Tosiaan tuplat on normaaliin kulutus. Alle 25 tkwh pitäs mennä hyvinkin 2010-luvun talon kokonaiskulutus/vuosi. ( MLP:n kulutus 5000-6000 kwh + muu kulutus 5000-6000 kwh = max 12000 kWh/vuosi.
Tuon 8 kW:n tehon pitäisi hyvinkin riittää talon lämmitykseen näillä pakkasilla. Vallox on melkoinen syöppö 4x120 kWh = 480 kWh /kk. Uusi vastaava
https://www.vallox.com/files/153/Vallox_145SE_VTT_C_10046_13.pdfalle 700kWh / vuosi lämmityksineen. Eli ihan eri planeetalta. Kannattaa miettiä iv koneen vaihtoa joi han kulutuksen takia.
Alkuun kannattaa koitaa ainakin pienentää kulutusta:
IV
Säädä Vallox pienemmälle kovilla pakkasilla ( 1. tai 2. nopeus )
Säädä tuloilman lämpötilaa matalammaksi 15-16 ok kovilla pakkasilla.
MLP
Katso voitko pudottaa AT /varaston lämpötilaa, pudottaa kulutusta.
Sisälämpötilaa aste alemmaksi.
Pienennä lattiapiirin max menolämpötilaa lämpötilaa 38 ->36 astetta, 36 pitäisi riittää.
Em. johdosta lämmityspiirin kiertovesipumppua isommalle jos säädettävissä, meno/paluun ero 7 astetta, 4-5 olisi hyvä arvo.
Mittaile lattian pintalämpötilat halvalla laserlämpötilamittarilla, jos jossain
korkea lämpötila = suuri kierto koita pienentää. ( etenkin AT/varasto ).
Voit koittaa pienetää vastustehoa, mutta katso ettei kaivolta tuleva keruuneste mene pakkaselle.
Maksimikulutus pitäisi olla n. 60-70 kWh luokkaa /vrk näillä pakkasilla.
Katso em. säätöjen jälkeen tilanne.