Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumppu  (Luettu 928 kertaa)

Poissa wigwami

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Kiertovesipumppu
« : 04.12.21 - klo:11:36 »
Minulla on Jämä Star Inverter 4-16 maalämpösysteemi.

Kiertovesipumpussa (Grundfors) on näyttö, joka ilmeisesti kertoo kulutuksen vatteina. Yleensä se näyttää arvoa 30-35, mutta pakkasilla (-10 tai enemmän) se kuitenkin vaihtelee enemmän. Alimmillaan se näyttää arvoa 20 silloin kun patteriverkoston menolämpötila on korkeimmillaan jolloin myös patteri ovat tosi kuumia. Ja sitten kun menolämpötia alkaa pudota, niin se menee arvon 30. Ja tällöin patterit eivät ole tasalämpöisiä, vaan muuttuvat kuumasta ... hiukan lämpöiseksi ja sitten alkavat taas kuumeta. Onko tämä normaalia? Näin maallikkona se tarkoittanee sitä, että kierto on pienempää silloin kun verkostaan laitetaan kuumempaa vettä, vai?

Poissa porokone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 04.12.21 - klo:19:31 »
Lukeeko siinä autoadapt?

Ainakin mulla vanhan sähkökattilan kans oli grundforssin pumppu niin kävi juuri samoin. Kun termostaatit pattereissa alkoi rajoittamaan kiertoa niin pumppu myös pudotti kierroksia jolloin sen näyttämä kulutus myös tippui. Kun termostaatit avautuivat niin se lisäsi kiertoa ja kulutus nousi.
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.