F1345-60 logitietoa
« : 23.10.21 - klo:19:39 »
Mistäköhän antureista mahtaa olla kyse?

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #1 : 23.10.21 - klo:19:57 »
Mistäköhän antureista mahtaa olla kyse?

Ei siellä mitään piuhoja ole irti.
Noita tulee Logintutkijaan ihan säännöllisesti.
joku ohjelmallinen hörö vaan.
Timo Karhu kait on ainoa, joka osaa kertoa, miksi?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #2 : 23.10.21 - klo:20:05 »
Ei siellä mitään piuhoja ole irti.
Noita tulee Logintutkijaan ihan säännöllisesti.
joku ohjelmallinen hörö vaan.
Timo Karhu kait on ainoa, joka osaa kertoa, miksi?

Käynnistyksiä tuolle kompressorille ei ole tullut pariin päivään  :(

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #3 : 23.10.21 - klo:20:12 »
Käynnistyksiä tuolle kompressorille ei ole tullut pariin päivään  :(

No onko talo kylmä?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #4 : 23.10.21 - klo:20:49 »
No onko talo kylmä?

Ei kun on tarpeeksi kynttilöitä päällä :D

Ei kait, hoitaa vain tarvittaessa talon lämmitystä. Sähkökattilako mein veden lämmittää tällä hetkellä?

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #5 : 23.10.21 - klo:20:51 »
ja anteeks, en huomannu sanoa että 15 asunnon rivitalo kyseessä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #6 : 23.10.21 - klo:22:44 »
Tuollaisia tulee kun kone käynnistyy niin, ettei loggausta pysäytetä hallitusti. -32xxx tarkoittaa ettei ko. mittausta ei vielä ole kirjattu.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #7 : 24.10.21 - klo:08:25 »
Tuollaisia tulee kun kone käynnistyy niin, ettei loggausta pysäytetä hallitusti. -32xxx tarkoittaa ettei ko. mittausta ei vielä ole kirjattu.

Jaaa...
Meillä tikku on paikallaan aina koko kuukauden.
Kk. vaihtuessa myös tikku vaihtuu.
Noita -32xxx voi sitten olla jossain kk. useitakin....?
Eli jokin muu asia..kin tekee noita?
Sähkökatkot on pois suljettu, koska niitä ei ole.
Jos olisi, niin laitteiston vahdit pysäyttäisi pumput 2 min. ajaksi, ja sen huomaisi kullä hälyistä, www ja SMS.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #8 : 24.10.21 - klo:09:42 »
Tuollaisia tulee kun kone käynnistyy niin, ettei loggausta pysäytetä hallitusti. -32xxx tarkoittaa ettei ko. mittausta ei vielä ole kirjattu.

Ok siis meillä oli sähkökatkos pari pvää sitten. Laitoin kuitenkin eilen tikun uudestaan kiinni.Nappaan sen sieltä tänään jossain vaiheessa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #9 : 24.10.21 - klo:10:49 »
Jaaa...

Täällä tulee AINA sähkökatkosta tuollaisia.
Voihan niitä muustakin tulla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #10 : 24.10.21 - klo:11:17 »
eilinen logi tähän asti. Tuntuis et se olis kokonaan tippunut pois järjestelmästä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #11 : 24.10.21 - klo:12:33 »
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #12 : 24.10.21 - klo:13:02 »
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.

Logintutkija ei näytä mitään, eli saman kuin kysyjälläkin, tyhjää..???

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #13 : 24.10.21 - klo:13:04 »
..
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #14 : 24.10.21 - klo:13:09 »
..

Olisiko tuossa syy?

Sulla on joku ikuvanha versio...kait?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #15 : 24.10.21 - klo:13:13 »
Olisiko tuossa syy?

Sulla on joku ikuvanha versio...kait?

koetappa valita ep15 aktiiviseksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #16 : 24.10.21 - klo:13:15 »
koetappa valita ep15 aktiiviseksi.

Just...jooo...kiitos!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #17 : 24.10.21 - klo:13:20 »
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.

Ep15 toimiikin (ihan?) normaalisti, mutta se on kytketty vain lämmitykseen. Ep14 toimintaa tässä kyselenkin kun on kv:hen kytkettynä ( kuva ylempänä) eikä ole päiviin edes käynnistynyt niinkuin rsaarela tuossa näyttääkin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #18 : 24.10.21 - klo:13:21 »
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.

Korjaus: En ole tuosta käyttövedestä enää varma.
Toinen kompressori näyttää vetävän lonkkaa koko ajan ja toinen tekee lämpöä tupaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #19 : 24.10.21 - klo:13:23 »
Korjaus: En ole tuosta käyttövedestä enää varma.
Toinen kompressori näyttää vetävän lonkkaa koko ajan ja toinen tekee lämpöä tupaan.

juurikin näin...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #20 : 24.10.21 - klo:13:25 »
Sulla on joku ikuvanha versio...kait?

