Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Magneettisuodatin?  (Luettu 2993 kertaa)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 152
  • Maalämpöfoorumi
Magneettisuodatin?
« : 18.12.21 - klo:17:46 »
Vaihtoventtiilin jumiutumisten ehkäisemiseksi ajattelin hankkia lämmönjakoon suodattimen. Tavallinen verkkosuodatin järjestelmässä jo on mutta siihen ei kerry mitään koskaan vaikka lattialämmityksen virtausmittarit kyllä sameentuu. Onkohan paras mahdollinen suodatin magneettisuodatin? Jos ei niin mikä? Jos on niin onko niistä joku selvästi paras? Pitäisi olla niin iso että ei hirveästi supistele eli ahdista kiertoa kun sen laittaa 32mm komposiittiin.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 907
  • 55 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
    • Kotisivuni
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #1 : 18.12.21 - klo:18:29 »
Vaihtoventtiilin jumiutumisten ehkäisemiseksi ajattelin hankkia lämmönjakoon suodattimen. Tavallinen verkkosuodatin järjestelmässä jo on mutta siihen ei kerry mitään koskaan vaikka lattialämmityksen virtausmittarit kyllä sameentuu. Onkohan paras mahdollinen suodatin magneettisuodatin? Jos ei niin mikä? Jos on niin onko niistä joku selvästi paras? Pitäisi olla niin iso että ei hirveästi supistele eli ahdista kiertoa kun sen laittaa 32mm komposiittiin.

Meillä on tuollainen Elysator Trio;

http://www.elysatorfinland.fi/palvelut-ja-tuotteet/elysator/

Hyvin on toiminut, moskaa poistuu joka puhdistuksessa.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 125
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #3 : 23.12.21 - klo:21:52 »
Täällä on Sentinelin Vortex. Paha vertailla muihin, kun ei ole kokemusta. Aika helppo puhdistella, mitä nyt tuo "hattu" on vähän jäykkä kiertää auki. Tulee yleensä otettua tuo koko paketti kokonaan irti tuosta ja purettua sekä pestyä.

Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Kaltzu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 246
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #4 : 23.12.21 - klo:22:10 »
Itse laitoin aikoinani edelliseen vanhaan taloon tuommoisen magneettisuodattimen:

http://enertik.fi/suodattimet/magneettisuodatin-mag-nus2.html
http://enertik.fi/uploads/dokumentit/Mag-Nus2.pdf

Oli helppo asentaa ja puhdistella ("huuhdella läpi") tai purkaa tuo suodatinkammio tarkempaa puhdistusta varten.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 152
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #5 : 24.12.21 - klo:07:54 »
Vaikuttaa siis että kaikki hoitaa hommansa ja valinta tulee tapahtumaan suodattimen fyysisen muodon ja koon perusteella. Putki kun on 32millistä niin jostain pitää löytää 1.5 tuumaisilla liittimillä oleva kapistus, tai ainakin 1.25 tuumaisilla, turha tuohonkaan on mitään virtausvastusta hankkia enempää kun on pakko. Sitten vielä kun asennusputki on ~3cm katosta niin liitosyhteet saisi olla suodattimen aivan yläreunassa jolloin mitään alaskoukkauksia ei tarvitsisi tehdä, voi olla että niitä ei oikein voisikaan tehdä kun putki on vain noin 30cm pitkä mihin tuo on tarkoitus laittaa. Katsotaan mikä löytyy, keväällä lämmityskauden jälkeen taidan tuon vasta asennella. Tai putkarihan tuohon tarvitaan kun komposiitista on kyse.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 152
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #6 : 24.05.22 - klo:19:09 »
https://www.ahlsell.fi/products/lv/lammitys/ilmanpoistimet/tarvikkeet/4128306/

Tuo tuli lopulta parin ulkomaanhutin jälkeen ja se on ollut nyt kuukauden verran kiinni. 2014 asennettu järjestelmä, jokainen millimetri uutta muoviputkea ja komposiittia ja silti ämpäriin kertyy reilusti moskaa.
Viime vuonna vastavirtahuuhtelin järjestelmää noin tunnin ajan puutarhaletkulla mutta niin vaan likaa kertyy.
Sormessa tuo moska tuntuu aivan vaseliinilta, varmasti tuommoinen heikentää lämmönvaihtimien toimintaa.
Vahva suositus magneettisuodattimelle ja harmitus kun en uutena tajunnut asentaa.



Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 921
  • L-Ässä V-7
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #7 : 06.06.22 - klo:17:29 »
Olisi ollut magneettisuotimelle töitä ::)

Laitteisto asennettu v. 2007 eli 15 vuotta tulee heinäkuussa täyteen.
Viime talvena havahduin siihen että patteriverkoston Dt oli kasvanut.
Arkistoja tutkiessani huomasin että Dt:n nousu oli alkanut jo vuonna 2015, seitsemän vuotta sitten ja kiihtynyt reilusti viime lämmityskaudella.

Tänään kun lämmityskausi on ohi tarkastin LJ:n punosvahvisteiset taipuisat letkut.
Kahdesta 80 cm letkusta sain talteen yhteensä kuivattuna 244 g magnetiittia, tilavuudeltaan 2,0 dl.
Letkujen yhteissä on 18 mm reiät ja nyt ne oli tukkeutuneet 8 mm:iin, eli olivat tukkeutuneet 80%:sti.

Oheisessa kuvassa näkyy saalis.
Magnetiitti oli hienojakeista ja täysin pehmeää.
Kuvassa näkyvät kokkareet ovat tulleet magnetiittia kuivattaessa.
Säiemäiset partikkelit ovat irronneet rassin puisesta varresta

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 349
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #8 : 07.06.22 - klo:14:34 »
Eikö tuossa voi vaihtaa letkuja pois ja korvata ne kovalla putkella? Ei kai kone värise niin paljoa?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 152
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #9 : 19.12.22 - klo:10:29 »
Putsailin taas magneettisuodattimen, yllättävän paljon törkyä kertyy vaikka kaikki paitsi maalämpöpumppu on muovia. Paisari on nykyään rosteria, mustaa rautaa on vain kiertovesipumppu. Tuohon omaan ylempään kuvaan verraten ämpärin pohjalla oli vajaa puolet kuvan määrästä. Vähenee mutta silti törkyä tulee liikaa.
Edelleen suosittelen kaikille magneettisuodatinta vaikka pelkästään vaihtoventtiilin ja lämmönvaihtimen kunnollisen toiminnan turvaamiseksi.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 562
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #10 : 19.02.23 - klo:16:50 »
Meillä tuli asennukseen yksi kiertopumppu lisää, kun on liian pitkä veto tehty 12 mm putkella entiseen autotalliin, joka on nyt otettu asuinhuoneeksi. Koemielessä siis ensin kokeillaan, josko pumpulla saisi henkiin, jottei tartte isompaa laatan piikkausta ryhtyä tekemään. No samalla sitten sain viimein asentajan kiinni vanhoista lupauksistaan ja nyt laitetaan 2 mutasihtiä magneettiloukulla kiertoon. Eli päädyin Wattmannin vehkeeseen, kun on suoraan 28 mm putkeen liitos. Shunttien juuttuminen onkin jo melko tuttua ja odotan siihen jotain oikeaa parannusta. Eli tämä .

https://www.landen.fi/lvi/watman-boilermag-m-28-mm-suodatin-kaksoisvirtaussuodatin/p/6415836144097/?gclid=EAIaIQobChMIiL7ertOa_QIVHkeRBR1-ogKDEAQYASABEgIVvfD_BwE
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 152
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #11 : 19.02.23 - klo:18:18 »
https://www.ahlsell.fi/products/lv/lammitys/ilmanpoistimet/tarvikkeet/4128306/

