Kirjoittaja Aihe: F1345-60 logitietoa  (Luettu 12614 kertaa)

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #40 : 24.10.21 - klo:22:57 »
Näyttäisi KV lämpötila nousevan samoihin aikoihin kuin tupaa lämmitetään.

Eli sähkövastus lienee pelissä.

Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset

Tuolta löytyy KV-asetukset.
BT6 näyttää ko. hetken lämpötilan.

Suositusta pika-käynnistykselle? koittaa toimiiko se kompressori edes?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #41 : 25.10.21 - klo:08:07 »
Suositusta pika-käynnistykselle? koittaa toimiiko se kompressori edes?
Eihän tuosta haittaa ole.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että käyttöveden lämpötila KV-säiliössä ei laske "ikinä" niin alas että kompressori alkaisi sitä lämmittämään.



Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #42 : 25.10.21 - klo:08:15 »
Eihän tuosta haittaa ole.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että käyttöveden lämpötila KV-säiliössä ei laske "ikinä" niin alas että kompressori alkaisi sitä lämmittämään.

No kierrä kokeeksi ne KV termarrit kaikki esim. 40 ast. ja seuraa mitä tapahtuu....?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #43 : 25.10.21 - klo:09:04 »
No kierrä kokeeksi ne KV termarrit kaikki esim. 40 ast. ja seuraa mitä tapahtuu....?

Huutohan siitä tulee  :D

Mutta noin on tehtävä, jos haluaa Niben osallistuvan käyttöveden tekoon.


Miten jäsen rsaarelan KV-asetukset ovat?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #44 : 25.10.21 - klo:15:54 »
Huutohan siitä tulee  :D

Mutta noin on tehtävä, jos haluaa Niben osallistuvan käyttöveden tekoon.


Miten jäsen rsaarelan KV-asetukset ovat?

Asetukset ja lämmönkeruu pumpun asetus
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #45 : 25.10.21 - klo:15:58 »
Ok.
Missä lämpötilassa vastus menee päälle KV-varaajassa/varaajissa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #46 : 25.10.21 - klo:16:39 »
Ok.
Missä lämpötilassa vastus menee päälle KV-varaajassa/varaajissa?

Meillä on aika paljon erilainen systeemi.

Jos maalämpö katkaistaan / tulee vikaa, tms. niin autom. varaajien vastukset alkaa tehdä kv;tä.
Samalla Öljypoltin käynnistyy tekemään keskuslämpöä.

Eli ei ole Nibessä mitään asetuksia kv;lle, vain käsky tehdä kuumaa vettä, jos Nibe ei siihen pysty.

Toisaalta, jos tulee sähkökatko, kiskaistaan generaattori käyntiin,
käännetään benttiileitä ja kytkimiä, ja Öljypoltin tekee lämpöä ja kuumaa vettä.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #47 : 25.10.21 - klo:17:26 »
Ok.
Isompi systeemi.

Eli jos lämpimänkäyttöveden kulutus olisi jostain syystä yli Niben tehon, niin veden lämpötila laskee kunnes kulutus vähenee. Näinkö?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #48 : 25.10.21 - klo:17:37 »
Ok.
Isompi systeemi.

Eli jos lämpimänkäyttöveden kulutus olisi jostain syystä yli Niben tehon, niin veden lämpötila laskee kunnes kulutus vähenee. Näinkö?

No ei.
Käyttövettä on valmiina 3x 900 ltr, eli se riittää aika pitkälle.

Oletetaan;
Nibe 30 kw tekee kv;tä, vaikkapa 24h.
Silloin 30 + 20 + 20 kw tekee taloihin lämpöä, jos se ei riitä,
Nibe kytkee Öljyn, max. 100 kw, tai lisäksi sähkökattilan, max.70 kw
Öljy alkaa tehdä samalla kv:tä, tosin vaatii käsin tehdyksi pari juttua, hanoja ymss.
Tuo 30 kw kyllä riittää käyttöveden tekoon, aika pitkälle.
Samoin tuo liki 3000 ltr, valmista.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #49 : 25.10.21 - klo:19:13 »
Ok.

Aloittaja tekee nyt säätöjä, jos haluaa Niben tekevän käyttövettä.

Aiempi havainto:
Miksi kv-vastus menee päälle, kun nibe hörähtää lämmittämään?
Ainakin käyrien perusteella näyttää näin.

Onko jäsen rsaarelalla myös lämmityksen delta yli 20C?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #50 : 25.10.21 - klo:20:47 »
Ok.

Aloittaja tekee nyt säätöjä, jos haluaa Niben tekevän käyttövettä.

Aiempi havainto:
Miksi kv-vastus menee päälle, kun nibe hörähtää lämmittämään?
Ainakin käyrien perusteella näyttää näin.

