Tosiaan dT lähelle 3 eikä 4.
Noh, parempi niin... Tässä alla vielä lukuja pumpulta, hyvin tyypillinen pakkasaamun tilanne. Olisiko noissa jotain korjailtavaa. Vesikiertoinen lattialämmitys siis käytössä.
https://imgur.com/12Y9bbv
https://imgur.com/vp8Kxg0
https://imgur.com/96H3LQ1
https://imgur.com/aogsXph
Paljonko on virtaus tuolla 70%?
Onko kv-pumppu automaatilla vai manuaalilla, onko minimikierroksia rajoitettu? Meno-paluu dt on aika pieni ja johtuu suuresta kv-pumpun nopeudesta. Lämpökäyrä (laskennallinen menolämpö) myös aika korkea lattialämmitykseen noilla ulkolämmöillä (talosta mitään tietämättä). Katso Huolto-valikosta (5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.) asetettu MUT lämpötila ja dt. Pitäisi olla (paikkakunnasta riippuen) -26...-38 ja dt 7.
Lisäksi samasta valikosta (5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus) käytötilaksi Auto ja minimi alkuun vaikka 20%.
Kv-pumpun ptäisi rauhoittua reilusti ja meno-paluu dt kasvaa johonkin 5-6 jos asetettu edellä MUT dt7 @-26...-38. Samalla kompuran pitäisi rauhoittua ja samaten sitten keruu saattaa vähän lämmetä ja keruupumppu ei jauha enää 100%.
Kaikki mahdolliset termarit auki eli pyynti isoimmalle niin ei rajoita virtausta. Jos sisällä lämpötila alkaa kasvaa niin lämpökäyrää pienemmäksi. Sitten kun sopivan lämmintä ja jos jossain huoneessa vielä liian kuuma niin sitä huonetta termarilla viileämmäksi.
Edit. aina unohtuu, että on/off pumpuissa ei välttämättä logiikka toimikkaan samalla tavalla kuin invertterissä. Ylläolevat sepustukset siis tehty invertteripumpusta kertyneen kokemuksen pohjalta. Pistä muutokset muistiin, odottele 12-24 h ja jos ei pelitä niin muuta asetukset takaisin alkuperäisiin.