No niinpä onkin. Pitää päivittää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #21 : 24.10.21 - klo:13:31 »
Mikä on Niben käyttöveden käynnistyksen lämpötila?
Mikä on sähkövastukseen asetttu lämpötila?

Käyttövesi on kuitenkin melko lämmintä, niin olisiko asetukset ristissä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #22 : 24.10.21 - klo:13:41 »
Mikä on Niben käyttöveden käynnistyksen lämpötila?
Mikä on sähkövastukseen asetttu lämpötila?

Käyttövesi on kuitenkin melko lämmintä, niin olisiko asetukset ristissä?

Eli käyttövesi on ollut "kylmää" ja "joku" on nostanut sen lämpötilaa, sähkövastuksesta?
Nyt sähkövastuksen asetus on siis isompi, kuin Niben?

Tämä tulee ekana mieleen....;)
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #23 : 24.10.21 - klo:13:50 »
Eli käyttövesi on ollut "kylmää" ja "joku" on nostanut sen lämpötilaa, sähkövastuksesta?
Nyt sähkövastuksen asetus on siis isompi, kuin Niben?

Tämä tulee ekana mieleen....;)

Tätä tarkoitin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #24 : 24.10.21 - klo:13:50 »
Eli käyttövesi on ollut "kylmää" ja "joku" on nostanut sen lämpötilaa, sähkövastuksesta?
Nyt sähkövastuksen asetus on siis isompi, kuin Niben?

Tämä tulee ekana mieleen....;)

Asteminuutit 4.93?

käynnistä komp oli -120, nostin sen -140
käynnistysero 60
käynnistysero lisälämpö 700 (luin täältä foorumilta että pitää olla 5* tuo 140)
lisälämm.portaiden ero 30

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #25 : 24.10.21 - klo:13:53 »
Kun akuutti ongelma selviää, niin voisi selvittää miksi keruupumput käyvät koko ajan 100%.
Minusta turhaa energian kuluttamista.
rsaarelalla lienee kokemusta isoista koneikoista.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #26 : 24.10.21 - klo:13:54 »
Asteminuutit 4.93?

käynnistä komp oli -120, nostin sen -140
käynnistysero 60
käynnistysero lisälämpö 700 (luin täältä foorumilta että pitää olla 5* tuo 140)
lisälämm.portaiden ero 30

Nämä ok, mutta missä lämpötilassa Nibe alkaa tekemään käyttövettä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #27 : 24.10.21 - klo:13:56 »
Nämä ok, mutta missä lämpötilassa Nibe alkaa tekemään käyttövettä?

ok mistä mä sen näin?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #28 : 24.10.21 - klo:14:03 »
ok mistä mä sen näin?

Käyttövesi-valikosta luultavimmin. En ulkoa muista.

Nibestä tuskin näkee sähkövastuksen asetusta. En tiedä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #29 : 24.10.21 - klo:14:47 »
Käyttövesi-valikosta luultavimmin. En ulkoa muista.

Nibestä tuskin näkee sähkövastuksen asetusta. En tiedä.

Meillä on ollut niin että otimme meidän kiinteistöhuollolta kokonaan lämpöhuoneen heiltä pois (juuri etteivät säädä omiaan siellä) sopimuksesta silloin kun maalämpö tuli. Nooh, pikku lapsus kävi tuossa pari viikkoa sitten kun osakas ilmoitti kylmästä....ja jäi rysän päältä kiinni.
lämminvesivaraajien säädöt olivat molemmat 60 asteessa, onko ok?
niben käynnistyslämmöt, normaali 52 astetta
pysäytyslämmöt, normaali 57 astetta
Nämä siis olivat normaalissa, vaihdoin pari päivää sitten kokeiluksi smart controllin,
Sähkökattila, säätörulla oli täysillä..
Miltäs tämä kuullostaa?  ???

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #30 : 24.10.21 - klo:15:03 »
Jäsen rsaarela tuntee näitä isoja systeemejä paremmin, niin antaa hänen kommentoida.

Maallikkona ajattelisin, että nibellä tehdään primääristi ja jos sen puhti ei riitä niin otetaan sähkövastus käyttöön.
Eli vastusasetusta paljon alemmas ja Niben asetusta kenties ylemmäs.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #31 : 24.10.21 - klo:15:11 »
Jäsen rsaarela tuntee näitä isoja systeemejä paremmin, niin antaa hänen kommentoida.

Maallikkona ajattelisin, että nibellä tehdään primääristi ja jos sen puhti ei riitä niin otetaan sähkövastus käyttöön.
Eli vastusasetusta paljon alemmas ja Niben asetusta kenties ylemmäs.

Samat fiilikset täälläkin. Jos jäsen rsaarela vielä vahvistaa?

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #32 : 24.10.21 - klo:15:20 »
Samat fiilikset täälläkin. Jos jäsen rsaarela vielä vahvistaa?