Onko jäsen rsaarelalla myös lämmityksen delta yli 20C?

Deltat on molemmissa ihan Niben suosittelimilla alueilla... ?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #51 : 25.10.21 - klo:20:52 »
Deltat on molemmissa ihan Niben suosittelimilla alueilla... ?

Aloittajalla delta on yli 20C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #52 : 25.10.21 - klo:20:59 »
Aloittajalla delta on yli 20C.

ok.
Väärinhän se on.
Virtausta rankasti lisää, niin se pienenee...?

toisaalta, jos joku "ammattilainen" on käynyt sitä säätelemässä / päivittämässä,
niin voisi olla sopivaa pyytää sama henkilö laittamaan laitos kuntoon..kin..työ takuuna..?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #53 : 25.10.21 - klo:21:06 »
ok.
Väärinhän se on.
Virtausta rankasti lisää, niin se pienenee...?

toisaalta, jos joku "ammattilainen" on käynyt sitä säätelemässä / päivittämässä,
niin voisi olla sopivaa pyytää sama henkilö laittamaan laitos kuntoon..kin..työ takuuna..?

Pumppu käy jo melkein täysillä, eli jokin muu ratkaisu on löydyttävä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #54 : 26.10.21 - klo:19:13 »
Huutohan siitä tulee  :D

Mutta noin on tehtävä, jos haluaa Niben osallistuvan käyttöveden tekoon.


Miten jäsen rsaarelan KV-asetukset ovat?

Lasten kanssa syysloma reissu tehty, takaisin sorvin ääreen :D
Kävin äsken laittamassa varaajat 40 asteeseen, katotaa mitä tapahtuu.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #55 : 26.10.21 - klo:19:17 »
ok.
Väärinhän se on.
Virtausta rankasti lisää, niin se pienenee...?

toisaalta, jos joku "ammattilainen" on käynyt sitä säätelemässä / päivittämässä,
niin voisi olla sopivaa pyytää sama henkilö laittamaan laitos kuntoon..kin..työ takuuna..?

ei käynyt kuin päivittämässä softan, kun huomasin että oli ikivanha :D
Mitkä on nibe suosittelemat deltat? ja miten niitä säädetään?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #56 : 26.10.21 - klo:19:58 »
Lasten kanssa syysloma reissu tehty, takaisin sorvin ääreen :D
Kävin äsken laittamassa varaajat 40 asteeseen, katotaa mitä tapahtuu.

Tärkeimmät hommat pitää aina tehdä ensin :)

Laittaisin lämmönjakopumpun odotustilan nopeudeksi vaikka 20%:iin.
Muuten nämä OK.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #57 : 26.10.21 - klo:20:00 »
ei käynyt kuin päivittämässä softan, kun huomasin että oli ikivanha :D
Mitkä on nibe suosittelemat deltat? ja miten niitä säädetään?

Deltaa säädetään lämmönjakopumpuilla ja sisäinen kannattaa primääristi olla automaatilla.
Delta tavoitearvo on 6-10C.

Tuon ulkoisen pumpun laittaisin aluksi täysille.


Onhan loggaus päällä, että nähdään muutosten vaikutukset?
Muutoksista kannattaa pitää kirjaa, jotta muistaa mitä on muutettu ja miksi.
Näitä ei nimittäin parin kuukauden päästä muista Erkkikään. Sori vaan Erkit  ;)

Ja yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan, että näkee sen vaikutukset.
Nuo KV muutokset ja lämmönjaon tehostamisen voi tehdä yhtä aikaa.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #58 : 26.10.21 - klo:20:49 »
Tärkeimmät hommat pitää aina tehdä ensin :)

Laittaisin lämmönjakopumpun odotustilan nopeudeksi vaikka 20%:iin.
Muuten nämä OK.

Laitoin.

Deltaa säädetään lämmönjakopumpuilla ja sisäinen kannattaa primääristi olla automaatilla.
Delta tavoitearvo on 6-10C.

Tuon ulkoisen pumpun laittaisin aluksi täysille.


Onhan loggaus päällä, että nähdään muutosten vaikutukset?
Muutoksista kannattaa pitää kirjaa, jotta muistaa mitä on muutettu ja miksi.
Näitä ei nimittäin parin kuukauden päästä muista Erkkikään. Sori vaan Erkit  ;)

Ja yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan, että näkee sen vaikutukset.
Nuo KV muutokset ja lämmönjaon tehostamisen voi tehdä yhtä aikaa.



