Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Majava - 30.04.21 - klo:18:46
-
Mistä kertoo lämmityspiirin suuri painevaihtelu.Saman päivän,jopa muutaman tunnin aikana paine vaihtelee 0.2-1.0 baarin välillä.Varsinkin näin keväällä,kun ulkolämpötila vaihtelee paljon?
-
Paisunta-astiasta joko kaasut karanneet tai kalvo rikki
Astian päässä yleensä jonkin muovilärpyskän alla on samanlainen venttiili kuin on auton renkaassa.
Paina venttiilin karaa, jos tulee vettä on kalvo rikki.
Jos tulee ilmaa tai ei tule mitään, niin sitten pitää tarkastaa esipaine.
ATS
-
Kalvo ehjä,esipaine 0.9 bar.
-
Katso paisunta-astian ja verkoston paine samanaikaisesti verkoston pienen ja korkean paineen aikaan
ATS
-
Ok,testailen huomenna.
-
Kalvo ehjä,esipaine 0.9 bar.
Tuo esipaine on mitattava, kun paisari on TYHJÄ !
Muuten mittaus näyttää verkoston painetta...;)
-
Vesipuolen paineen pitää olla esipainetta suurempi, muutoin paisariin ei vesi pääse. Kalvo pitää kaasut siellä paisarissa, jolloin vesipuolen paine voi olla esipainettta pienempi, Siis voihan siellä olla vaan veden lisäykselle tarvetta.
Varmaan esipaineeksi riittää 0,5 bar, niin paisarin kapasiteetti olisi isompi.
Oletuksena edellä, että se paisari on kunnossa.
-
Verkoston paine 0.9 paisarin 1.0,verkosto 0.5 paisarin 1.0,eli painevaihtelut ei vaikuta paisariin.MLP:n käydessä paine verkostossa nousee n 0.4-0.6bar.
-
Näkisin eräänä kokeilemisen arvoisena ratkaisuna pudottaa paisarin esipaineen 0,5 baariin ja sen jälkeen lisätä vettä verkostoon. Se kaasupuolen paine sitten suurenee, kun sinne paisariin menee vettä ja kaasun tilavuus pienenee. Paisaria ei tarvitse irroittaa jos se verkoston paine on melkein nollassa. Oletuksena edellä, että se paisari on kunnossa.
-
Ok,tehty seurataan tilannetta.😬
-
Verkoston paine 0.9 paisarin 1.0,verkosto 0.5 paisarin 1.0,eli painevaihtelut ei vaikuta paisariin.MLP:n käydessä paine verkostossa nousee n 0.4-0.6bar.
Diagnoosi on että paisunta-astian esipaine on liian suuri.
Onko kyseessä yksikerroksinen talo?
Nyt on kaksi tapaa korjata tilanne.
Väliaikainen (helppo) korjaus:
- Sama kuin Ishiban ehdotus. Kun verkoston paine on suurempi kuin 0,6 bar pudota paisunta-astian paine 0,6 bar:iin.
- Nyt sekä verkostossa että paisunta-astiassa pitää olla sama paine
- Nosta verkoston paine vettä lisäämällä 1,0 bar:iin, tarkasta että paisunta-astian paine on sama 1,0 bar.
- Nyt paisunta-astia toimii mutta paisunta-asien veden ja ilman suhteesta ei ole varmuutta.
Varsinainen korjaus.
- Laske verkosto paineettomaksi esim puhaltamalla vettä varoventtiilistä.
- Säädä paisunta-astian paine 0,2 bar:iin
- Nosta verkoston paine vettä lisäämällä 1,0 bar:iin, tarkasta että paisunta-astiassa on sama paine 1,0 bar
- Nyt paisunta-astian kumikalvo on noin keskellä astiaa ja kpmpensoi tasapuolisesti kumpaankin suuntaan verkoston veden tilavuuden muutokset.
ATS
-
Juu,yksi kerros vaan,kiitos vinkeistä kokeillaan.
-
Nyt on vrk pysyneet paineet siinä mihin asetin,suurkiitos hyvistä vinkeistä.👍