Laitoin maalämpöremontissa pumpuksi Boschin uuden invertterikoneen 7001i LWM mallin. Toimii sinänsä hyvin ja edullisesti.
Maapiiri alkoi lorista n. 2 kuukauden käytön jälkeen ja piiri ilmattiin. Nyt kahden vuoden käytön aikana maapiiri on pitänyt ilmata useita kertoja, lorina ilmaantuu aina 2-3 kuukauden jälkeen uudelleen. Pumpusta on vaihdettu tiivisteitä ja piirin neste analysoitu, ei vettä tms. joukossa.
Mikähän tässä on vikana? Pumppu on vielä takuukone eli olisiko jo maahantuojan aika vaihtaa takuuseen?
Järjestelmä on ilmattu kesäkuun alussa ja paine on pysynyt tuossa 1,8 barissa. Paineen lasku ei ole ainakaan toistaiseksi ole ollut ongelma.
Kovasti on tämä piirin lorina herättänyt ihmetystä sekä maahantuojassa että asennusfirmassa. Ei ole vastaavasta ongelmasta aiempaa tietoa tai kokemusta.
Ilmeisesti sinulla on kova halu selvittää lorinan syy ja poistaa se.
Koska maahantuojan ja asennusfirman viisaat eivät ole saaneet selvittyä ongelmaa, niin meidän täällä foorumilla pitää tehdä se

Ensimmäisenä pitää selvittää koko systeemin toimintatila.
- Seuraa keruun painetta ja paisunta-astian pintaa
Teippaa paisunta-astian kylkeen viivotin
Aluksi viikon ajan päivittäin kirjaa ylös
- Pinta mm-tarkuudella
- Paine kahden desimaalin tarkkuudella
- Koneen käyntitila (seis, lämmityskäytö tai KV-käyttö)
- Lorisee / ei lorise
Tämän jälkeen mittausten käyttäytymisestä riippuen voinee harvantaa mittausväliä.
- Laita keruun ilmanpoistimen nokkaan tiukasti kiinni ilmapallo tai vastaava
Seuraa pullistuuko pallo
- Itse maalämpöjärjestelmän pääparametrien seuranta
Katso seuraavat mittausarvot koneen käydessä lämmityskäytöllä ja käyttövesikäytöllä
- Keruulta tuleva lämpötila
- Keruulle menevä lämpötila
- Lämpötila lauhduttimen jälkeen
- Lämpötila ennen lauhdutinta
- Kuumakaasu
- Kompressorin tajuus
Miltä näyttää, lähdetkö leikkiin mukaan?
ATS