Tikku on kiinni. Varaajien tiputus 40 asteeseen toimi! tullut pari käynnistystä :)
Odotustilan nopeus pudotettu 20%
ulkoisen pumpun säätö täysille "vähän" epäillytti kun rupesi patteristopaineen mittarin vipu väräjää  :o varmaan normaalia? en uskaltanu jättää kuitenkaa..

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #59 : 26.10.21 - klo:20:54 »

ulkoisen pumpun säätö täysille "vähän" epäillytti kun rupesi patteristopaineen mittarin vipu väräjää  :o varmaan normaalia? en uskaltanu jättää kuitenkaa..

Olisiko järjestelmässä ilmaa ?
Tai sitten vesi ei vaan kierrä kunnolla, miksi?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #60 : 26.10.21 - klo:21:04 »
Olisiko järjestelmässä ilmaa ?
Tai sitten vesi ei vaan kierrä kunnolla, miksi?

Kysynpä nyt varmuuden vuoksi, laitoin sen siis PP2 ( Ylin suhteellinen painekäyrä) mikä on vaihtoehtona 2-putkijärjestelmille autoadaptin sijaan. Olisiko pitäny koittaa tuota Nopeus 3 ?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #61 : 26.10.21 - klo:21:26 »
Jess, parempaan suuntaan.

Laita niin reippaalle kuin saat väpättämättä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #62 : 26.10.21 - klo:22:09 »
Jess, parempaan suuntaan.

Laita niin reippaalle kuin saat väpättämättä.

Noniin, nyt kun kävin äsken oli pressostaatti (58) hälytys tullut. Kuittasin ja odotin että ep14 käynnistyy seuraavan kerran ja kun sen teki tuli tuollainen;

- korkea lauhduttimen menolämpötila (162)

Mitäs tämä nyt sit tarkoittaa? Patteriston kiertovesipumppu vaihtui vähän aikaa sitten ja liittyykö mitenkään siihen? siinä on "pieni virtaus" huomautus

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #63 : 26.10.21 - klo:22:54 »
Käyrä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #64 : 27.10.21 - klo:06:36 »
Noniin, nyt kun kävin äsken oli pressostaatti (58) hälytys tullut. Kuittasin ja odotin että ep14 käynnistyy seuraavan kerran ja kun sen teki tuli tuollainen;

- korkea lauhduttimen menolämpötila (162)

Mitäs tämä nyt sit tarkoittaa? Patteriston kiertovesipumppu vaihtui vähän aikaa sitten ja liittyykö mitenkään siihen? siinä on "pieni virtaus" huomautus

KV - kompressorin suojaus on tapahtunut, ei vakavaa.
Näitä on tullut täällä usein.
Epäilen että patteripumpun huomautus on eri asiaa.

Sinulla on melko korkea pyynti käyttövedelle.
Ehdotan että lasket hiukan pyyntiä, esim.  jäsen rsaarelan käyttämälle tasolle.

Hälytykset 162 ja 163 ilmaisevat, että lauduttimelle menee tai lähtee liian kuumaa vettä.
Muistaakseni rajat ovat 58C ja 63C. Nämä siis ovat lämmitysveden lämpötiloja eivät käyttöveden.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #65 : 27.10.21 - klo:06:46 »
Kysynpä nyt varmuuden vuoksi, laitoin sen siis PP2 ( Ylin suhteellinen painekäyrä) mikä on vaihtoehtona 2-putkijärjestelmille autoadaptin sijaan. Olisiko pitäny koittaa tuota Nopeus 3 ?

Vakiopaine ja teho niin, että patterit ei "huuda"
Noin se on meillä.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #66 : 27.10.21 - klo:11:48 »

Sinulla on melko korkea pyynti käyttövedelle.
Ehdotan että lasket hiukan pyyntiä, esim.  jäsen rsaarelan käyttämälle tasolle.



ok laitettu.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #67 : 27.10.21 - klo:12:20 »
ok laitettu.

Nyt on mielenkiintoista nähdä tuloksia.  :)
Näiden vaikutuksen näkee jo muutamassa tunnissa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #68 : 27.10.21 - klo:13:03 »
Ei siellä mitään piuhoja ole irti.
Noita tulee Logintutkijaan ihan säännöllisesti.
joku ohjelmallinen hörö vaan.
Timo Karhu kait on ainoa, joka osaa kertoa, miksi?

Ei ole Timon softassa vika vaan lokitiedostoissa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #69 : 27.10.21 - klo:14:27 »
Nyt on mielenkiintoista nähdä tuloksia.  :)
Näiden vaikutuksen näkee jo muutamassa tunnissa.

