Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö RMT -53 Kotka  (Luettu 857 kertaa)

Poissa VPH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö RMT -53 Kotka
« : 28.12.21 - klo:16:26 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kotka
- Rakentamisvuosi? 1953, tasamaalla
-  rakennuksen aikaisempi kulutus öljyllä 3400l ja kaasulla sama 3400 m3
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Kellari lattialammityksella, ylemmät 2 krs pattereilla
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla taitaa kuitenkin olla varsin tehoton
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,5x7,2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? kellari maanvastainen, keskikerros: rapattu tiili- vanha hirsi ~150mm, yläkerros sama ulkopinta-purueriste ~100mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 1/2 krs rintamamiestalo
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 63 m2, keskikerros 63 m2, yläkerta 45 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? kellari 2,05m, keskikerros 2,55m, ylakerta 2,4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? styrofoam 100mm 80%, 20% maanvarainen laatta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puru 200mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset joskin vanhat jo, normaali ikkunasuhde
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 20C kellari, 22C keski ja yläkerta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. ei tietoa ?

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) karkeasti n. 450 m3

Kiitoksia etukäteen  :) Kaasun hinta hipoo pilviä, joten eiköhän siirrytä seuraavaan.
« Viimeksi muokattu: 29.12.21 - klo:11:38 kirjoittanut tomppeli »
Thermia Atlas 12 + 100l puskuri 4-putkikytkentä 220m kaivo (214). RMT -53 170m2, CG EV340 mittaus

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö RMT -53 Kotka
« Vastaus #1 : 29.12.21 - klo:11:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”VPH”   KOTKA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellari 1953: Lattialämmitys, 20°C, 63 m2, 129 m3       25,8 W/m2   1,63 kW   5 875 kWh
- Keskikerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 63 m2, 161 m3    72,9 W/m2   4,59 kW   11 717 kWh
- Talon yläkerta 1953: Patterilämmitys, 22°C, 45 m2, 108 m3    90,9 W/m2   4,09 kW   10 267 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   60 W/m2   10,31 kW   27 859 kWh

• Kiinteistö,  171 m2,  398 m3       4,3 COP   10,01 kW   27 859 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,115 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   10,7 kW   30 859 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 568 kWh   0,55 kW   29 291 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 290 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,60 kW   29 289 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         1 kWh
 Yhteensä   171 m2   171 kWh/m2   4,1 SCOP   10,6 kW   29 290 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   8,1 kW   22 132 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 158 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   7 159 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 529 kWh

Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m.   Putkea kaivossa yhteensä 436 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 460 litraa   98 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 580 litraa   55 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 715 litraa   35 kPa = 0,35 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 494 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa      28 kPa = 0,28 bar

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa VPH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö RMT -53 Kotka
« Vastaus #2 : 29.12.21 - klo:17:11 »
Hei,

Kiitos vaivannäöstä, tutustuminen aiheesen jatkuu. Osaisitteko kertoa muutamalta valmistajalta tuon tehon kattavan mallin patterilämmitteiseen taloon. Selasin useampia esitteitä läpi 16kw saakka mutta en löytänyt selvästi tuota W50 tai W55 merkintää noista manuaaleista tai jos löysin niin näyttivät jäävän johonkin 9kw: tasolle ??
Thermia Atlas 12 + 100l puskuri 4-putkikytkentä 220m kaivo (214). RMT -53 170m2, CG EV340 mittaus

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö RMT -53 Kotka
« Vastaus #3 : 30.12.21 - klo:07:27 »
Invertterikoneista kaikki max 12 kW teholuokan koneet  soveltuvat.

Poissa VPH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö RMT -53 Kotka
« Vastaus #4 : 30.12.21 - klo:08:09 »
Ok, kiitos.
Thermia Atlas 12 + 100l puskuri 4-putkikytkentä 220m kaivo (214). RMT -53 170m2, CG EV340 mittaus