Verkoston paine 0.9 paisarin 1.0,verkosto 0.5 paisarin 1.0,eli painevaihtelut ei vaikuta paisariin.MLP:n käydessä paine verkostossa nousee n 0.4-0.6bar.
Diagnoosi on että paisunta-astian esipaine on liian suuri.
Onko kyseessä yksikerroksinen talo?
Nyt on kaksi tapaa korjata tilanne.
Väliaikainen (helppo) korjaus:
- Sama kuin Ishiban ehdotus. Kun verkoston paine on suurempi kuin 0,6 bar pudota paisunta-astian paine 0,6 bar:iin.
- Nyt sekä verkostossa että paisunta-astiassa pitää olla sama paine
- Nosta verkoston paine vettä lisäämällä 1,0 bar:iin, tarkasta että paisunta-astian paine on sama 1,0 bar.
- Nyt paisunta-astia toimii mutta paisunta-asien veden ja ilman suhteesta ei ole varmuutta.
Varsinainen korjaus.
- Laske verkosto paineettomaksi esim puhaltamalla vettä varoventtiilistä.
- Säädä paisunta-astian paine 0,2 bar:iin
- Nosta verkoston paine vettä lisäämällä 1,0 bar:iin, tarkasta että paisunta-astiassa on sama paine 1,0 bar
- Nyt paisunta-astian kumikalvo on noin keskellä astiaa ja kpmpensoi tasapuolisesti kumpaankin suuntaan verkoston veden tilavuuden muutokset.
ATS