Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö pieni talo Lappi  (Luettu 775 kertaa)

Poissa RP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö pieni talo Lappi
« : 18.08.22 - klo:18:50 »
Terve,

Olisi rakenteilla pieni talo ja tarkoitus on laittaa siihen maalämpö. Pystyisikö alla olevilla tiedoilla mitoittamaan maalämpöjärjestelmän ko. kohteeseen?

- Rakennuksen sijainti: Raanujärvi
- Rakentamisvuosi: uudiskohde
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, tuloilmapatteri
- Lämmitettävä ala 72,5m2 ja 310m3
- Ulkoseinät lamellihirttä (205mm)
- Kerrosten lukumäärä 1
- Rossipohja, missä sekä lämpöeristeenä 250mm paksu Finnfoam
- Yläpohjan lämpöeristeen Ekovilla (puhallus) 300-350mm
- Ikkunoiden pinta-ala 13,99 m2, u-arvo 0,93
- Ovien pinta-ala 5,88m2, u-arvo1
- Hirsiseinä u-arvo 0,53
- Yläpohja u-arvo 0,13
- Alapohja u-arvo 0,09

Kiitoksia jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 18.08.22 - klo:21:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö pieni talo Lappi
« Vastaus #1 : 18.08.22 - klo:19:50 »
Onko tässä huoneiden sisäkorkeus 310 m3 / 72,5 m2 = 4,276 m?

Jos huonekorkeus on noin suuri, nousee lattian pintalämpötila liian suureksi ja esimerkiksi laminaatti ei kestä sitä lämpötilaa.
Kovimmilla pakkasilla lattiaan tarvitaan noin 45 asteinen kiertovesi.
Korkea kiertoveden lämpötila huonontaa maalämpökoneen COP -arvoa.

Poissa RP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö pieni talo Lappi
« Vastaus #2 : 18.08.22 - klo:20:31 »
Otin tuon tilavuuden piirustuksista, mutta siinähän taitaakin olla koko rakennuksen tilavuus. Kyseessä on lapekattoinen rakennus, missä on korotettu sisäkatto. Sisäkaton korkeus on toisessa päässä 240cm ja toisessa 342cm. Jos oikein laskin niin lämmitettäviä kuutiota olisi 211 m3.

Kerrosala rakennuksessa on  80m2 ja lattia-ala 72,4m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö pieni talo Lappi
« Vastaus #3 : 18.08.22 - klo:21:08 »
Kiitos tiedoista.
Rakennusluvassa on bruttokuutiot, eli rakennuksen ulkomittojen mukaiset kuutiot.
Sisätilan ilmakuutioit eivät näy rakennsluvasa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö pieni talo Lappi
« Vastaus #4 : 18.08.22 - klo:21:28 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”RP”   RAANUJÄRVI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 34 °C  -  menovesi lämpötila max 39 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Lamellihirsitalo 1982: Lattialämmitys, 22°C, 72 m2, 211 m3  *      * 67,5 W/m2   4,88 kW   15 632 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         67 W/m2   4,88 kW   15 632 kWh

• Kiinteistö,  72 m2,  211 m3          5,2 COP   4,64 kW   15 632 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,126 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   5,4 kW   18 632 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 069 kWh   0,31 kW   17 563 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   17 563 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   17 563 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   72 m2   243 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   17 563 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -41 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   4,8 kW   13 713 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 851 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 851 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 885 kWh

Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m.   Putkea kaivossa yhteensä   402 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa      37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 413 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 436 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Jos tehdään laminaattilattia, saatta lattiaan menevän kiertoveden lämpötila nousta kovimmilla pakkasilla noin +39 asteeseen. Lautalattialla se saattaa nousta noin +50 C lämpötilaan ja kivilattialla noin +29 asteeseen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa RP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö pieni talo Lappi
« Vastaus #5 : 19.08.22 - klo:09:47 »
Kiitoksia mitoituksesta!

Lähetä vain koko laskelma minulle sähköpostiin niin tarkistan siitä tiedot. Laitan sähköpostiosoitteeni sinulle yv:llä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö pieni talo Lappi
« Vastaus #6 : 19.08.22 - klo:10:12 »
Lähetin laskelman sinulle.