Kirjoitti: Trubadurix - 15.07.21 - klo:16:31
Anteeksi jos on sopimattomalla osastolla mutta kun tuli kuumat paikat ja on pakko kysyä onko ongelmaan apuja olemassa.

DHP-H Varius Pro+:n yhteyteen on asennettu jäähdytyskonvektori. Ihmettelin kun ei anna kylmää jota nyt tarvittaisiin. Ilmeni ettei maalämpöpiirissä kierrä neste kun pumppu ei ole käynnissä, siis lämmitä.
Nyt on siis tilanne, että saan kylmää talvisin kun pumppu pöhöttää lämmintä. Helteellä ei siis jäähdytä yhtään.

Onko jollain tiedossa tapaa jolla saisi maalämpöpiirin nesteen kiertämään vaikka lämmitys ei olisikaan päällä?
Otsikko: Vs: DHP-H Varius Pro+ Maakylmä
Kirjoitti: Matias - 16.07.21 - klo:13:33
Lainaus
DHP-H Varius Pro+:n yhteyteen on asennettu jäähdytyskonvektori. Ihmettelin kun ei anna kylmää jota nyt tarvittaisiin. Ilmeni ettei maalämpöpiirissä kierrä neste kun pumppu ei ole käynnissä, siis lämmitä.

Merkkikohtaista tietoa ei ole DHP-H Variuksesta mutta yleensä viilennyskonvektorin yhteydessä sille asennetaan oma kiertopumppu joka kierrättää keruuliuosta kaivosta kovektoriin.
Tarkista onko tuollainen kiertopumppu olemassa ja onko se käynnissä.

Jos erillistä kiertopumppua ei ole niin konvektorin liuoksen saa kiertämään kaivon kautta kun vaihtaa asetuksista MLP:n keruun kiertopumpun käymään jatkuvasti,siis myös kompressorin taukojaksojen aikana. ;)
Otsikko: Vs: DHP-H Varius Pro+ Maakylmä
Kirjoitti: Trubadurix - 21.08.22 - klo:09:27
 :D Noniin. Asiat selviää vaikkakin aika leppoisalla vauhdilla.
Siis lukuisista tiedusteluista ja mitä erilaisimmista vastauksista johtuen en päässyt puusta pitkään asian ratkaisemisessa.
Lopulta tilasin putkarin vaihtamaan konvektoripiirin magn venttiilin, Siinä ihmetellessäni putkijeesuksen selän takana (tiedän, erittäin ärsyttävää), tulin kysyneeksi kun kyseessä oli "muna munaan" vaihto, että onhan se ko. venttiili alkoholia kestävä?
No ei selvinnyt saiinä mutta onnisen tiskiltä asia selvisi. Ja voila, eihän se ollut. Joten ensimmäisen jäähdytyskauden jälkeen oli venttiili jumissa ja niin olisi käynyt uudellekkin.
Otin yhteyttä asentaneeseen liikkeeseen ja virallisen putkialan asennusviiveen kuluttua tulivatkin vaihtamaan venttiilin oikeaksi. Ja nyt riittää kylmää ;D
Hämästystäni herättää asian tiimoilta kohtaamani "asiantuntijoiden" lähes täydellinen tietämättömyys myymistään/huoltamistaan laitteista, mutta se on kai nykypäivää.
Otsikko: Vs: DHP-H Varius Pro+ Maakylmä
Kirjoitti: Matias - 21.08.22 - klo:13:35
Maaviileän magneettiventtiili olisi hyvä olla ns nollapaineella avautuva kun jäähdytyspiirin kiertopumppu yksinään  on yleensä aika pienitehoinen ja saattaa olla ettei sen tuottama paine-ero riitä kaikille magneettiventtiileille.
Useissa magneettiventtiileissä sähkö avaa ohjauspaineen neulaventtiilin ja varsinaisen venttilikalvon avaa verkoston paine-ero venttiilin yli.

Nollapaineella avautuvat venttiilit on yleensä merkitty ko venttiilin ominaisuuksiin.
Esim tuohon tapaan:
https://www.ahlsell.fi/products/lv/venttiilit/magneettiventtiilit/4128300/