Periaatteessa juuri näin, mutta...
Miten kuuma käyttövesi tehdään, onko jotain varastosäiliöitä, missä vesi seisoo?
Ns. Legionella kuumennus hiukan sotkee kuviota; Tehdäänkö kuumennus sähkövastuksilla, vai koneilla?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #33 : 24.10.21 - klo:15:31 »
Periaatteessa juuri näin, mutta...
Miten kuuma käyttövesi tehdään, onko jotain varastosäiliöitä, missä vesi seisoo?
Ns. Legionella kuumennus hiukan sotkee kuviota; Tehdäänkö kuumennus sähkövastuksilla, vai koneilla?

Siis tarkotatko varaajia?meillä on kaksi ja niillä omat kytkimet ja säätö. Molempien säätö oli 60 asteessa.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #34 : 24.10.21 - klo:15:50 »
Siis tarkotatko varaajia?meillä on kaksi ja niillä omat kytkimet ja säätö. Molempien säätö oli 60 asteessa.

Juuri samoin meillä.
Eli legionella ajon loppu tehdään sähköllä, ja siksi nuo säädöt on oltava 60 ast. tapissa.
Tuo asia ei vaikuta käyttöveden lämpötilaan normaali ajassa, vain legionella ajon jälkeen vesi on hetken kuumempaa.
Varaajissa on kierukat, ja Nibe lämmittää niillä kv:n normaali tilassa.
Onhan siellä kierukat?

Toki arvailua, koska asiat voidaan tehdä monella tavalla.

Oletko kokeillut katsaista Nibeltä sähköt kokonaan?
Turvakytkimestä, jos on asennettu.
En tarkoita sitä liukukytkintä paneelissa, se EI katkaise koko sähköjä.
Jos on ollut kerran sähkökatkoja, voi laitteisto olla vaan ns. "juntturassa", osittain.
IVO resetti voi auttaa?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #35 : 24.10.21 - klo:16:02 »
Juuri samoin meillä.
Eli legionella ajon loppu tehdään sähköllä, ja siksi nuo säädöt on oltava 60 ast. tapissa.
Tuo asia ei vaikuta käyttöveden lämpötilaan normaali ajassa, vain legionella ajon jälkeen vesi on hetken kuumempaa.
Varaajissa on kierukat, ja Nibe lämmittää niillä kv:n normaali tilassa.
Onhan siellä kierukat?

Toki arvailua, koska asiat voidaan tehdä monella tavalla.

Oletko kokeillut katsaista Nibeltä sähköt kokonaan?
Turvakytkimestä, jos on asennettu.
En tarkoita sitä liukukytkintä paneelissa, se EI katkaise koko sähköjä.
Jos on ollut kerran sähkökatkoja, voi laitteisto olla vaan ns. "juntturassa", osittain.
IVO resetti voi auttaa?

Juu 9kw löytyy.
Tein eilen täysin virrattomaksi enne kuin laitoin tikun takasin kiinni.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #36 : 24.10.21 - klo:16:17 »
onko tällä mitään tekemistä nykyisen ongelman kanssa?

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9545.msg124845#msg124845

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #37 : 24.10.21 - klo:18:12 »
onko tällä mitään tekemistä nykyisen ongelman kanssa?

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9545.msg124845#msg124845

Onko tuon jälkeen tehty jotain muutoksia?
Näyttää bt6 suunnilleen saman kuin nyt.

Löytyikö kv-asetuksia?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #38 : 24.10.21 - klo:20:40 »
Onko tuon jälkeen tehty jotain muutoksia?
Näyttää bt6 suunnilleen saman kuin nyt.

Löytyikö kv-asetuksia?

Huoltomies kävi päivittämässä koneen softan ( tälle vuosisadalle) ja putsasi mutasihdit. Ei muistaakseni tehnyt muuta. Silloinkin kyselin tuosta pressostaatti hälystä häneltäkin, eikä ainakaan mitään huolen aihetta jäänyt mieleen.

BT6 on ollut aika kauan jo noissa lukemissa. sen verran maallikko et en edes tiedä onko se itse säädettävissä?

vastikään sain selville että nibessä on huolto-valikkokin :D :D

Juuri samoin meillä.
Eli legionella ajon loppu tehdään sähköllä, ja siksi nuo säädöt on oltava 60 ast. tapissa.


Varaajia saa kyllä vielä lämpötilaa nostettu 85 asteeseen saakka?

Nibe kun hörahtää käymään niin sähkökaappiin pamahtaa 9-10kw lukema, onko se normaalia vai tarkottaa sitä että vastuksella lämmittää vettä?


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #39 : 24.10.21 - klo:22:55 »
Näyttäisi KV lämpötila nousevan samoihin aikoihin kuin tupaa lämmitetään.
Eli sähkövastus lienee pelissä.



Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset

Tuolta löytyy KV-asetukset.
BT6 näyttää käyttöveden lämpötilan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.