Hei
Olemme muuttaneet viime syksynä maalämpötaloon. Edellinen omistaja oli ajanut lämmitysjärjestelmää lämmityskäyrästä päätelleen siten, että oli pitänyt ilman termaria olevat tilat (laatoitetut alat ja kosteat tilat) huomattavan lämpimänä ja pitänyt termareilla muiden tilojen kierron päällä/pois sisälämpötilan ohjaamana.
Itse säädin lämpökäyrän nyt siten, että talossa on yleisesti sopiva lämpötila kaikki termarit auki, ja termareita käytetään vain sulkemaan ylimääräinen lämmitys esimerkiksi aurinkoisina päivinä (talossa on paljon ikkunoita etelään). Säätötavasta johtuen pienet epätasapainot eri huonepiirien välillä tulivat nyt selvästi esiin. Esimerkiksi keittiön laattalattia on ihan infrapunamittarillakin mitattuna kolme astetta kylmempi kuin viereinen olohuoneen lattia, vaikka ovat samassa tilassa.
Talossamme on Greenlinen jakotukkeja 2 kpl. Liitteenä kuva alakerran jakotukista. Olenko ymmärtänyt seuraavat asiat oikein:
- Sinisellä ympyröity venttiili säätää koko jakotukin virtaamaa
- Mustalla ympyröidyssä ylemmässä tukissa on termarin ohjaama toimilaite sulkemassa/avaamassa piiriä tai sitten piirissä on jatkuva kierto jos toimilaitetta ei ole.
- Punaisella ympyröidyt venttiilit säätävät kunkin huoneen/piirin virtaamaa. Näitä säätämällä minun pitäisi ilmeisesti pystyä parhaiten vaikuttamaan huoneiden välisiin lämpötilaeroihin?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!