Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset ”Harrsu” KEMINMAA (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 106 m2, 270 m3 46,8 W/m2 4,96 kW 14 735 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 54 m2, 113 m3 30,1 W/m2 1,63 kW 4 343 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 100 m2, 250 m3 36,4 W/m2 3,64 kW 7 407 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 29m, dT=3,5K 27,4 kPa 0,23 kW 2 053 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 10,47 kW 28 537 kWh
• Kiinteistö, 260 m2, 634 m3 5,7 COP 10,05 kW 28 537 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,158 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 11,1 kW 32 937 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 280 kWh 0,77 kW 30 657 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 657 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,00 kW 30 656 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 260 m2 118 kWh/m2 5,0 SCOP 11,0 kW 30 657 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 9,1 kW 24 526 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 131 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 131 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 541 kWh
•
Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 284 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m. Putkea kaivossa yhteensä 576 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 596 litraa 166 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 755 litraa 90 kPa = Kelvoton
-
Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 932 litraa 56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 957 litraa 53 kPa = Ok Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 697 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 763 litraa 24 kPa = 0,24 bar
...
En oivaltanut, pitikö nämä huomioida laskelmassa ja millä tavalla:
"Ilmalämpöpumppu olohuone OKt (Toshiba Haori 35), Autotalli ilmalämpöpumppu Toshiba Premium+ 35"...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.