Kyllä vilu on varmin opettaja näissä lämmitysasioissa!
Olen kirjoitellut kylmästä yläkerrasta jotakin, mutta nyt vika on löytynyt ja talon lämmitys kunnossa ja aidosti säädettävissä.
Asennusvaiheessa oli Esben venttiilin kara sellaisessa asennossa, että kun kone ajoi venttiiliin kiinni, oli karan kautta virtaus täysillä. Kun kone ajoi shunttiventtiilin auki, kääntyi kara sellaiselle alueelle, jossa ei ollut mittausasteikkoa ollenkaan! Venttiilin toiminta ei tämän takia ole ollut koskaan järkeen käypä. Ihan heti ei kyllä tullut moinen asia mieleen, mutta venttiilin purkamisen jälkeen asia alkoi selvitä. Nyt karan asento käännetty sille alueelle missä sen pitäisikin olla eli moottorilla shuntti auki, on viisari asennossa 10 ja shuntti kiinni ja viisarin asento 1.
Nyt on mahdollista hakea yläkerran lämmitykseen oikeat säädöt. Onhan tässä mennyt pari vuotta välillä aika viileiden yläkerran huoneiden kanssa...