Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”VPH” KOTKA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1953: Lattialämmitys, 20°C, 63 m2, 129 m3 25,8 W/m2 1,63 kW 5 875 kWh
- Keskikerros 1953: Patterilämmitys, 22°C, 63 m2, 161 m3 72,9 W/m2 4,59 kW 11 717 kWh
- Talon yläkerta 1953: Patterilämmitys, 22°C, 45 m2, 108 m3 90,9 W/m2 4,09 kW 10 267 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 60 W/m2 10,31 kW 27 859 kWh
• Kiinteistö, 171 m2, 398 m3 4,3 COP 10,01 kW 27 859 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,115 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 10,7 kW 30 859 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 568 kWh 0,55 kW 29 291 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 290 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,60 kW 29 289 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 171 m2 171 kWh/m2 4,1 SCOP 10,6 kW 29 290 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,1 COP) 8,1 kW 22 132 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 158 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 7 159 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 529 kWh
•
Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m. Putkea kaivossa yhteensä 436 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 460 litraa 98 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 580 litraa 55 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 715 litraa 35 kPa = 0,35 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 494 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa 28 kPa = 0,28 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.