jos nyt oikein ymmärsin että olet kytkenyt yhtä aikaa toimimaan maapiirin ja tämän tuloilmaesilämmitys kierron eli pumput käy yhtä aikaa..? ja vain osa maalioksesta kiertää tämän kautta ? vai oliko se levylämmönvaihtimen kautta toteutettu omana piirinä?
Pumput toimii yhdessä tai erikseen tilanteesta riippuen. Eli siis MLV-patterin haarassa on jatkuva kierto ja siellä siis oma kiertovesipumppunsa. Jäteilmapatteri taas on "runkoputkessa" kiinni. Eli siis jos pelkästään MLV-haarassa on kierto (n. 0,08l/s), kaikki litku menee sitä kautta ja osa tuosta litkusta menee sitten jäteilmapatterille. Jäteilmapatterille kannattaisi mennä kaikki litku tässä tapauksessa, mutta joudun pitämään patterin ohitusta raollaan, jotta MLP:n keruupumpun lähtiessä käyntiin, saataisiin riittävän suuri virtaus. Tähän olen virittelemässä automatiikkaa, joka sulkee ohituksen aina MLP:n lepojaksolla. Toistaiseksi olen välillä veivannut sitä manuaalisesti testimielessä.
Sitten taas kun MLP tekee hommiaan niin molemmat pumput ovat päällä. Eli MLV-haarassa on kierto ja lisäksi "runkolinjassa" on suurempi kierto. Tällöin MLV-haarassa kulkee edelleen n. 0,08l/s virtaus, runkolinjassa vähän alle 0,5l/s ja jäteilmapatterissa n. 0,2l/s. Noin 0,3l/s menee siis ohituksen läpi eli tavallaan "hukkaan" tällä hetkellä. Ohituksessa on tosin levylämmönvaihdin, johon on tarkoitus viritellä se autotallin LTO omana kiertonaan.
yritin sillä lämmönsiirto kyvyllä kuvata sitä ettei 9 asteinen neste riitä kovilla pakkasilla esilämmittämään tuloilmaa kovinkaan lämpimäksi, joten pitänee etsiä sopiva patteri tuloilman jälkilämmitykseen
tuolta aguatuningin sivuilta.
Näitä on hauska laskea. Heitetään vaikkapa oman järjestelmän toiminta -25C keleillä.
Keruuliuoksen virtaama 0,08l/s. Ilmavirrat 70l/s:
MLV-patteri:
Ilma -25C -> -11,78C
Neste 2C -> -2,31C
Teho 1324W
LTO:
Tulo -11,78C -> 9,09C
Poisto 23C -> 2,13C
Jäteilmapatteri:
Ilma 2,13C -> -0,35C
Neste -2,31C -> -1,58C
Teho 224W
Tuo 9,09C tuloilma nostetaan sitten jälkilämmityspatterilla sinne 17-18C paikkeille. Näiden laskelmien mukaan vielä -25C pakkasillakin jäteilmapatteri toimii reilulla 200W teholla ja esim. tämän hetkisellä sisäilman kosteudella (23C 20%) pitäisi nippanappa pysyä kenno sulana, vaikka meneekin jäteilma pakkasen puolelle. Tosin käyntijakson aikana menee sitten reilummin pakkaselle eli pitää sitten aikanaan katsoa miten käy kun pakkaset lyö päälle. Kiinnostava talvi tulossa.