Lähtötietoina:
- Lämpöpumppu 33911 h.
- Käyttövesi 5263 h.
- Yhteensä 39174 h.
Lasketaan lämmitystarve: 39174 h x 11 kW = 430914 kWh, 13 vuodessa = 33147 kWh/a.
Laskuri antaa kaivon syvyydeksi:
• Tarvitaan vähintään 256 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 256 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 256 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 512 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 534 litraa 123 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 675 litraa 68 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 833 litraa 43 kPa = 0,43 bar
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 855 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 595 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 688 litraa 20 kPa = 0,2 bar
...
Kaivo voi siltikin olla riittävä, jos sattuu olemaan hyvä kaivon sijainti.
Kone toimii hyvin. Ei oikein kannata suunnitella sen vaihtamistakaan. Voi toimia vielä pitkäänkin.