Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Lähtötiedoissa voi olla virheellisyyttä, jota voi aiheutua rakennuksen porrasmaisesta rinnerakenteesta.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hirsitalo ”Eskofd” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 106 m2, 318 m3 48,8 W/m2 5,17 kW 15 539 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 80 m2, 208 m3 48,2 W/m2 3,86 kW 10 344 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 9,03 kW 25 883 kWh
• Kiinteistö, 186 m2, 526 m3 5,7 COP 8,67 kW 25 883 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,231 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,50 kW 5 200 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 10,2 kW 31 083 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 688 kWh 0,55 kW 29 395 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 395 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,20 kW 29 395 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 186 m2 158 kWh/m2 4,9 SCOP 10,2 kW 29 395 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,2 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 8,4 kW 23 370 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 025 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 025 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 632 kWh
•
Tarvitaan vähintään 244 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 3 m maaporausta. Poraussyvyys 244 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 488 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 511 litraa 118 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 645 litraa 66 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 796 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 550 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 552 litraa 33 kPa = 0,33 bar
...
Lämpökaivon syvyys vaikuttaisi olevan suunnilleen riittävä, ehkä lievästi alimittaisen rajalla. Laskelman epätarkkuuden takia varmuutta ei ole.
Tampereen seudulla on joskus aikaisemmin ilmennyt kaivoja, joiden syvyys piti olla riittävä, mutta silti kaivo on mennyt kylmäksi. Voi johtua kallioperän kiviaineksen alhaisesta lämmönjohtavuudesta, tai siitä, että veden pinta on kohteen korkean sijainnin takia alhaalla ja kaivon yläosaan jää paljon kuivaa osuutta.
Tässä kohteessa keruupiirin putkitus on ilmeisesti liian pieniläpimittainen ja siitä aiheutuu varsinkin kovimmilla pakkasilla korkea keruun dT -arvo (= keruupiirin meno- ja paluulämpötilojen erotus).
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.