Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Pardersel” AKAA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1998: Lattialämmitys, 21°C, 105 m2, 263 m3 22 W/m2 2,32 kW 8 498 kWh
- Yläkerta 1998: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 286 m3 38,6 W/m2 4,25 kW 10 856 kWh
- Autotalli 1999: Lattialämmitys, 12°C, 60 m2, 144 m3 50,3 W/m2 3,02 kW 4 360 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m: 0,08 kW 696 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 9,66 kW 24 411 kWh
• Kiinteistö, 275 m2, 693 m3 6,1 COP 9,23 kW 24 411 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,213 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,38 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 10,6 kW 29 211 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 400 kWh 0,87 kW 26 811 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 811 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 26 811 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 275 m2 97 kWh/m2 5,1 SCOP 12,0 kW 26 811 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 10,0 kW 21 529 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 282 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 061 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 135 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 135 m
- Kaivon aktiivisyvyys 131 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 135 m. Putkea kaivossa yhteensä 270 m- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 16,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 25 l/min = 1476 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 594 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 502 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa 49 kPa = Ok
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Huomaa: Rakennusten mittatiedoissa on epätarkkuuksia.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.