Yksi syy huonoon käyttövesituottoon on vajaatehoinen kierukka.
Kokeen lopetuslämpötilassa, kierukalta tuleva lämpötila 40 C, on ylävaraajan lämpötila vielä 46-49C.
Tehokkaammalla kierukalla saataisiin huomattavasti enemmän käyttövettä.
ATS
En jaksanut kaikkea lukea, mutta jotain hämärää kierukassa? on. 
Meillä Vmi9 ja jos ylävaraaja 50C, niin lähimmästä hanasta(3m päässä pumpusta) tulee 48-49C.
Iltapäivällä oli suihkussa käynti, suihkusta tulee 9l/min, 38C vettä.
                                      Ala        Kaasu      Ylä
HANA AUKI
03.07.2021 16:52   46.3   32.0   45.9
03.07.2021 16:54   45.7   31.9   45.8
03.07.2021 16:57   43.8   31.9   45.5
03.07.2021 17:00   42.0   31.9   45.1
PUMPPU KÄYNTIIN
03.07.2021 17:02   41.9   62.6   44.7
HANA KIINNI
03.07.2021 17:05   41.3   72.3   44.7
03.07.2021 17:07   41.2   74.0   44.9
03.07.2021 17:10   42.1    74.8   45.8
03.07.2021 17:12   42.9   76.1           47.0
03.07.2021 17:15   44.0   77.6   48.1
03.07.2021 17:17   44.9   79.2   49.4
03.07.2021 17:20   45.8   80.7   49.9
03.07.2021 17:22   46.7   82.1            51.1
03.07.2021 17:25   47.4   83.3   52.3
PUMPPU SEIS