Teollisuuskiinteistön maalämmön mitoitus
« : 19.02.21 - klo:08:17 »
 Rakennus sijaitsee Kangasniemellä.
- Rakentamisvuosi 1987-1992
- Kaukolämmön kulutusarvio on 230 MWh
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto, koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 138m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali on villaeriste, paksuus 100-150 mm riippuen seinästä, tullaan myöhemmin eristämään kokonaisuudessaan ruiskutettavalla uretaanilla 150 mm
- Kerrosten lukumäärä 1/2, 320 neliötä 2- kerrosta, kokonais lämmitettävä ala 1148 neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain?Alakerta 3m, yläkerta 2,5 m
- Alapohja maanvarainen, eriste 100mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali on kivivilla ja paksuus 300 mm?
- Ikkunat 3 lasiset. Ikkunoita normaalia vähemmän
- Tilojen lämpötilat 20 astetta
« Viimeksi muokattu: 21.02.21 - klo:14:16 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 593
  • Vanha pieru!
Vs: Teollisuuskiinteistön maalämmön mitoitus
« Vastaus #1 : 21.02.21 - klo:14:17 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Teollisuushalli ”Petripyl”   KANGASNIEMI   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Hallin 1-kerros 1990: Patterilämmitys, 20°C, 828 m2, 2484 m3:   24,47 kW   71 285 kWh
- Hallin 2-kerros 1990: Patterilämmitys, 21°C, 320 m2, 800 m3:   9,01 kW   25 054 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            33,48 kW   96 339 kWh

• Kiinteistö,  1148 m2,  3284 m3          3,7 COP   32,01 kW   96 339 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,425 m3 / 50 °C   2,8 COP   2,74 kW   12 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   34,7 kW   108 339 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -9 384 kWh   3,01 kW   98 955 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   98 955 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            35,00 kW   98 955 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 76   Luokka = B )      98 955 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      34,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   35,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   25,5 kW   70 971 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      27 984 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   27 984 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     15 211 kWh

Tarvitaan 3 kpl 264 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   264 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 264 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   528 m

- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,5 kPa)   2 kpl   PE90x8.2   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla painehäviö virtauksella 1,89 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,89 / 3 = 0,63 l/s = 38 l/min = 2268 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   123 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   64 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   37 kPa = 0,37 bar
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   34 kPa = 0,34 bar
...
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 35 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivot 2 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luota aina alan ammattisuunnittelijaan.