Kirjoittaja Aihe: Alhainen virtaus  (Luettu 286 kertaa)

Poissa Morchen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Alhainen virtaus
« : 04.01.24 - klo:15:37 »
Kohteen tiedot:
Omakotitalo Turussa, rakennettu 2022
Huoneistoala 170 neliötä kahdessa kerroksessa
MLP Thermia Diplomat 6
Lämmönjako kolmen jakotukin kautta (ei linjasäätöventtiilejä), kaikissa piireissä Rothin virtausmittarit ja toimilaitteet
Kaikki termostaatit täysin auki

Ongelma:
Olen hieman ihmetellyt miksi 20-21 asteen sisälämpötila vaatii melko korkeaa menoveden lämpötilaa. Nyt pakkasta on 18 astetta ja pyynti on 36 astetta. Kaikki huoneet lämpiävät, tosin yksi hieman huonommin kuin muut. Aloin tutkia jakotukkeja ja huomasin että virtausmittarit näyttävät vain n. 0.25 - 0.5 litraa / min, kun suunnitelmien mukaan pitäisi olla 0.4-1.7. Tarkastin esisäädöt ja ne ovat suunnitelman mukaiset.
Kiertovesipumppuna toimii siis Thermia ja asetukset ovat kiertovesipumpun osalta tehdassäädöissä. Meno- ja paluuvesien ero on asetusten mukainen 8 astetta. Jakotukeista ei kuulu mitään pulputusta, joka viittaisi ilmaan putkistossa. Miksi piirien virtaukset ovat noin alhaisia ja miten niitä saisi lähemmäs suunnitelmia? Alimmat virtaukset näyttävät vielä olevan niissä piireissä joissa suunnitelmien mukaan pitäisi olla suurimmat virtaukset.