ero myös ehdokeissa että Geodan on ainut 3~ pumppu.
-
@tomppeli kysyi tuolla mitoituksessa yläkerrasta "jääkö sähkölle"... ei siis ole laskelmalla, tai siis on 0kW.
Kannattais varmaan olla mitoituksessa mukana, teho + kaivo jos vaikka joskus siellä on vesikierto!?
Semmonen ero myös ehdokeissa että Geodan on ainut 3~ pumppu.
Keskustelu lähtee vähän rönsyilemään alkuperäisestä mutta vinttiin tulee ennemmin ILP kuin vesipatterit koska viilennystä sielä ainakin tarvitaan :)
-
Näköjään ketjut yhdisty...
Ei havaintoa rönsyilystä, nyt on tiedot samassa paikassa.
Entä Bosch... puuttuu listasta ei tarjousta, vai?
-
Näköjään ketjut yhdisty...
Ei havaintoa rönsyilystä, nyt on tiedot samassa paikassa.
Entä Bosch... puuttuu listasta ei tarjousta, vai?
Ei tarjousta Boschista.