Tervetuloa mukaan foorumille!
Pahoittelen viivettä laskelman teossa. Olin välillä matkoilla..
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kiinteistö ”kihaus” (Talo + erillinen saunarakennus) KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 92 m2, 258 m3: 2,72 kW 7 661 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 92 m2, 267 m3: 2,32 kW 6 072 kWh
- Saunarakennus 2021: Lattialämmitys, 20°C, 24 m2, 58 m3: 1,52 kW 3 976 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +40°C, 21 m: 0,14 kW 1 196 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,70 kW 18 905 kWh
• Kiinteistö, 208 m2, 582 m3 5,0 COP 6,32 kW 18 905 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,7 kW 24 905 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 864 kWh 0,58 kW 23 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 041 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,70 kW 23 041 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 82 Luokka = B ) 23 041 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,2 kW 17 523 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 518 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 518 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 545 kWh
•
Tarvitaan 165 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 165 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 330 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 42 kPa = 0,42 bar
Tasi:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 373 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.