Nykyisessä kytkennässä käyttöveden esilämmitys varaajan alaosassa.Varaajan alaosa helposti 15-20 c vaikka ylälämpö olisi 70-80c..Puilla lämmitettäessä jopa läpeensä 95c tai 80 /30 lämmityksen lopussariippuen koska haluaa seuraavan kerran lämmittää.Lämmityksen kannalta yli 35c vettä ei ehkä tarvita.Varaajan (meno/paluu)dt puulämmityksellä jopa 70c.Maalämmön kytkennästä tähän järjestelmää ei yksimielistä ajatusta liene.Hyötysuhteen kannalta pumpulle kai kannattaisi ottaa järjestelmän kylmintä vettä,mutta 20-30 c veden pumppaaminen varaajan yläosaan arveluttaa.Tästä ajatus lähti.Käyttövesi ei tässä kohtaa ollut mielessä paitsi esilämmitys isossa varaajassa.
Mulla on tuonkaltainen systeemi nyt vuoden ollut käytössä. Hyvin pelaa. Mun systeemissä viesmanni lataa käyrän mukaan varaajaa, ja lattialämmityspiirin oumanni justeeraa lopulliset lämmöt kiertoon. Kytkennät menee seuraavasti; Pumpulta tuleva menee varaajan yläosasta lähtevään lämmityspiirin putkeen ja vastaavasti pumpulle menevä lähtee lattiapiirin paluuyhteen putkesta. Ja oumannin suntin asennosta riippuen 0-100 prosentin välillä lämmöt menee kiertoon ja loput varaajaan. Elikkä lämmitysyklin lopussa varaaja on läpeensä tämmöisillä 10-15 asteen pakkasilla noin 30-32 asteen lämpötilassa. Oumannin käyrä on karvan verran matalammalla kuin viesmannissa. Näkyy toisinaan oumanni huutavan lisää lämpöä, eli aika lähellä nuo käyrät toisiaan on.
Ja tuo pitää kutinsa, että varaajan alaosa on jopa siellä 15-20 asteen lämpötiloissa. Tämä johtuu siitä, että käyttövesi esilämpiää varaajan alaosan kierukassa josta se menee yläkierukkaan, ja sen jälkeen MLP varaajaan. Tämä myös käsittääkseni vaikuttaa merkittävästi vähentävästi käyttöveden tekoon MLP:llä, koska käyttövesi esilämpiää varaajan kierukoissa hyvin.
Eli jos se varaaja on hyväkuntoinen eikä kovin vanha niin ilman muuta jättää se osaksi systeemiä. Itellä ei oo kyllä puukattilaa tullut käytettyä MLP käyttöönoton jälkeen. Mutta onpahan varalla jos reikä kylmenee liikaa.