No niin ja tänä aamuna taas tilanne päällä;

kuulin sen jo normaalia terävämmästä äänestä kun menin kellariin. Keruupuolen dT 1,9 astetta ja kompukan lämmöt 116 C.
Tutkin ensin tarkastuslasin, ei kuplia, sitten koputtelin aikani paisuntaventtiiliä jakoavaimella, mutta mikään ei tuntunut muuttuvan ja lopuksi sammutin pumpun pariksi minuutiksi ja käynnistin sitten uudelleen.
Nyt on toiminut taas normaalisti muutamman tunnin; keruun dT 3,2 astetta, kompukkan lämmöt n 80 C ja äänikin pehmeni.

Olisi vaan mukava saada diagnoosi vahvistettua jo ennenkuin kutsun korjaajan - eli onkohan tuo vika paisuntaventtiilissä vai onko muitakin vaihtoehtoja ?

Paisuntaventtiili vaihdettiin n viisi vuotta sitten ja muistaakseni vika oli samantapainen = pumpusta tehot poissa ja kävi koko ajan. Silloin asentaja pähkäili kahden eri merkkisen (Honeywell ja Danfos ?) välillä, hänellä oli selvä käsitys siitä kumpi on parempi, mutta muistaakseni sitä parempaa ei löytynyt varastosta ja päädyttiin sitten huonompaan. (Meniköhän se näin, kun en ihan muista.)
No nyt on käytössä Honeywell TLEX-E0581, ja taitaa olla sama kuin alkuperäinenkin, mikä siis vaihdettiin viisi vuotta sitten. Mielellään vaihdattaisin semmoisen mikä kestää pidempään... onko ehdotuksia paisuntaventtilin merkin suhteen ?