On se tuossa ahlsellin värkissäkin 28mm tuo hanan liitin. Ainut vaan että sisältä tuo messinkihana on pienimmillään noin 17mm joten itse en laittanut noita hanoja ollenkaan kun sattui olemaan isompireikäiset hanat omassa hyllyssä ennestään ja putketkin on 32mm. Muutenkin laitoin tuon magneettisuodattimen tuohon alakerran haaraan jotta ei ahdista niin kovasti kun sentään toiselle jakotukille pääsee vesi virtaamaan vapaasti. Noin 0.5 litraa/minuutti tuo näyttää ahdistavan, 34.5 > 34 l/min kokonaisvirtaama tuon asentamisen jälkeen kiertopumppu täysillä. Ahlselli maksoi jotain reilun satasen Ahlsellilla.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 125
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #12 : 19.02.23 - klo:18:27 »
Meillä tuli asennukseen yksi kiertopumppu lisää, kun on liian pitkä veto tehty 12 mm putkella entiseen autotalliin, joka on nyt otettu asuinhuoneeksi. Koemielessä siis ensin kokeillaan, josko pumpulla saisi henkiin, jottei tartte isompaa laatan piikkausta ryhtyä tekemään. No samalla sitten sain viimein asentajan kiinni vanhoista lupauksistaan ja nyt laitetaan 2 mutasihtiä magneettiloukulla kiertoon. Eli päädyin Wattmannin vehkeeseen, kun on suoraan 28 mm putkeen liitos. Shunttien juuttuminen onkin jo melko tuttua ja odotan siihen jotain oikeaa parannusta. Eli tämä .

https://www.landen.fi/lvi/watman-boilermag-m-28-mm-suodatin-kaksoisvirtaussuodatin/p/6415836144097/?gclid=EAIaIQobChMIiL7ertOa_QIVHkeRBR1-ogKDEAQYASABEgIVvfD_BwE
Iso halkaisja magneetilla tuon mukaan.

28:ko oli ainut peruste valinnalle vai tutkitko muita syitä?

https://www.google.com/search?q=Watman+BoilerMag+M+28&client=opera&hs=xGq&sxsrf=AJOqlzXtHYdWiY0DImykDhI79EWrJnXIvQ:1676822506707&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwj3g_TO-qH9AhXhkYsKHYn-BUsQ_AUoBHoECBEQBg&biw=1880&bih=1008&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:3ef82a9c,vid:-TU-N30CCe4

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 562
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #13 : 19.02.23 - klo:20:26 »
No siinä tekstissä luki, että ”ylivertainen”. Tietysti sellainen se pitää olla.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 125
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #14 : 19.02.23 - klo:22:41 »
No siinä tekstissä luki, että ”ylivertainen”. Tietysti sellainen se pitää olla.
Tottakai  ;)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 562
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #15 : 20.02.23 - klo:21:02 »
Ja tuohon Wattmaniin saa huuhtelukauluksen kierrettyä näppärästi kiinni samaan liitokseen. Nykyiset on vähän huonoissa paikoissa. Tarkoitus on tehdä perusteellinen siivous, kun kerran ryhdytään. Samalla sitten passivointiaineita ruostumista vastaan ja kaikki mahdolliset kemikaalilisät mukaan kiertoon. Vihjeitä saa jo antaa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 152
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #16 : 01.09.23 - klo:13:17 »
Meinasin että laitan magneettisuodattimen käyttöveteenkin, eli heti vesimittarin jälkeen suodatin. Sen verran tehokkaasti näyttää keräävän törkyä tuolta suljetusta lämmityskierrostakin että varmaan nappaa hyvän saaliin tuolta kunnan jatkuvasti huuhtelemasta käyttövesiputkestakin. Eipä ainakaan kertyisi varaajan pohjalle niin paljoa törkyä. Ei kai tuossa mitään sudenkuoppaa ole kun ostaa 10baria kestävän suodattimen?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä