Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: TmZR - 23.10.21 - klo:19:39

Otsikko: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 23.10.21 - klo:19:39
Mistäköhän antureista mahtaa olla kyse?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 23.10.21 - klo:19:57
Mistäköhän antureista mahtaa olla kyse?

Ei siellä mitään piuhoja ole irti.
Noita tulee Logintutkijaan ihan säännöllisesti.
joku ohjelmallinen hörö vaan.
Timo Karhu kait on ainoa, joka osaa kertoa, miksi?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 23.10.21 - klo:20:05
Ei siellä mitään piuhoja ole irti.
Noita tulee Logintutkijaan ihan säännöllisesti.
joku ohjelmallinen hörö vaan.
Timo Karhu kait on ainoa, joka osaa kertoa, miksi?

Käynnistyksiä tuolle kompressorille ei ole tullut pariin päivään  :(
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 23.10.21 - klo:20:12
Käynnistyksiä tuolle kompressorille ei ole tullut pariin päivään  :(

No onko talo kylmä?

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 23.10.21 - klo:20:49
No onko talo kylmä?

Ei kun on tarpeeksi kynttilöitä päällä :D

Ei kait, hoitaa vain tarvittaessa talon lämmitystä. Sähkökattilako mein veden lämmittää tällä hetkellä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 23.10.21 - klo:20:51
ja anteeks, en huomannu sanoa että 15 asunnon rivitalo kyseessä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 23.10.21 - klo:22:44
Tuollaisia tulee kun kone käynnistyy niin, ettei loggausta pysäytetä hallitusti. -32xxx tarkoittaa ettei ko. mittausta ei vielä ole kirjattu.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 24.10.21 - klo:08:25
Tuollaisia tulee kun kone käynnistyy niin, ettei loggausta pysäytetä hallitusti. -32xxx tarkoittaa ettei ko. mittausta ei vielä ole kirjattu.

Jaaa...
Meillä tikku on paikallaan aina koko kuukauden.
Kk. vaihtuessa myös tikku vaihtuu.
Noita -32xxx voi sitten olla jossain kk. useitakin....?
Eli jokin muu asia..kin tekee noita?
Sähkökatkot on pois suljettu, koska niitä ei ole.
Jos olisi, niin laitteiston vahdit pysäyttäisi pumput 2 min. ajaksi, ja sen huomaisi kullä hälyistä, www ja SMS.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:09:42
Tuollaisia tulee kun kone käynnistyy niin, ettei loggausta pysäytetä hallitusti. -32xxx tarkoittaa ettei ko. mittausta ei vielä ole kirjattu.

Ok siis meillä oli sähkökatkos pari pvää sitten. Laitoin kuitenkin eilen tikun uudestaan kiinni.Nappaan sen sieltä tänään jossain vaiheessa.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:10:49
Jaaa...

Täällä tulee AINA sähkökatkosta tuollaisia.
Voihan niitä muustakin tulla.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:11:17
eilinen logi tähän asti. Tuntuis et se olis kokonaan tippunut pois järjestelmästä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:12:33
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 24.10.21 - klo:13:02
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.

Logintutkija ei näytä mitään, eli saman kuin kysyjälläkin, tyhjää..???

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:13:04
..
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 24.10.21 - klo:13:09
..

Olisiko tuossa syy?

Sulla on joku ikuvanha versio...kait?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:13:13
Olisiko tuossa syy?

Sulla on joku ikuvanha versio...kait?

koetappa valita ep15 aktiiviseksi.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 24.10.21 - klo:13:15
koetappa valita ep15 aktiiviseksi.

Just...jooo...kiitos!
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:13:20
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.

Ep15 toimiikin (ihan?) normaalisti, mutta se on kytketty vain lämmitykseen. Ep14 toimintaa tässä kyselenkin kun on kv:hen kytkettynä ( kuva ylempänä) eikä ole päiviin edes käynnistynyt niinkuin rsaarela tuossa näyttääkin.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:13:21
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.

Korjaus: En ole tuosta käyttövedestä enää varma.
Toinen kompressori näyttää vetävän lonkkaa koko ajan ja toinen tekee lämpöä tupaan.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:13:23
Korjaus: En ole tuosta käyttövedestä enää varma.
Toinen kompressori näyttää vetävän lonkkaa koko ajan ja toinen tekee lämpöä tupaan.

juurikin näin...
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:13:25
Sulla on joku ikuvanha versio...kait?

No niinpä onkin. Pitää päivittää.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:13:31
Mikä on Niben käyttöveden käynnistyksen lämpötila?
Mikä on sähkövastukseen asetttu lämpötila?

Käyttövesi on kuitenkin melko lämmintä, niin olisiko asetukset ristissä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 24.10.21 - klo:13:41
Mikä on Niben käyttöveden käynnistyksen lämpötila?
Mikä on sähkövastukseen asetttu lämpötila?

Käyttövesi on kuitenkin melko lämmintä, niin olisiko asetukset ristissä?

Eli käyttövesi on ollut "kylmää" ja "joku" on nostanut sen lämpötilaa, sähkövastuksesta?
Nyt sähkövastuksen asetus on siis isompi, kuin Niben?

Tämä tulee ekana mieleen....;)
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:13:50
Eli käyttövesi on ollut "kylmää" ja "joku" on nostanut sen lämpötilaa, sähkövastuksesta?
Nyt sähkövastuksen asetus on siis isompi, kuin Niben?

Tämä tulee ekana mieleen....;)

Tätä tarkoitin.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:13:50
Eli käyttövesi on ollut "kylmää" ja "joku" on nostanut sen lämpötilaa, sähkövastuksesta?
Nyt sähkövastuksen asetus on siis isompi, kuin Niben?

Tämä tulee ekana mieleen....;)

Asteminuutit 4.93?

käynnistä komp oli -120, nostin sen -140
käynnistysero 60
käynnistysero lisälämpö 700 (luin täältä foorumilta että pitää olla 5* tuo 140)
lisälämm.portaiden ero 30
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:13:53
Kun akuutti ongelma selviää, niin voisi selvittää miksi keruupumput käyvät koko ajan 100%.
Minusta turhaa energian kuluttamista.
rsaarelalla lienee kokemusta isoista koneikoista.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:13:54
Asteminuutit 4.93?

käynnistä komp oli -120, nostin sen -140
käynnistysero 60
käynnistysero lisälämpö 700 (luin täältä foorumilta että pitää olla 5* tuo 140)
lisälämm.portaiden ero 30

Nämä ok, mutta missä lämpötilassa Nibe alkaa tekemään käyttövettä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:13:56
Nämä ok, mutta missä lämpötilassa Nibe alkaa tekemään käyttövettä?

ok mistä mä sen näin?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:14:03
ok mistä mä sen näin?

Käyttövesi-valikosta luultavimmin. En ulkoa muista.

Nibestä tuskin näkee sähkövastuksen asetusta. En tiedä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:14:47
Käyttövesi-valikosta luultavimmin. En ulkoa muista.

Nibestä tuskin näkee sähkövastuksen asetusta. En tiedä.

Meillä on ollut niin että otimme meidän kiinteistöhuollolta kokonaan lämpöhuoneen heiltä pois (juuri etteivät säädä omiaan siellä) sopimuksesta silloin kun maalämpö tuli. Nooh, pikku lapsus kävi tuossa pari viikkoa sitten kun osakas ilmoitti kylmästä....ja jäi rysän päältä kiinni.
lämminvesivaraajien säädöt olivat molemmat 60 asteessa, onko ok?
niben käynnistyslämmöt, normaali 52 astetta
pysäytyslämmöt, normaali 57 astetta
Nämä siis olivat normaalissa, vaihdoin pari päivää sitten kokeiluksi smart controllin,
Sähkökattila, säätörulla oli täysillä..
Miltäs tämä kuullostaa?  ???
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:15:03
Jäsen rsaarela tuntee näitä isoja systeemejä paremmin, niin antaa hänen kommentoida.

Maallikkona ajattelisin, että nibellä tehdään primääristi ja jos sen puhti ei riitä niin otetaan sähkövastus käyttöön.
Eli vastusasetusta paljon alemmas ja Niben asetusta kenties ylemmäs.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:15:11
Jäsen rsaarela tuntee näitä isoja systeemejä paremmin, niin antaa hänen kommentoida.

Maallikkona ajattelisin, että nibellä tehdään primääristi ja jos sen puhti ei riitä niin otetaan sähkövastus käyttöön.
Eli vastusasetusta paljon alemmas ja Niben asetusta kenties ylemmäs.

Samat fiilikset täälläkin. Jos jäsen rsaarela vielä vahvistaa?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 24.10.21 - klo:15:20
Samat fiilikset täälläkin. Jos jäsen rsaarela vielä vahvistaa?

Periaatteessa juuri näin, mutta...
Miten kuuma käyttövesi tehdään, onko jotain varastosäiliöitä, missä vesi seisoo?
Ns. Legionella kuumennus hiukan sotkee kuviota; Tehdäänkö kuumennus sähkövastuksilla, vai koneilla?

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:15:31
Periaatteessa juuri näin, mutta...
Miten kuuma käyttövesi tehdään, onko jotain varastosäiliöitä, missä vesi seisoo?
Ns. Legionella kuumennus hiukan sotkee kuviota; Tehdäänkö kuumennus sähkövastuksilla, vai koneilla?

Siis tarkotatko varaajia?meillä on kaksi ja niillä omat kytkimet ja säätö. Molempien säätö oli 60 asteessa.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 24.10.21 - klo:15:50
Siis tarkotatko varaajia?meillä on kaksi ja niillä omat kytkimet ja säätö. Molempien säätö oli 60 asteessa.

Juuri samoin meillä.
Eli legionella ajon loppu tehdään sähköllä, ja siksi nuo säädöt on oltava 60 ast. tapissa.
Tuo asia ei vaikuta käyttöveden lämpötilaan normaali ajassa, vain legionella ajon jälkeen vesi on hetken kuumempaa.
Varaajissa on kierukat, ja Nibe lämmittää niillä kv:n normaali tilassa.
Onhan siellä kierukat?

Toki arvailua, koska asiat voidaan tehdä monella tavalla.

Oletko kokeillut katsaista Nibeltä sähköt kokonaan?
Turvakytkimestä, jos on asennettu.
En tarkoita sitä liukukytkintä paneelissa, se EI katkaise koko sähköjä.
Jos on ollut kerran sähkökatkoja, voi laitteisto olla vaan ns. "juntturassa", osittain.
IVO resetti voi auttaa?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:16:02
Juuri samoin meillä.
Eli legionella ajon loppu tehdään sähköllä, ja siksi nuo säädöt on oltava 60 ast. tapissa.
Tuo asia ei vaikuta käyttöveden lämpötilaan normaali ajassa, vain legionella ajon jälkeen vesi on hetken kuumempaa.
Varaajissa on kierukat, ja Nibe lämmittää niillä kv:n normaali tilassa.
Onhan siellä kierukat?

Toki arvailua, koska asiat voidaan tehdä monella tavalla.

Oletko kokeillut katsaista Nibeltä sähköt kokonaan?
Turvakytkimestä, jos on asennettu.
En tarkoita sitä liukukytkintä paneelissa, se EI katkaise koko sähköjä.
Jos on ollut kerran sähkökatkoja, voi laitteisto olla vaan ns. "juntturassa", osittain.
IVO resetti voi auttaa?

Juu 9kw löytyy.
Tein eilen täysin virrattomaksi enne kuin laitoin tikun takasin kiinni.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:16:17
onko tällä mitään tekemistä nykyisen ongelman kanssa?

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9545.msg124845#msg124845
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:18:12
onko tällä mitään tekemistä nykyisen ongelman kanssa?

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9545.msg124845#msg124845

Onko tuon jälkeen tehty jotain muutoksia?
Näyttää bt6 suunnilleen saman kuin nyt.

Löytyikö kv-asetuksia?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:20:40
Onko tuon jälkeen tehty jotain muutoksia?
Näyttää bt6 suunnilleen saman kuin nyt.

Löytyikö kv-asetuksia?

Huoltomies kävi päivittämässä koneen softan ( tälle vuosisadalle) ja putsasi mutasihdit. Ei muistaakseni tehnyt muuta. Silloinkin kyselin tuosta pressostaatti hälystä häneltäkin, eikä ainakaan mitään huolen aihetta jäänyt mieleen.

BT6 on ollut aika kauan jo noissa lukemissa. sen verran maallikko et en edes tiedä onko se itse säädettävissä?

vastikään sain selville että nibessä on huolto-valikkokin :D :D

Juuri samoin meillä.
Eli legionella ajon loppu tehdään sähköllä, ja siksi nuo säädöt on oltava 60 ast. tapissa.


Varaajia saa kyllä vielä lämpötilaa nostettu 85 asteeseen saakka?

Nibe kun hörahtää käymään niin sähkökaappiin pamahtaa 9-10kw lukema, onko se normaalia vai tarkottaa sitä että vastuksella lämmittää vettä?

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 24.10.21 - klo:22:55
Näyttäisi KV lämpötila nousevan samoihin aikoihin kuin tupaa lämmitetään.
Eli sähkövastus lienee pelissä.



Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset

Tuolta löytyy KV-asetukset.
BT6 näyttää käyttöveden lämpötilan.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 24.10.21 - klo:22:57
Näyttäisi KV lämpötila nousevan samoihin aikoihin kuin tupaa lämmitetään.

Eli sähkövastus lienee pelissä.

Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset

Tuolta löytyy KV-asetukset.
BT6 näyttää ko. hetken lämpötilan.

Suositusta pika-käynnistykselle? koittaa toimiiko se kompressori edes?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 25.10.21 - klo:08:07
Suositusta pika-käynnistykselle? koittaa toimiiko se kompressori edes?
Eihän tuosta haittaa ole.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että käyttöveden lämpötila KV-säiliössä ei laske "ikinä" niin alas että kompressori alkaisi sitä lämmittämään.



Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 25.10.21 - klo:08:15
Eihän tuosta haittaa ole.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että käyttöveden lämpötila KV-säiliössä ei laske "ikinä" niin alas että kompressori alkaisi sitä lämmittämään.

No kierrä kokeeksi ne KV termarrit kaikki esim. 40 ast. ja seuraa mitä tapahtuu....?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 25.10.21 - klo:09:04
No kierrä kokeeksi ne KV termarrit kaikki esim. 40 ast. ja seuraa mitä tapahtuu....?

Huutohan siitä tulee  :D

Mutta noin on tehtävä, jos haluaa Niben osallistuvan käyttöveden tekoon.


Miten jäsen rsaarelan KV-asetukset ovat?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 25.10.21 - klo:15:54
Huutohan siitä tulee  :D

Mutta noin on tehtävä, jos haluaa Niben osallistuvan käyttöveden tekoon.


Miten jäsen rsaarelan KV-asetukset ovat?

Asetukset ja lämmönkeruu pumpun asetus
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 25.10.21 - klo:15:58
Ok.
Missä lämpötilassa vastus menee päälle KV-varaajassa/varaajissa?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 25.10.21 - klo:16:39
Ok.
Missä lämpötilassa vastus menee päälle KV-varaajassa/varaajissa?

Meillä on aika paljon erilainen systeemi.

Jos maalämpö katkaistaan / tulee vikaa, tms. niin autom. varaajien vastukset alkaa tehdä kv;tä.
Samalla Öljypoltin käynnistyy tekemään keskuslämpöä.

Eli ei ole Nibessä mitään asetuksia kv;lle, vain käsky tehdä kuumaa vettä, jos Nibe ei siihen pysty.

Toisaalta, jos tulee sähkökatko, kiskaistaan generaattori käyntiin,
käännetään benttiileitä ja kytkimiä, ja Öljypoltin tekee lämpöä ja kuumaa vettä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 25.10.21 - klo:17:26
Ok.
Isompi systeemi.

Eli jos lämpimänkäyttöveden kulutus olisi jostain syystä yli Niben tehon, niin veden lämpötila laskee kunnes kulutus vähenee. Näinkö?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 25.10.21 - klo:17:37
Ok.
Isompi systeemi.

Eli jos lämpimänkäyttöveden kulutus olisi jostain syystä yli Niben tehon, niin veden lämpötila laskee kunnes kulutus vähenee. Näinkö?

No ei.
Käyttövettä on valmiina 3x 900 ltr, eli se riittää aika pitkälle.

Oletetaan;
Nibe 30 kw tekee kv;tä, vaikkapa 24h.
Silloin 30 + 20 + 20 kw tekee taloihin lämpöä, jos se ei riitä,
Nibe kytkee Öljyn, max. 100 kw, tai lisäksi sähkökattilan, max.70 kw
Öljy alkaa tehdä samalla kv:tä, tosin vaatii käsin tehdyksi pari juttua, hanoja ymss.
Tuo 30 kw kyllä riittää käyttöveden tekoon, aika pitkälle.
Samoin tuo liki 3000 ltr, valmista.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 25.10.21 - klo:19:13
Ok.

Aloittaja tekee nyt säätöjä, jos haluaa Niben tekevän käyttövettä.

Aiempi havainto:
Miksi kv-vastus menee päälle, kun nibe hörähtää lämmittämään?
Ainakin käyrien perusteella näyttää näin.

Onko jäsen rsaarelalla myös lämmityksen delta yli 20C?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 25.10.21 - klo:20:47
Ok.

Aloittaja tekee nyt säätöjä, jos haluaa Niben tekevän käyttövettä.

Aiempi havainto:
Miksi kv-vastus menee päälle, kun nibe hörähtää lämmittämään?
Ainakin käyrien perusteella näyttää näin.

Onko jäsen rsaarelalla myös lämmityksen delta yli 20C?

Deltat on molemmissa ihan Niben suosittelimilla alueilla... ?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 25.10.21 - klo:20:52
Deltat on molemmissa ihan Niben suosittelimilla alueilla... ?

Aloittajalla delta on yli 20C.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 25.10.21 - klo:20:59
Aloittajalla delta on yli 20C.

ok.
Väärinhän se on.
Virtausta rankasti lisää, niin se pienenee...?

toisaalta, jos joku "ammattilainen" on käynyt sitä säätelemässä / päivittämässä,
niin voisi olla sopivaa pyytää sama henkilö laittamaan laitos kuntoon..kin..työ takuuna..?

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 25.10.21 - klo:21:06
ok.
Väärinhän se on.
Virtausta rankasti lisää, niin se pienenee...?

toisaalta, jos joku "ammattilainen" on käynyt sitä säätelemässä / päivittämässä,
niin voisi olla sopivaa pyytää sama henkilö laittamaan laitos kuntoon..kin..työ takuuna..?

Pumppu käy jo melkein täysillä, eli jokin muu ratkaisu on löydyttävä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 26.10.21 - klo:19:13
Huutohan siitä tulee  :D

Mutta noin on tehtävä, jos haluaa Niben osallistuvan käyttöveden tekoon.


Miten jäsen rsaarelan KV-asetukset ovat?

Lasten kanssa syysloma reissu tehty, takaisin sorvin ääreen :D
Kävin äsken laittamassa varaajat 40 asteeseen, katotaa mitä tapahtuu.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 26.10.21 - klo:19:17
ok.
Väärinhän se on.
Virtausta rankasti lisää, niin se pienenee...?

toisaalta, jos joku "ammattilainen" on käynyt sitä säätelemässä / päivittämässä,
niin voisi olla sopivaa pyytää sama henkilö laittamaan laitos kuntoon..kin..työ takuuna..?

ei käynyt kuin päivittämässä softan, kun huomasin että oli ikivanha :D
Mitkä on nibe suosittelemat deltat? ja miten niitä säädetään?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 26.10.21 - klo:19:58
Lasten kanssa syysloma reissu tehty, takaisin sorvin ääreen :D
Kävin äsken laittamassa varaajat 40 asteeseen, katotaa mitä tapahtuu.

Tärkeimmät hommat pitää aina tehdä ensin :)

Laittaisin lämmönjakopumpun odotustilan nopeudeksi vaikka 20%:iin.
Muuten nämä OK.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 26.10.21 - klo:20:00
ei käynyt kuin päivittämässä softan, kun huomasin että oli ikivanha :D
Mitkä on nibe suosittelemat deltat? ja miten niitä säädetään?

Deltaa säädetään lämmönjakopumpuilla ja sisäinen kannattaa primääristi olla automaatilla.
Delta tavoitearvo on 6-10C.

Tuon ulkoisen pumpun laittaisin aluksi täysille.


Onhan loggaus päällä, että nähdään muutosten vaikutukset?
Muutoksista kannattaa pitää kirjaa, jotta muistaa mitä on muutettu ja miksi.
Näitä ei nimittäin parin kuukauden päästä muista Erkkikään. Sori vaan Erkit  ;)

Ja yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan, että näkee sen vaikutukset.
Nuo KV muutokset ja lämmönjaon tehostamisen voi tehdä yhtä aikaa.

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 26.10.21 - klo:20:49
Tärkeimmät hommat pitää aina tehdä ensin :)

Laittaisin lämmönjakopumpun odotustilan nopeudeksi vaikka 20%:iin.
Muuten nämä OK.

Laitoin.

Deltaa säädetään lämmönjakopumpuilla ja sisäinen kannattaa primääristi olla automaatilla.
Delta tavoitearvo on 6-10C.

Tuon ulkoisen pumpun laittaisin aluksi täysille.


Onhan loggaus päällä, että nähdään muutosten vaikutukset?
Muutoksista kannattaa pitää kirjaa, jotta muistaa mitä on muutettu ja miksi.
Näitä ei nimittäin parin kuukauden päästä muista Erkkikään. Sori vaan Erkit  ;)

Ja yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan, että näkee sen vaikutukset.
Nuo KV muutokset ja lämmönjaon tehostamisen voi tehdä yhtä aikaa.



Tikku on kiinni. Varaajien tiputus 40 asteeseen toimi! tullut pari käynnistystä :)
Odotustilan nopeus pudotettu 20%
ulkoisen pumpun säätö täysille "vähän" epäillytti kun rupesi patteristopaineen mittarin vipu väräjää  :o varmaan normaalia? en uskaltanu jättää kuitenkaa..
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 26.10.21 - klo:20:54

ulkoisen pumpun säätö täysille "vähän" epäillytti kun rupesi patteristopaineen mittarin vipu väräjää  :o varmaan normaalia? en uskaltanu jättää kuitenkaa..

Olisiko järjestelmässä ilmaa ?
Tai sitten vesi ei vaan kierrä kunnolla, miksi?

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 26.10.21 - klo:21:04
Olisiko järjestelmässä ilmaa ?
Tai sitten vesi ei vaan kierrä kunnolla, miksi?

Kysynpä nyt varmuuden vuoksi, laitoin sen siis PP2 ( Ylin suhteellinen painekäyrä) mikä on vaihtoehtona 2-putkijärjestelmille autoadaptin sijaan. Olisiko pitäny koittaa tuota Nopeus 3 ?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 26.10.21 - klo:21:26
Jess, parempaan suuntaan.

Laita niin reippaalle kuin saat väpättämättä.

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 26.10.21 - klo:22:09
Jess, parempaan suuntaan.

Laita niin reippaalle kuin saat väpättämättä.

Noniin, nyt kun kävin äsken oli pressostaatti (58) hälytys tullut. Kuittasin ja odotin että ep14 käynnistyy seuraavan kerran ja kun sen teki tuli tuollainen;

- korkea lauhduttimen menolämpötila (162)

Mitäs tämä nyt sit tarkoittaa? Patteriston kiertovesipumppu vaihtui vähän aikaa sitten ja liittyykö mitenkään siihen? siinä on "pieni virtaus" huomautus
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 26.10.21 - klo:22:54
Käyrä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:06:36
Noniin, nyt kun kävin äsken oli pressostaatti (58) hälytys tullut. Kuittasin ja odotin että ep14 käynnistyy seuraavan kerran ja kun sen teki tuli tuollainen;

- korkea lauhduttimen menolämpötila (162)

Mitäs tämä nyt sit tarkoittaa? Patteriston kiertovesipumppu vaihtui vähän aikaa sitten ja liittyykö mitenkään siihen? siinä on "pieni virtaus" huomautus

KV - kompressorin suojaus on tapahtunut, ei vakavaa.
Näitä on tullut täällä usein.
Epäilen että patteripumpun huomautus on eri asiaa.

Sinulla on melko korkea pyynti käyttövedelle.
Ehdotan että lasket hiukan pyyntiä, esim.  jäsen rsaarelan käyttämälle tasolle.

Hälytykset 162 ja 163 ilmaisevat, että lauduttimelle menee tai lähtee liian kuumaa vettä.
Muistaakseni rajat ovat 58C ja 63C. Nämä siis ovat lämmitysveden lämpötiloja eivät käyttöveden.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 27.10.21 - klo:06:46
Kysynpä nyt varmuuden vuoksi, laitoin sen siis PP2 ( Ylin suhteellinen painekäyrä) mikä on vaihtoehtona 2-putkijärjestelmille autoadaptin sijaan. Olisiko pitäny koittaa tuota Nopeus 3 ?

Vakiopaine ja teho niin, että patterit ei "huuda"
Noin se on meillä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:11:48

Sinulla on melko korkea pyynti käyttövedelle.
Ehdotan että lasket hiukan pyyntiä, esim.  jäsen rsaarelan käyttämälle tasolle.



ok laitettu.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:12:20
ok laitettu.

Nyt on mielenkiintoista nähdä tuloksia.  :)
Näiden vaikutuksen näkee jo muutamassa tunnissa.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: v130882 - 27.10.21 - klo:13:03
Ei siellä mitään piuhoja ole irti.
Noita tulee Logintutkijaan ihan säännöllisesti.
joku ohjelmallinen hörö vaan.
Timo Karhu kait on ainoa, joka osaa kertoa, miksi?

Ei ole Timon softassa vika vaan lokitiedostoissa.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:14:27
Nyt on mielenkiintoista nähdä tuloksia.  :)
Näiden vaikutuksen näkee jo muutamassa tunnissa.

Eli otan tikun pois jo? ja pistän logia tulemaan, monelta päivää?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:14:54
Eli otan tikun pois jo? ja pistän logia tulemaan, monelta päivää?
Näyttää kone käyvän 2-3 kertaa tunnissa, niin ehkä 3-4 tunnin käyttö antaa riittävän tilannekuvan.

Kun laitat lokit tänne, niin kerro milloin viimeinen muutos on tehty.

Yleensä vrk mittainen loki 1min loggausvälillä antaa hyvän kuvan.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 27.10.21 - klo:15:50
Ei ole Timon softassa vika vaan lokitiedostoissa.

Joo, eipä kait,
mutta ei saisi softa myöskään kertoa tuollaisia "hölmöjä..piuha irti..tikku väärin poistettu, yms."juttuja
koska noita tulee aika usein, monta kertaa kk. vaikka tikkuun tai piuhoihin ei ole koskettu.
Ehkä tuota ilmoitusta kannattaa hiukan muokata todellisemmaksi..
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:18:55
eilen muutin vaarajat 60C ---> 40C jolloin ep14 rupesi käynnistymään,

tänään muutin käyttövesiasetukset käynnistys 47C ja pysäytys 52C , käyttövesi haaleaa, nostetaanko +2 molempia arvoja?
samalla nostin patteriston kiertovesipump. nopeutta 11 --> 15 (max 29), vakiovirtaama
aamupäivällä ennen puoltapvää.

edit. muistaakseni muutin kyllä molempia arvoja käyttövesiasetuksista, mutta oli 47C ja pysäytys olikin 56C  ??? Muutin sen nyt 49C ja 54C. Siksi sieltä tuli sitä hälytystä...
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:20:01
EB14 ei tee kunnolla käyttövettä.
Yrittää käynnistyä, mutta lopettaa 1-2 minuutin kuluttua. Tulee 162.
Onko jokin venttiili kiinni KV-varaajaan ja Niben välillä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:20:25
EB14 ei tee kunnolla käyttövettä.
Yrittää käynnistyä, mutta lopettaa 1-2 minuutin kuluttua. Tulee 162.
Onko jokin venttiili kiinni KV-varaajaan ja Niben välillä?

edit. muistaakseni muutin kyllä molempia arvoja käyttövesiasetuksista, mutta oli 47C ja pysäytys olikin 56C  ??? Muutin sen nyt 49C ja 54C. Siksi sieltä tuli sitä hälytystä...

Eikö se tuosta johtunut?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:20:37
edit. muistaakseni muutin kyllä molempia arvoja käyttövesiasetuksista, mutta oli 47C ja pysäytys olikin 56C  ??? Muutin sen nyt 49C ja 54C. Siksi sieltä tuli sitä hälytystä...

Eikö se tuosta johtunut?

En oikein usko.
Jos pyynti on korkea, niin KV teon lopussa tulee 162/163, mutta se lähtee lämmittämään vettä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:20:45
En oikein usko.
Jos pyynti on korkea, niin KV teon lopussa tulee 162/163, mutta se lähtee lämmittämään vettä.

Totta, seurasin äsken ja saman teki...
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:21:06
Totta, seurasin äsken ja saman teki...

Voisko vaihtoventtiili olla jumittunut johonkin väliasenttoon?

Kun EB15 ei käy, niin KV-lämmitysyrityksen jälkeen BT25 lämpötila nousee hiukan 0,5C vaikka sen pitäisi laskea koko ajan.

Kun 162/163 häly tulee, niin Nibe odottelee 20 minuuttia ennen uutta yritystä ja jos hälyjä tulee useita peräkkäin, se kasvattaa odotteluaikaa.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:21:12
Voisko vaihtoventtiili olla jumittunut johonkin väliasenttoon?

Kun EB15 ei käy, niin KV-lämmitysyrityksen jälkeen BT25 lämpötila nousee hiukan 0,5C vaikka sen pitäisi laskea koko ajan.

Kun 162/163 häly tulee, niin Nibe odottelee 20 minuuttia ennen uutta yritystä ja jos hälyjä tulee useita peräkkäin, se kasvattaa odotteluaikaa.

Tuo raksuttelee ja pitää meteliä kun pumppu pysähtyy.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:21:16
Havainto isokonetietäjille kommentoitavaksi:
Ei liittyne akuuttiin asiaan.

Minusta näyttää että koneikkojen lämmönkeruut on kyketty sarjaan, ei siis rinnakkain.
Onko tämä normaali tapa?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:21:20
Tuo raksuttelee ja pitää meteliä kun pumppu pysähtyy.

Saatko toisen kuvan toisesta suunnasta?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:21:26
Saatko toisen kuvan toisesta suunnasta?

hyvä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:21:42
hyvä?
Juu.

Kokeilisin ottaa toimilaitteen/moottorin irti venttiilistä ja kääntäisin venttiilin karasta niin, että virtaus on KV-varaajalle.
Ja sitten katsoisin kuinka käyttäytyy ilman VV:iä.

Ei olisi ensimmäinen toimilaite joka on rikkoutut, eikä ensimmäinen venttiili joka on jumittunut.

Esbe ohjeista saanee selville miten irroitetaan ehjänä.



Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:21:46
Juu.

Kokeilisin ottaa toimilaitteen/moottorin irti venttiilistä ja kääntäisin venttiilin karasta niin, että virtaus on KV-varaajalle.

Miten se olisi yhtäkkiä muuttunut? vai olisiko vain mennyt jumiin?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:21:48
Miten se olisi yhtäkkiä muuttunut? vai olisiko vain mennyt jumiin?

Rikkoutuu/jumittuu näitä. ks. ed. postauksen päivitys.

Ja onko varmuutta että milloin on toiminut?

Mikä on toimilaitteen tyyppinumero?

ESBE manuaali sanoo, että sitä voi säätää käsinkin vetämällä nupista ja kääntämällä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:22:06
Rikkoutuu/jumittuu näitä. ks. ed. postauksen päivitys.

Ja onko varmuutta että milloin on toiminut?

Mikä on toimilaitteen tyyppinumero?

Ennen tätä lipsahdusta että ylimääräinen kävi siellä missä ei pitänyt olla niin käyttövesi on kyllä toiminut.

Tuonne taakse on kyllä hankala mennä,mutta kansiossa lukee 3-tie venttiili, ja siinä kohtaa ohjeet (heikonlaiset) Esbe Series ARA600 2-point ja kynällä viereen kirjoitettu 230V..
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:22:11
Ennen tätä lipsahdusta että ylimääräinen kävi siellä missä ei pitänyt olla niin käyttövesi on kyllä toiminut.

Tuonne taakse on kyllä hankala mennä,mutta kansiossa lukee 3-tie venttiili, ja siinä kohtaa ohjeet (heikonlaiset) Esbe Series ARA600 2-point ja kynällä viereen kirjoitettu 230V..

Ok, Termarin kääntö ei yleensä tuollaista tee.

Tuotenumerosta sain selvää (12120700) ja se ohjasi ESBE sivuille tuon näköise värkin luo.
Siellä on youtube video asennuksesta, niin sen perusteella temppu ei ole vaikea.
Toki tuon voi jättää ammattilaiselle ja mennä sähkölämmitukselle siihen asti.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:22:18
Googlekäännös ESBE:stä
Sarja ARA600 2-pistesignaalilla (on / off) soveltuu jakeluun yhdessä venttiilien, kuten VRG230, kanssa. Näissä sovelluksissa käytetään vain toimilaitteen työalueen ääriasentoa. Kompakti toimilaite on suunniteltu käytettäväksi kiertosäätimien DN 15-50 kanssa ja sen toiminta-alue on 90°. Sarjaa on helppo ohjata käsin kannen etuosassa olevan vedä ja käännä -nupin avulla. Apukytkin, joka on saatavana valmiiksi koottuna tai erikseen tilattavana lisävarusteena ja joka on helppo asettaa mihin tahansa asentoon ainutlaatuisen ratkaisun avulla.

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 27.10.21 - klo:22:19
Ok, Termarin kääntö ei yleensä tuollaista tee.

Tuotenumerosta sain selvää (12120700) ja se ohjasi ESBE sivuille tuon näköise värkin luo.
Siellä on youtube video asennuksesta, niin sen perusteella temppu ei ole vaikea.
Toki tuon voi jättää ammattilaiselle ja mennä sähkölämmitukselle siihen asti.

Taitaa jäädä ammattilaiselle, vuorotöissä kun oon ja huomenna alkaa vuorot (12h) niin ei jää aikaa. Ja varaajat laitan takaisin 60C.
Kiitos paljon tähän astisesta avusta
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 27.10.21 - klo:22:24
Taitaa jäädä ammattilaiselle, vuorotöissä kun oon ja huomenna alkaa vuorot (12h) niin ei jää aikaa. Ja varaajat laitan takaisin 60C.
Kiitos paljon tähän astisesta avusta

Ok.

Kerro kuitenkin miten tässä lopuksi kävi.

Kiitos!
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 28.10.21 - klo:07:22
Havainto isokonetietäjille kommentoitavaksi:
Ei liittyne akuuttiin asiaan.

Minusta näyttää että koneikkojen lämmönkeruut on kyketty sarjaan, ei siis rinnakkain.
Onko tämä normaali tapa?

Rinnan ne kytketään.
Ota lisää kuvia vaan...
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 28.10.21 - klo:07:59
Voisit kuitenkin kokeilla käsin liikuttaa vaihtoventtiiliä.
Nupista kiinni, veto ulos ja kääntelyä suuntaan ja toiseen.
Pitänee liikkua 90 astetta.

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 28.10.21 - klo:20:52
Voisit kuitenkin kokeilla käsin liikuttaa vaihtoventtiiliä.
Nupista kiinni, veto ulos ja kääntelyä suuntaan ja toiseen.
Pitänee liikkua 90 astetta.

Pakko se oli illalla vielä käydä itse koettamassa. Ei liikkunut mihinkään. Tänään ammattilainen kävi, "suntti" kara aivan jumissa, jakoavaimella sai käännettyä. Moottori, jolla kara kääntyy oli aivan eloton ( ehkä kärähtänyt) . Käänsivät toiseen ääriasentoon eli 90 astetta. Jätettiin eloton moottori pois jotta voidaan kääntää sunttia tarpeen vaatiessa (jakoavain)
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 28.10.21 - klo:20:53
Rinnan ne kytketään.
Ota lisää kuvia vaan...

Mites tää vaikuttaa ja mihenkä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 29.10.21 - klo:19:36
Pakko se oli illalla vielä käydä itse koettamassa. Ei liikkunut mihinkään. Tänään ammattilainen kävi, "suntti" kara aivan jumissa, jakoavaimella sai käännettyä. Moottori, jolla kara kääntyy oli aivan eloton ( ehkä kärähtänyt) . Käänsivät toiseen ääriasentoon eli 90 astetta. Jätettiin eloton moottori pois jotta voidaan kääntää sunttia tarpeen vaatiessa (jakoavain)
No, analyysi osui  8)

Niin kauan kuin ei ole kovia pakkasia, voinee EP14 tehdä vain käyttövettä, kun näytti EP15 kuorma olevan vasta 50%
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 29.10.21 - klo:19:42
Mites tää vaikuttaa ja mihenkä?
Lämmityskone toimii huonommalla hyötysuhteella aina silloin kun KV-kone on käynnissä.
Siihen, paljonko se vaikuttaa vuositasolla, voisi viisammat vastata.
Voisit aloittaa vaikka uuden ketjun tästä asiasta.

Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: tk- - 01.11.21 - klo:17:36
Lämmönkeruu on kytketty oikein. Keruuliuos näyttää kiertävän myös toisen kompressorin kautta vähän. Onhan kaikki takaiskut oikeissa paikoissa ja keruupumppu ei käy molemmissa laitteissa kun toinen vaan tekee lämpöä? En enää muista miten tuo ohjaus menee missäkin tilanteessa milläkin asetuksella.

Ilmeisesti on asennettuna ”käyttövesimukavuus”? Siellä on asetus ”sähkövastus aktivoitu lämmitykseen”, ja sitä muuttamalla saa valittua käytetäänkö sähköä aina vai vain tarvittaessa. Sinällään termostaatit pitäisi olla riittävän isolla siellä varaajan päässä, ja Niben elektroniikka ohjaa niitä tarvittaessa päälle ja pois. Silloin toimii juuri vaikkapa vaihtoventtiilin jumittaessa.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 02.11.21 - klo:04:54
Lämmönkeruu on kytketty oikein. Keruuliuos näyttää kiertävän myös toisen kompressorin kautta vähän. .......

F1345 asentajan ohjeen kuvien perusteella koneet pitäisi kytkeä rinnakkain keruuseen
Miten keruuliuos kiertäisi toisen kautta vähän?

Piikittely johtunee akuutista viasta, jumissa oleva vaihtoventtiili.
KV-kone käy nyt vain 1-2 minuuttia kerrallaan.
Näemme toivottavasti VV-korjatun tilanteen lähiaikoina.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 03.11.21 - klo:12:46
F1345 asentajan ohjeen kuvien perusteella koneet pitäisi kytkeä rinnakkain keruuseen
Miten keruuliuos kiertäisi toisen kautta vähän?

