Minulla on Jämä Star Inverter 4-16 maalämpösysteemi.
Kiertovesipumpussa (Grundfors) on näyttö, joka ilmeisesti kertoo kulutuksen vatteina. Yleensä se näyttää arvoa 30-35, mutta pakkasilla (-10 tai enemmän) se kuitenkin vaihtelee enemmän. Alimmillaan se näyttää arvoa 20 silloin kun patteriverkoston menolämpötila on korkeimmillaan jolloin myös patteri ovat tosi kuumia. Ja sitten kun menolämpötia alkaa pudota, niin se menee arvon 30. Ja tällöin patterit eivät ole tasalämpöisiä, vaan muuttuvat kuumasta ... hiukan lämpöiseksi ja sitten alkavat taas kuumeta. Onko tämä normaalia? Näin maallikkona se tarkoittanee sitä, että kierto on pienempää silloin kun verkostaan laitetaan kuumempaa vettä, vai?