Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Kerimäki 270m^2  (Luettu 594 kertaa)

Poissa Mäntyaho1927

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt Kerimäki 270m^2
« : 27.12.21 - klo:15:37 »
Lähtötiedot:

- Kerimäki.
- Rakennusvuosi v.1927.
- Vesikiertolämmitys (patteri).
- Tulisijat 2kpl, Leivinuuni ja Pönttöuuni.
- Ilmanvaihto: Painovoimainen.
- Rakennusmateriaali hirsi (145-155mm), ulkoverhoilu lauta+paperi.
- 270m^2
- Huonekorkeus 3,2m.
- 2-kerrosta, yläkerta kylmä ullakkotila.
- Rossipohjainen lattia, Finnfoam 250mm, lattialankku.
- Yläpohja 300-400mm hiekka/turve.
- Ikkunat alkuperäiset joten eivät ole tiiveimmät, 20kpl 1400x1600mm.

Vanha lämmitysjärjestelmä öljy, kulutus 7000-8000ltr/v. Rakennus on toiminut aikoinaan kansakouluna.
« Viimeksi muokattu: 27.12.21 - klo:16:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt Kerimäki 270m^2
« Vastaus #1 : 27.12.21 - klo:16:48 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 24 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hirsirakenteinen entinen koulutalo ”Mäntyaho1927”   SAVONLINNA   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Koulurakennus 1927: Patterilämmitys, 21°C, 270 m2, 864 m3    85 W/m2   22,96 kW   58 187 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      85 W/m2   22,96 kW   58 187 kWh

• Kiinteistö,  270 m2,  864 m3          4,3 COP   22,45 kW   58 187 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,245 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,59 kW   6 600 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   24,0 kW   64 787 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 360 kWh   0,88 kW   62 427 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   62 427 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            24,00 kW   62 427 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   270 m2   231 kWh/m2   4,1 SCOP   24,0 kW   62 427 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      24,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   24,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   18,4 kW   47 147 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      15 280 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   15 280 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 2 kpl 267 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   267 m
- Kaivon aktiivisyvyys 263 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 267 m. Putkea kaivossa yhteensä   534 m

- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 1,28 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,28 / 2 = 0,64 l/s = 38 l/min = 2304 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1151 litraa   132 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1445 litraa   70 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1774 litraa   41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 1171 m = 4 x 300 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 1387 litraa      29 kPa = 0,29 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma on lievästi alimitoitettu. Voisiko lämpötaloutta parantaa esimerkiksi lisäämällä puhallusvillaa välipohjan päälle?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.