Sähköllä menee, juu

Seuraavassa joitakin havaintoja loggauksesta.
Klo 16:00 ->
Meno 2C alle lasketun menon
Asteminuutit -190 ja laskussa
BT1 -20C
19:07
BT12 ja BT2 laskevat n. 2C
Meno n. 4C alle lasketun menon
Asteminuuttien lasku jyrkkenee
Missään muussa mittauksessa ei näy mitään muutoksia
Onko kiertovesipumpun nopeutta lisätty?
20:04
Vastuksen 1. porras päälle
BT1 -23,4C
Astemin -564
20:32
Vastuksen 2. porras päälle
BT1 -23,6C
Astemin -661, lasku taittuu
Samanaikaisesti nousee BT12 ja BT2 n.1,5C ja BT2 vielä vastuksen lämmittämänä n. 1,0C lisää
Pudotettiinko kiertovesipumpun nopeutta?
22:44
Vastuksen 3. porras päälle
BT1 -24,6C
Astemin -760, lasku pysähtyy
BT2 saavuttaa lasketun menolämpötilan sähkövastuksen avustamana
n. 22% talon lämmön kulutuksesta tehdään sähkövastuksella.
Kiertovesipumpun nopeuden muuttaminen harhauttaa asteminuuttilaskentaa.
Vaikka tällä saataisiinkin asteminuutit nousuun ei siitä ole lämpötaseen kannalta mitään hyötyä.
Parempi antaa kiertovesipumpun olla automaatilla ja antaa automaatin hoitaa Niben insinöörien miettimä paras mahdollinen lauhduttimen Dt, lienee n. 6-7C.
Ellei sitten talon lämmönjako vaadi muunlaista (suurempaa) virtausta
Näyttää siltä että koneen teho loppuu n. -20C kohdalla.
ATS