Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”RP” RAANUJÄRVI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 34 °C - menovesi lämpötila max 39 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Lamellihirsitalo 1982: Lattialämmitys, 22°C, 72 m2, 211 m3 * * 67,5 W/m2 4,88 kW 15 632 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 67 W/m2 4,88 kW 15 632 kWh
• Kiinteistö, 72 m2, 211 m3 5,2 COP 4,64 kW 15 632 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,126 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 5,4 kW 18 632 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 069 kWh 0,31 kW 17 563 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 563 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 563 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 72 m2 243 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 17 563 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -41 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 4,8 kW 13 713 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 851 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 851 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 885 kWh
•
Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m. Putkea kaivossa yhteensä 402 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 413 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 436 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos tehdään laminaattilattia, saatta lattiaan menevän kiertoveden lämpötila nousta kovimmilla pakkasilla noin +39 asteeseen. Lautalattialla se saattaa nousta noin +50 C lämpötilaan ja kivilattialla noin +29 asteeseen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.