DHP-H Varius Pro+ Maakylmä
« : 15.07.21 - klo:16:31 »
Anteeksi jos on sopimattomalla osastolla mutta kun tuli kuumat paikat ja on pakko kysyä onko ongelmaan apuja olemassa.

DHP-H Varius Pro+:n yhteyteen on asennettu jäähdytyskonvektori. Ihmettelin kun ei anna kylmää jota nyt tarvittaisiin. Ilmeni ettei maalämpöpiirissä kierrä neste kun pumppu ei ole käynnissä, siis lämmitä.
Nyt on siis tilanne, että saan kylmää talvisin kun pumppu pöhöttää lämmintä. Helteellä ei siis jäähdytä yhtään.

Onko jollain tiedossa tapaa jolla saisi maalämpöpiirin nesteen kiertämään vaikka lämmitys ei olisikaan päällä?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 204
Vs: DHP-H Varius Pro+ Maakylmä
« Vastaus #1 : 16.07.21 - klo:13:33 »
Lainaus
DHP-H Varius Pro+:n yhteyteen on asennettu jäähdytyskonvektori. Ihmettelin kun ei anna kylmää jota nyt tarvittaisiin. Ilmeni ettei maalämpöpiirissä kierrä neste kun pumppu ei ole käynnissä, siis lämmitä.

Merkkikohtaista tietoa ei ole DHP-H Variuksesta mutta yleensä viilennyskonvektorin yhteydessä sille asennetaan oma kiertopumppu joka kierrättää keruuliuosta kaivosta kovektoriin.
Tarkista onko tuollainen kiertopumppu olemassa ja onko se käynnissä.

Jos erillistä kiertopumppua ei ole niin konvektorin liuoksen saa kiertämään kaivon kautta kun vaihtaa asetuksista MLP:n keruun kiertopumpun käymään jatkuvasti,siis myös kompressorin taukojaksojen aikana. ;)