« : 30.04.21 - klo:18:46 »
Mistä kertoo lämmityspiirin suuri painevaihtelu.Saman päivän,jopa muutaman tunnin aikana paine vaihtelee 0.2-1.0 baarin välillä.Varsinkin näin keväällä,kun ulkolämpötila vaihtelee paljon?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #1 : 30.04.21 - klo:20:02 »
Paisunta-astiasta joko kaasut karanneet tai kalvo rikki
Astian päässä yleensä jonkin muovilärpyskän alla on samanlainen venttiili kuin on auton renkaassa.
Paina venttiilin karaa, jos tulee vettä on kalvo rikki.
Jos tulee ilmaa tai ei tule mitään, niin sitten pitää tarkastaa esipaine.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #2 : 30.04.21 - klo:20:38 »
Kalvo ehjä,esipaine 0.9 bar.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #3 : 30.04.21 - klo:21:11 »
Katso paisunta-astian ja verkoston paine samanaikaisesti verkoston pienen ja korkean paineen aikaan

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #4 : 30.04.21 - klo:21:32 »
Ok,testailen huomenna.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #5 : 01.05.21 - klo:09:33 »
Kalvo ehjä,esipaine 0.9 bar.

Tuo esipaine on mitattava, kun paisari on TYHJÄ !
Muuten mittaus näyttää verkoston painetta...;)

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #6 : 01.05.21 - klo:10:29 »
Vesipuolen paineen pitää olla esipainetta suurempi, muutoin paisariin ei vesi pääse. Kalvo pitää kaasut siellä paisarissa, jolloin vesipuolen paine voi olla esipainettta pienempi, Siis voihan siellä olla vaan veden lisäykselle tarvetta.

Varmaan esipaineeksi riittää 0,5 bar, niin paisarin kapasiteetti olisi isompi.

Oletuksena edellä, että se paisari on kunnossa.

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #7 : 01.05.21 - klo:11:41 »
Verkoston paine 0.9 paisarin 1.0,verkosto 0.5 paisarin 1.0,eli painevaihtelut ei vaikuta paisariin.MLP:n käydessä paine verkostossa nousee n 0.4-0.6bar.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #8 : 01.05.21 - klo:11:50 »
Näkisin eräänä kokeilemisen arvoisena ratkaisuna pudottaa paisarin esipaineen 0,5 baariin ja sen jälkeen lisätä vettä verkostoon. Se kaasupuolen paine sitten suurenee, kun sinne paisariin menee vettä ja kaasun tilavuus pienenee. Paisaria ei tarvitse irroittaa jos se verkoston paine on melkein nollassa. Oletuksena edellä, että se paisari on kunnossa.

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #9 : 01.05.21 - klo:12:06 »
Ok,tehty seurataan tilannetta.😬

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #10 : 01.05.21 - klo:12:13 »
Verkoston paine 0.9 paisarin 1.0,verkosto 0.5 paisarin 1.0,eli painevaihtelut ei vaikuta paisariin.MLP:n käydessä paine verkostossa nousee n 0.4-0.6bar.
Diagnoosi on että paisunta-astian esipaine on liian suuri.
Onko kyseessä yksikerroksinen talo?
Nyt on kaksi tapaa korjata tilanne.
Väliaikainen (helppo) korjaus:
- Sama kuin Ishiban ehdotus. Kun verkoston paine on suurempi kuin 0,6 bar pudota paisunta-astian paine 0,6 bar:iin.
- Nyt sekä verkostossa että paisunta-astiassa pitää olla sama paine
- Nosta verkoston paine vettä lisäämällä 1,0 bar:iin, tarkasta että paisunta-astian paine on sama 1,0 bar.
- Nyt paisunta-astia toimii mutta paisunta-asien veden ja ilman suhteesta ei ole varmuutta.

Varsinainen korjaus.
- Laske verkosto paineettomaksi esim puhaltamalla vettä varoventtiilistä.
- Säädä paisunta-astian paine 0,2 bar:iin
- Nosta verkoston paine vettä lisäämällä 1,0 bar:iin, tarkasta että paisunta-astiassa on sama paine 1,0 bar
- Nyt paisunta-astian kumikalvo on noin keskellä astiaa ja kpmpensoi tasapuolisesti kumpaankin suuntaan verkoston veden tilavuuden muutokset.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #11 : 01.05.21 - klo:12:44 »
Juu,yksi kerros vaan,kiitos vinkeistä kokeillaan.

Poissa Majava

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Painevaihtelu
« Vastaus #12 : 02.05.21 - klo:16:28 »
Nyt on vrk pysyneet paineet siinä mihin asetin,suurkiitos hyvistä vinkeistä.👍