Piikittely johtunee akuutista viasta, jumissa oleva vaihtoventtiili.
KV-kone käy nyt vain 1-2 minuuttia kerrallaan.
Näemme toivottavasti VV-korjatun tilanteen lähiaikoina.

Menee ens viikkoon, mutta laitan logia kun on korjattu ja toiminut ainakin sen 24h.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 03.11.21 - klo:14:24

Ilmeisesti on asennettuna ”käyttövesimukavuus”? Siellä on asetus ”sähkövastus aktivoitu lämmitykseen”, ja sitä muuttamalla saa valittua käytetäänkö sähköä aina vai vain tarvittaessa. Sinällään termostaatit pitäisi olla riittävän isolla siellä varaajan päässä, ja Niben elektroniikka ohjaa niitä tarvittaessa päälle ja pois. Silloin toimii juuri vaikkapa vaihtoventtiilin jumittaessa.

Ei ole mukavuutta lisättynä. MLP:hen on kyllä liitetty sähkökattila. Kattilan pitäisi tulla avuksi kun mlp teho ei riitä tai muuta ongelmaa? Tällä hetkellä skattilassa palaa tuollainen valo kuin, Kuormitusvahti, ulkoinen esto tai ulkoinen 0-10 v:n ohjaus rajoittaa kattilan tehoa. Johtuuko tämä venttiili ongelmasta vai kenties jostain muusta? Varaajista nostimme asteet 40C--->60C .
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: tk- - 07.11.21 - klo:21:20
Ei ole mukavuutta lisättynä. MLP:hen on kyllä liitetty sähkökattila. Kattilan pitäisi tulla avuksi kun mlp teho ei riitä tai muuta ongelmaa? Tällä hetkellä skattilassa palaa tuollainen valo kuin, Kuormitusvahti, ulkoinen esto tai ulkoinen 0-10 v:n ohjaus rajoittaa kattilan tehoa. Johtuuko tämä venttiili ongelmasta vai kenties jostain muusta? Varaajista nostimme asteet 40C--->60C .

Se sähkökattila kuuluisi olla kytkettynä vasta lämmityskierron menoputkessa kun se on koneista yhdistynyt. Eli sitä lisälämpöä ei käytettäisi  käyttöveden apulämmitykseen, vaan siihen on tosiaan nuo sähkövastukset. Mutta jos niitä ei ohjata tuolla käyttövesimukavuudella, niin kone ei osaa ottaa niitä avuksi vaikkapa legionellakuumennukseen. Toki varalla toimivat pelkällä termostaatillakin kunhan käyttövesiasetukset on senverta kuumalla ettei varaajat kylmene kytkentälämpöön saakka.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 29.11.21 - klo:11:35
4 viikkoa odotettu jo osaa :-[ jos ehkä tällä viikolla tulisi..
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 04.01.22 - klo:13:18
vihdoin ja viimein VV vaihdettiin eilen. varaajat laskin 40C että saataisiin Ep14 käynnistymään ja käynnistyihän se, kävi hetken ja matka tyssäsi virheeseen "korkea lauhduttimen menolämpötilaan 162"

tänään tein saman, laskin 40C ja seurasin kuittaantuuko se hälytys. Hälytys kuittaantui mutta kävi samallailla, kävi hetken ja sama hälyytys tuli.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: rsaarela - 04.01.22 - klo:16:37
vihdoin ja viimein VV vaihdettiin eilen. varaajat laskin 40C että saataisiin Ep14 käynnistymään ja käynnistyihän se, kävi hetken ja matka tyssäsi virheeseen "korkea lauhduttimen menolämpötilaan 162"

tänään tein saman, laskin 40C ja seurasin kuittaantuuko se hälytys. Hälytys kuittaantui mutta kävi samallailla, kävi hetken ja sama hälyytys tuli.

Täällä tuota hälyä saattaa tulla kymmeniä peräkkäisinä päivinä.
Ei sille oikein mitään voimtehdä, täällä ainakaan.
Kaikki on kunnossa, siinähän hälyttelee....:)
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 04.01.22 - klo:17:59
Täällä tuota hälyä saattaa tulla kymmeniä peräkkäisinä päivinä.
Ei sille oikein mitään voimtehdä, täällä ainakaan.
Kaikki on kunnossa, siinähän hälyttelee....:)

Tiedän mutta tämä jääkin päälle, eikä yritäkkään uudelleen. Tänään vedin koneen virrattomaksi jos auttois mutta ei. Putsattiin mutasihdit jos auttais, oli muuten aika tavalla tavaraa sisällä heh, noh autto sen verran että yritti yhden kerran ja sitten jäi makaamaan päälle..
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 05.01.22 - klo:07:43
Onpa nyt haasteellista ;)

Lokin mukaan kompressori käynnistyy ja jäähdyttää.
Lauhduttimen "nestepään" lämpö nousee 45C:stä 65C:een 5 minuutissa.
Kuumakaasu nousee 38C -> 102C
-> Suojaus pysäyttää kompressorin.
-> "Nestepään" lämpö laskee 45C:een parissa minuutissa. Tästä voinee päätellä, että pumppu toimii.


Jonkun toimilaitteen ohjeesta jäi mieleen, että "avautumissuunta" on tarkastettava.
Jos toimilaitteen ottaisi irti ja vääntää VV niin että se virtaa käyttöveteen ja sitten kokeilee?

Miksi hälytys 162 jää päälle?
Täällä tuo poistuu, kun lämpötila laskee.

Tarkastitko, ettei venttiilejä jäänyt huollossa kiinni-asentoon?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 05.01.22 - klo:12:40
Onpa nyt haasteellista ;)

Lokin mukaan kompressori käynnistyy ja jäähdyttää.
Lauhduttimen "nestepään" lämpö nousee 45C:stä 65C:een 5 minuutissa.
Kuumakaasu nousee 38C -> 102C
-> Suojaus pysäyttää kompressorin.
-> "Nestepään" lämpö laskee 45C:een parissa minuutissa. Tästä voinee päätellä, että pumppu toimii.


Jonkun toimilaitteen ohjeesta jäi mieleen, että "avautumissuunta" on tarkastettava.
Jos toimilaitteen ottaisi irti ja vääntää VV niin että se virtaa käyttöveteen ja sitten kokeilee?

Miksi hälytys 162 jää päälle?
Täällä tuo poistuu, kun lämpötila laskee.

Tarkastitko, ettei venttiilejä jäänyt huollossa kiinni-asentoon?

Kokeilin myös sitä, että käsin käänsin sen VV toiseen asentoon.

