Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vitocal 242g lattialämmitys, veden lämpötilan säätö  (Luettu 1517 kertaa)

Poissa pale_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei! Olen uusi foorumilla, koetan opetella talon tavoille..

Ollaan n. 2v asuttu 1976v rakennetussa 1kerros omakotitalossa. Pinta-ala n. 120m2. Lämppärinä vitocal 242g.(6kW) Kompura hajosi eka kunnon talvena(maapiirin sihti tukossa :'( ). Nyt toimii ok, mutta kompura huutaa kokoajan (en ole. laskenut mutta syksy/alkutalvi lun olen 30 kertaa pannuhuoneen oven avannut, on se 29kertana ollut päällä. Nyt kun tuli talvi - 10c tai kylmempi, en saa säädettyä lattiapiirin lämpötilaa tarpeeksi lämpimäksi vaikka muuttaisin käyrää kuinka. Kone pukkaa n. 34c menovedeksi vaikka käyrän mukaan haluaa yli 40c. Sisällä 18c nyt/ulkona - 14c. Mikä mättää? Kun kompuran sammuttaa ja laittaa uudelleen päälle, käy se hetkellisesti melkein 50c,ilmeisesti lämmittää käyttövettä. Mutta lattiapiiriin ei pukkaa tarpeeksi kuumaa, vain haalean lämmintä. Itellä ei niin paniikkia, mutta rouva uhkas muuttaa takas äitillensä  :D. Vinkkejä?

Poissa TeeHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 242g lattialämmitys, veden lämpötilan säätö
« Vastaus #1 : 30.11.21 - klo:22:15 »
Moro.
Onko sulla käyttöohjeita laitteeseen? Todennäköisesti Max. Lämpötila asetettu 34°C. Sen pystyy muuttamaan huoltovalikon Lämmityspiiri 1 asetuksista.

T. TeeHoo
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 242g lattialämmitys, veden lämpötilan säätö
« Vastaus #2 : 30.11.21 - klo:22:21 »
Jos kone käy 100% ajasta niin tällöin kompressorista loppuu teho ja siksi menoveden lämpötila ei nouse enempää. Tällöin tarvitaan vastuksia kompressorin avuksi. Kone on siis mitoitettu osatehoiseksi eikä sen teho riitä kovimilla pakkasilla lämmittämään taloa yksinään. Vastuksien käyttö pitää olla asetuksissa sallittu että niitä käytetään. Lisäksi ylilämpösuoja ei tietysti saa olla "toiminut" (kuitattava nappi vastuksen kyljessä). Vastuksiien asetuksista lienee kirjoitettu mm täällä ja muuallakin: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9798.0

Koneen prioriteetti 1 on yleensä käyttövesi. Tällöin ensin tehdään käyttövesi ja sen jälkeen vasta vettä lämmitykseen. Koneen sisällä on vaihtoventtiili millä se vaihtelee lämmitysverkon ja käyttöveden välillä. Muistaakseni siinä koneen näyttöpaneelissa vilkkuu hanankuva kun se tekee käyttövettä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 242g lattialämmitys, veden lämpötilan säätö
« Vastaus #3 : 30.11.21 - klo:22:59 »
Moro.
Onko sulla käyttöohjeita laitteeseen? Todennäköisesti Max. Lämpötila asetettu 34°C. Sen pystyy muuttamaan huoltovalikon Lämmityspiiri 1 asetuksista.

T. TeeHoo

Maksimi menoveden lämpötila taitaa olla englanniksi parametri (200E) HC1 max. flow temperature heating circuit ja vakio arvo on 40 °C. Tuo saattaa tulla vastaan kuvan mukaisessa käyrän lämpötilassa minkä ketjun aloittaja oli laittanut tuonne naamakirjaan.


Lämmityskäyrää muutellessa kannattaa laittaa ylös lähtötilanne jotta tarvittaessa osaa palauttaa asetukset takaisin. Jos  esim +10:ssä ja 0:ssa sisälämpötila on jotakuinkin sopiva ja -10 liian kylmä niin tarvii jyrkkyyttä muuttaa mutta ehkä myös säätää tasoa jotta pisteet +10  ja 0 kohdalla olisi varsin lähellä alkuperäistä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa pale_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 242g lattialämmitys, veden lämpötilan säätö
« Vastaus #4 : 01.12.21 - klo:21:30 »
Päivitystä, aamulla ennen töihinlähtöä kävin säätelemässä ja huomasin että "säkölämmitys" kohdassa ei ollut täppiä. Laitoin siihen ruksin ja nyt töistä tullessa menoveden lämpötila (yläkanttiin säädetyn lämm. käyrän) mukaan 38-39c ja pirtin lämpö on noussut jo 18c->20c. Eli nyt sähkövastus kaverina jaksaa painaa paremmin. Tuntuu vain oudolta että jos pelkällä kompuralla painaa tarvittaessa käyttövedelle 40-50c menovettä, se ei tee sitä lämmityspiiriin  :o. Kompura huutaa vieläkin taukoamatta(en tiedä milloin levähtää, ei ilmeisesti tätä pääse näkemään mistään, paitsi jos ottaa tunnit talteen ja lukee parin päivän päästä uudelleen.. Haluttais vähän antaa armoa uudelle kompuralle ettei tappas itteään vuodessa taas.. Max. lämpötilan löysin nyt kiitos teidän koodaustaso1-lämm. piiri1 ja se oli 40c joten aivan ok max arvo. Jos maalaisjärjellä ajattelee niin pumppu on hieman alimitoitettu tähän mökkiin ja vaatii ainakin yli - 10c pakkasilla vastuksen kaveriksi..

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 242g lattialämmitys, veden lämpötilan säätö
« Vastaus #5 : 05.12.21 - klo:23:09 »
Päivitystä, aamulla ennen töihinlähtöä kävin säätelemässä ja huomasin että "säkölämmitys" kohdassa ei ollut täppiä. Laitoin siihen ruksin ja nyt töistä tullessa menoveden lämpötila (yläkanttiin säädetyn lämm. käyrän) mukaan 38-39c ja pirtin lämpö on noussut jo 18c->20c. Eli nyt sähkövastus kaverina jaksaa painaa paremmin. Tuntuu vain oudolta että jos pelkällä kompuralla painaa tarvittaessa käyttövedelle 40-50c menovettä, se ei tee sitä lämmityspiiriin  :o. Kompura huutaa vieläkin taukoamatta(en tiedä milloin levähtää, ei ilmeisesti tätä pääse näkemään mistään, paitsi jos ottaa tunnit talteen ja lukee parin päivän päästä uudelleen.. Haluttais vähän antaa armoa uudelle kompuralle ettei tappas itteään vuodessa taas.. Max. lämpötilan löysin nyt kiitos teidän koodaustaso1-lämm. piiri1 ja se oli 40c joten aivan ok max arvo. Jos maalaisjärjellä ajattelee niin pumppu on hieman alimitoitettu tähän mökkiin ja vaatii ainakin yli - 10c pakkasilla vastuksen kaveriksi..

Jos kone on osatehoinen niin kun puhti loppuu niin tällöin menoveden lämpötila ei jaksa nousta enää koska patteri/lattia ottaa kaiken koneen tuottaman tehon vastaan ja luovuttaa sen huoneilmaan. Käyttövettä tehdessä käyttövesivaraaja ei ole "pohjaton kaivo" joten siksi lämpötila nousee.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)