Eli otan tikun pois jo? ja pistän logia tulemaan, monelta päivää?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #70 : 27.10.21 - klo:14:54 »
Eli otan tikun pois jo? ja pistän logia tulemaan, monelta päivää?
Näyttää kone käyvän 2-3 kertaa tunnissa, niin ehkä 3-4 tunnin käyttö antaa riittävän tilannekuvan.

Kun laitat lokit tänne, niin kerro milloin viimeinen muutos on tehty.

Yleensä vrk mittainen loki 1min loggausvälillä antaa hyvän kuvan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #71 : 27.10.21 - klo:15:50 »
Ei ole Timon softassa vika vaan lokitiedostoissa.

Joo, eipä kait,
mutta ei saisi softa myöskään kertoa tuollaisia "hölmöjä..piuha irti..tikku väärin poistettu, yms."juttuja
koska noita tulee aika usein, monta kertaa kk. vaikka tikkuun tai piuhoihin ei ole koskettu.
Ehkä tuota ilmoitusta kannattaa hiukan muokata todellisemmaksi..
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #72 : 27.10.21 - klo:18:55 »
eilen muutin vaarajat 60C ---> 40C jolloin ep14 rupesi käynnistymään,

tänään muutin käyttövesiasetukset käynnistys 47C ja pysäytys 52C , käyttövesi haaleaa, nostetaanko +2 molempia arvoja?
samalla nostin patteriston kiertovesipump. nopeutta 11 --> 15 (max 29), vakiovirtaama
aamupäivällä ennen puoltapvää.

edit. muistaakseni muutin kyllä molempia arvoja käyttövesiasetuksista, mutta oli 47C ja pysäytys olikin 56C  ??? Muutin sen nyt 49C ja 54C. Siksi sieltä tuli sitä hälytystä...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #73 : 27.10.21 - klo:20:01 »
EB14 ei tee kunnolla käyttövettä.
Yrittää käynnistyä, mutta lopettaa 1-2 minuutin kuluttua. Tulee 162.
Onko jokin venttiili kiinni KV-varaajaan ja Niben välillä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #74 : 27.10.21 - klo:20:25 »
EB14 ei tee kunnolla käyttövettä.
Yrittää käynnistyä, mutta lopettaa 1-2 minuutin kuluttua. Tulee 162.
Onko jokin venttiili kiinni KV-varaajaan ja Niben välillä?

edit. muistaakseni muutin kyllä molempia arvoja käyttövesiasetuksista, mutta oli 47C ja pysäytys olikin 56C  ??? Muutin sen nyt 49C ja 54C. Siksi sieltä tuli sitä hälytystä...

Eikö se tuosta johtunut?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #75 : 27.10.21 - klo:20:37 »
edit. muistaakseni muutin kyllä molempia arvoja käyttövesiasetuksista, mutta oli 47C ja pysäytys olikin 56C  ??? Muutin sen nyt 49C ja 54C. Siksi sieltä tuli sitä hälytystä...

Eikö se tuosta johtunut?

En oikein usko.
Jos pyynti on korkea, niin KV teon lopussa tulee 162/163, mutta se lähtee lämmittämään vettä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #76 : 27.10.21 - klo:20:45 »
En oikein usko.
Jos pyynti on korkea, niin KV teon lopussa tulee 162/163, mutta se lähtee lämmittämään vettä.

Totta, seurasin äsken ja saman teki...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #77 : 27.10.21 - klo:21:06 »
Totta, seurasin äsken ja saman teki...

Voisko vaihtoventtiili olla jumittunut johonkin väliasenttoon?

Kun EB15 ei käy, niin KV-lämmitysyrityksen jälkeen BT25 lämpötila nousee hiukan 0,5C vaikka sen pitäisi laskea koko ajan.

Kun 162/163 häly tulee, niin Nibe odottelee 20 minuuttia ennen uutta yritystä ja jos hälyjä tulee useita peräkkäin, se kasvattaa odotteluaikaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #78 : 27.10.21 - klo:21:12 »
Voisko vaihtoventtiili olla jumittunut johonkin väliasenttoon?

Kun EB15 ei käy, niin KV-lämmitysyrityksen jälkeen BT25 lämpötila nousee hiukan 0,5C vaikka sen pitäisi laskea koko ajan.

Kun 162/163 häly tulee, niin Nibe odottelee 20 minuuttia ennen uutta yritystä ja jos hälyjä tulee useita peräkkäin, se kasvattaa odotteluaikaa.

Tuo raksuttelee ja pitää meteliä kun pumppu pysähtyy.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #79 : 27.10.21 - klo:21:16 »
Havainto isokonetietäjille kommentoitavaksi:
Ei liittyne akuuttiin asiaan.

Minusta näyttää että koneikkojen lämmönkeruut on kyketty sarjaan, ei siis rinnakkain.
Onko tämä normaali tapa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.