Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksestä kysymystä  (Luettu 50946 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksestä kysymystä
« Vastaus #80 : 12.10.15 - klo:22:59 »
Jatketaan tähän aiheeseen, kun sopivasti ittellä tuli virtausten kanssa häiriöitä. Eli suunnitelmat on kyllä laskettu, mutta ei noita virtaamia saa mitenkään järkeväksi meikäläisellä. Eli ruuvasin yläkerran piirit kunnolla auki ja laitoin termarit säätämään virtauksia. Shuntti menee välillä vielä kiinni yläkerran piirissä ja venttiilit tuppaa olemaan paljon kiinni, mutta tarvittaessa siis lämpöä löytyy kyllä tarpeeksi, kun kokeilin ensin ilman termareita. Mulla on siis yläkerralle ja alakerralle omat kiertopumput jotka vaihtelee nopeutta isohkolla skaalalla. Eli jos esim sattuu tuo asennuspöytäkirja kusemaan kunnolla, niin voi kyllä antaa sen virtausten säädön vaikka termareillekkin. Itte olen ainakin oikein tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen.

Nopeasti säätyvässä järjestelmässä(vähän varaavaa massaa) tuo voikin toimia kohtuullisesti. Jos kyseessä on 10cm betonilaatta termostaatit tuppaavat olemaan aina myöhässä. Myös se että jos lämpöä ei ole aina tarjolla kuten shuntatussa järjestelmässä tuo omat haasteensa tuohon....
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa samppaDE

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksestä kysymystä
« Vastaus #81 : 15.10.15 - klo:10:31 »
Minulla on lattiat tehty kipsilevyllä. 15mm lattiakipsiä kolme kerrosta, keskimmäisessä 15mm putki ja saneerauslaastilla päällimäinen kiinnitetty. Kaikki lattiat avattu täysin ja eristetty uudestaan varsinkin ulkoseinien vierestä. Keskellä vanhat purut ja ekoa(puhallus) lisänä mitä oli purut painuneet.

Muistan kun lattioita tehtiin ja olivat ilmat päällystettä vs. kun oli laminaatit asennettu, alakerran lämpötila laski huomattavasti.

Kun vertaa erilaisia lattiapinnotteita, niin aikamoisia eroja löytyy miten lämpö tuntuu ja näkyy mittarissa.

Näitä kolmea löytyy kämpästä:

Laminaatti = eristää hyvin lämpöä, huonoin vaihtoehto(3. sija)

Vinyyli = suosittelen, lämpö tuntuu hyvin ja mukavan pehmeä pinnoite (1.sija)

Kaakeli = lämpö tuntuu hyvin (2.sija)

Tarkoituksena on vaihtaa kämpästä kaikki laminaatit vinyyliin kun rupeavat olemaan vaihtokunnossa.

Tein aika suorat lattiat(onnistuin lattianteossa) mutta laminaatin alle laitoin silti solumuovin. Tod.näk. olisi parempi ilman sitä...


Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksestä kysymystä
« Vastaus #82 : 15.10.15 - klo:21:09 »
Mielenkiintoista!

Oletko tehnyt mitään tarkempia mittauksia, kuinka paljon on lattian pintalämmöt eri materiaaleilla tai lähinnä paljonko niissä on eroa toisiinsa nähden?
Tietenkin edellyttää, että kaikkiin piireihin menee saman lämpöinen vesi.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lattialämmityksestä kysymystä
« Vastaus #83 : 17.10.15 - klo:10:01 »
Nopeasti säätyvässä järjestelmässä(vähän varaavaa massaa) tuo voikin toimia kohtuullisesti. Jos kyseessä on 10cm betonilaatta termostaatit tuppaavat olemaan aina myöhässä. Myös se että jos lämpöä ei ole aina tarjolla kuten shuntatussa järjestelmässä tuo omat haasteensa tuohon....

Miksi shuntatussa järjestelmässä ei lämpöä ole aina saatavilla?
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksestä kysymystä
« Vastaus #84 : 17.10.15 - klo:12:42 »
Miksi shuntatussa järjestelmässä ei lämpöä ole aina saatavilla?

Kirjoitin asian ehkä hiukan epäselvästi.
Shuntattu = lämpöä aina tarjolla jostain
Suora = lämpöä ei aina tarjolla välttämättä vaan lämpö ajetaan käyntijakson aikana suoraan betonilaattaan jemmaan
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)