Todella hämärää kun kuitenkin heti hälyytyksen jälkeen lämpötila tippuu...ja kun se jää päälle niin ei ota enää käöynnityäkseen vaikka käynnistyrajat on. Sen takia vieläkin täytyy vastuksilla varaajat laittaa päälle.

Logia missä mutasihdit putsattu ja käsin käännetty VV toiseen asentoon.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 05.01.22 - klo:13:00
Kuumeneeko nibeltä tuleva putki vaihtoventiilin kohdalla lämmitysyrityksessä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 05.01.22 - klo:13:39
Kuumeneeko nibeltä tuleva putki vaihtoventiilin kohdalla lämmitysyrityksessä?

Onko se nyt ihan oikein asennettu kun katsoo tuota videon pätkää....

https://www.youtube.com/watch?v=xLyvY3drKZs
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 05.01.22 - klo:13:55
Kuumeneeko nibeltä tuleva putki vaihtoventiilin kohdalla lämmitysyrityksessä?

kaikki putket oli lämpimiä. ep14 vieläkin häly makaa päällä eli ei käy. vastukset päällä.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 05.01.22 - klo:16:27
Kokeilin myös sitä, että käsin käänsin sen VV toiseen asentoon.



Tarkoitin, että ottaa toimilaitteen irti ja laittaa VV oikeaan asentoon ja sitten kokeilee.
Eli toimilaite kokonaan irti kokeilun aikana.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: seppaant - 05.01.22 - klo:17:58
Lainaus
Onpa nyt haasteellista ;)

Lokin mukaan kompressori käynnistyy ja jäähdyttää.
Lauhduttimen "nestepään" lämpö nousee 45C:stä 65C:een 5 minuutissa.
Kuumakaasu nousee 38C -> 102C
-> Suojaus pysäyttää kompressorin.
-> "Nestepään" lämpö laskee 45C:een parissa minuutissa. Tästä voinee päätellä, että pumppu toimii.
Kun katselin noita logeja niin minusta tuntuu että vaihtoventtiilin kohdalla ei virtaa mihinkään suuntaan
BT12 lämpötilan lasku koneen pysähtyessä on ihmeen nopea, n. minuutissa 65 -> 43 C:een kun kiertovesipumppu pysähtyy samalla koneen kanssa.

ATS
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 05.01.22 - klo:18:36
Kun katselin noita logeja niin minusta tuntuu että vaihtoventtiilin kohdalla ei virtaa mihinkään suuntaan
BT12 lämpötilan lasku koneen pysähtyessä on ihmeen nopea, n. minuutissa 65 -> 43 C:een kun kiertovesipumppu pysähtyy samalla koneen kanssa.

ATS

Tämän vuoksi epäilen, että vaihtoventiilin asennus ei mennyt "putkeen".

Kun Vv kääntyy kompressorin pysähtyessä oikeaan asentoon, niin 20% virtaus viilentää bt12n.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 06.01.22 - klo:21:30
Onko se nyt ihan oikein asennettu kun katsoo tuota videon pätkää....

https://www.youtube.com/watch?v=xLyvY3drKZs

Tuossa asennossa virtaus on vasemmalta ylös.
Miten tuo käyttäytyy, kun Nibe tekee käyttövettä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 07.01.22 - klo:20:19
Niben edustaja kävi tänään katselemassa. Näinhän se oli, VV:n asennus ei ollut menny ihan putkeen. Oli myös sisäinen kiertovesipumppu rikki. Maanantaina uus tilalle jos löytyy siihen mennessä.
Ei muuta kun tikkua silloin takasin kiinni ja laitan logia  ;D
Kiitos taas kerran! On se hienoa että löytyy ihmisiä ketkä auttaa
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 13.01.22 - klo:20:59
Nyt on käynyt semmoset 24 h. Miltä näyttää? Ainut mitä se muutti oli käynnistysasteita hiukan ylöspäin, sataan.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 14.01.22 - klo:17:05
Nyt on käynyt semmoset 24 h. Miltä näyttää? Ainut mitä se muutti oli käynnistysasteita hiukan ylöspäin, sataan.

Hyvin tuo nyt käy.
Käyttövesijakso on melko lyhyt (49-53C asetuksella) noin 10 minuuttia. Sitä voisi pidentää esim. 48-55C asetuksella.

Sanoiko Nibe edustaja jotain keruunesteen kierrätyksestä molempien koneiden läpi?

Edit: Näyttäisi että .. kun Nibe-14 tekee käyttövedet ja saa ne valmiiksi, niin se katsoo onko asteminuutit miinuksella ja jos on niin käynnistää toisen kompressorin  (nibe-15) ja ajaa sillä asteminuutit nollaan. Tämä on myös yhden kompressorin koneiden logiikka ja niissä järkevä käynnistyksiä pienentävä ominaisuus. Mutta tuntuisi isoissa koneissa käynnistyksiä lisäävältä ominaisuudelta.
Jos se ajaisi Nibe-14:llä asteminuuti nollaan, niin se tuntuisi luontevalta.
Isokonetietäjät osannee selittää.
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: TmZR - 15.01.22 - klo:14:25
Hyvin tuo nyt käy.
Käyttövesijakso on melko lyhyt (49-53C asetuksella) noin 10 minuuttia. Sitä voisi pidentää esim. 48-55C asetuksella.

Sanoiko Nibe edustaja jotain keruunesteen kierrätyksestä molempien koneiden läpi?

Edit: Näyttäisi että .. kun Nibe-14 tekee käyttövedet ja saa ne valmiiksi, niin se katsoo onko asteminuutit miinuksella ja jos on niin käynnistää toisen kompressorin  (nibe-15) ja ajaa sillä asteminuutit nollaan. Tämä on myös yhden kompressorin koneiden logiikka ja niissä järkevä käynnistyksiä pienentävä ominaisuus. Mutta tuntuisi isoissa koneissa käynnistyksiä lisäävältä ominaisuudelta.
Jos se ajaisi Nibe-14:llä asteminuuti nollaan, niin se tuntuisi luontevalta.
Isokonetietäjät osannee selittää.

Käyttövesijakson laitoin takasin tuohon jäsen rsaarelan 47C/54C, taisi korjaaja senkin muuttaa.

En huomannut kysyä, eikä puhunut keruunesteen kierrätyksestä.

Liittyykö mitenkään siihen automatiikkaan että tasaa kompressoreiden käynnistyksiä?
Otsikko: Vs: F1345-60 logitietoa
Kirjoitti: maalämmittää - 15.01.22 - klo:15:46
Liittyykö mitenkään siihen automatiikkaan että tasaa kompressoreiden käynnistyksiä?

Voi olla ja ei tuo mitään dramaattista aiheuta normiolosuhteissa.