Hei
Olemme muuttaneet viime syksynä maalämpötaloon. Edellinen omistaja oli ajanut lämmitysjärjestelmää lämmityskäyrästä päätelleen siten, että oli pitänyt ilman termaria olevat tilat (laatoitetut alat ja kosteat tilat) huomattavan lämpimänä ja pitänyt termareilla muiden tilojen kierron päällä/pois sisälämpötilan ohjaamana.
Itse säädin lämpökäyrän nyt siten, että talossa on yleisesti sopiva lämpötila kaikki termarit auki, ja termareita käytetään vain sulkemaan ylimääräinen lämmitys esimerkiksi aurinkoisina päivinä (talossa on paljon ikkunoita etelään). Säätötavasta johtuen pienet epätasapainot eri huonepiirien välillä tulivat nyt selvästi esiin. Esimerkiksi keittiön laattalattia on ihan infrapunamittarillakin mitattuna kolme astetta kylmempi kuin viereinen olohuoneen lattia, vaikka ovat samassa tilassa.
Talossamme on Greenlinen jakotukkeja 2 kpl. Liitteenä kuva alakerran jakotukista. Olenko ymmärtänyt seuraavat asiat oikein:
- Sinisellä ympyröity venttiili säätää koko jakotukin virtaamaa
- Mustalla ympyröidyssä ylemmässä tukissa on termarin ohjaama toimilaite sulkemassa/avaamassa piiriä tai sitten piirissä on jatkuva kierto jos toimilaitetta ei ole.
- Punaisella ympyröidyt venttiilit säätävät kunkin huoneen/piirin virtaamaa. Näitä säätämällä minun pitäisi ilmeisesti pystyä parhaiten vaikuttamaan huoneiden välisiin lämpötilaeroihin?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
-
Tutulta näyttää jakotukki, Caleffi ital. valmistaja.
Täälläkin pesutiloissa oli täys virtaus ja lämpö jotain 35 C. Tämä lienee oletus asennuksissa. Termariin ei ollut edes välitetty kytkeä tarvittavaa kolmatta johtoa. Piti sekin vetää putkeen.
Vas. reunassa kaksi käsisäätönuppia. Sellaisilla olen kiertänyt käyttämättömän huoneen viileäksi. Kokonaan se ei tunnu katkaisevan virtausta.
Kolmas toimilaite lienee Greenlinen NO. Mitä merkkiä kaksi seuraavaa on? Olen joskus etsinyt mikä sopisi tähän kun pari toimilaitetta on mennyt rikki.
Alarivissä virtausmittarit. Tällaisille olen pari vuotta hakenut parasta asentoa. Välillä olen ajatellut yhtä periaatetta, sitten toista. Viimeksi samaa kuin mitä tuossa esität. Täälläkin isot ikkunat etelään ja viime päivinä keskikerros > 25 C vaikka termarit kiinni jo aamupäivällä. Silloin käy niin että virtaus putoaa lähes puoleen, menovesi nousee reippaasti yli lasketun ja lopulta Niben AM on nollassa ja Nibe pysähtyy. NIben minimiteho on 4...5 kW ja se vaan on liikaa näinä päivinä vaikka pakkasta onkin.
Oikealla linjasäätö jollaista täällä ei ole. Sen sijaan on autom. ilmauspurkki (mikä lie virallinen nimi).
Onko lappuihin merkityt arvot olleet paikallaan? Meillä piti laittaa jotain muuta.
-
Tutulta näyttää jakotukki, Caleffi ital. valmistaja.
Täälläkin pesutiloissa oli täys virtaus ja lämpö jotain 35 C. Tämä lienee oletus asennuksissa. Termariin ei ollut edes välitetty kytkeä tarvittavaa kolmatta johtoa. Piti sekin vetää putkeen.
Vas. reunassa kaksi käsisäätönuppia. Sellaisilla olen kiertänyt käyttämättömän huoneen viileäksi. Kokonaan se ei tunnu katkaisevan virtausta.
Kolmas toimilaite lienee Greenlinen NO. Mitä merkkiä kaksi seuraavaa on? Olen joskus etsinyt mikä sopisi tähän kun pari toimilaitetta on mennyt rikki.
Alarivissä virtausmittarit. Tällaisille olen pari vuotta hakenut parasta asentoa. Välillä olen ajatellut yhtä periaatetta, sitten toista. Viimeksi samaa kuin mitä tuossa esität. Täälläkin isot ikkunat etelään ja viime päivinä keskikerros > 25 C vaikka termarit kiinni jo aamupäivällä. Silloin käy niin että virtaus putoaa lähes puoleen, menovesi nousee reippaasti yli lasketun ja lopulta Niben AM on nollassa ja Nibe pysähtyy. NIben minimiteho on 4...5 kW ja se vaan on liikaa näinä päivinä vaikka pakkasta onkin.
Oikealla linjasäätö jollaista täällä ei ole. Sen sijaan on autom. ilmauspurkki (mikä lie virallinen nimi).
Onko lappuihin merkityt arvot olleet paikallaan? Meillä piti laittaa jotain muuta.
Tuo vasemmanpuoleisin on uusi, kaksi muuta alkuperäisiä. Uusi on Nereus 230V NO. Yksi toimilaite vaihdettiin syksyllä molempiin jakotukkeihin, kun niitä oli mennyt rikki.
Nuo alarivin venttiilit eivät mittaa nähdäkseni mitään. Niistä voi vain kiertämällä säätää arvoa 1-10 välillä.
Lapuissa olevat arvot ovat piirustuksista, ja niillä alkuperäinen omistaja oli systeemiä ajanut. Muutin ennen kuvan ottamista muutamaa arvoa nähdäkseni, vaikuttaako mitenkään..
-
Kokeile käsikopelolla kumpi on kuuma ja kumpi kylmä tukki?
ATS
-
Kokeile käsikopelolla kumpi on kuuma ja kumpi kylmä tukki?
ATS
Alempaan tukkiin tulee vesi, ylemmästä poistuu.
-
Alempaan tukkiin tulee vesi, ylemmästä poistuu.
Sittenhän tuo Linjasäätöventtiili on väärinpäin.
-
Sittenhän tuo Linjasäätöventtiili on väärinpäin.
Siis pitäisikö sen olla alemmassa jakotukissa? Mitä merkitystä sillä on?
-
Alempaan tukkiin tulee vesi, ylemmästä poistuu.
Kokeilitko lämpötiloja vai katsoitko vain noita nuolia?
Löytyykö linjasäätöventtiilin kyljestä virtaussuuntaa osoittavaa nuolta?
ATS
-
Kokeilitko lämpötiloja vai katsoitko vain noita nuolia?
Löytyykö linjasäätöventtiilin kyljestä virtaussuuntaa osoittavaa nuolta?
ATS
Kokeilin putkista kädellä. Linjasäätöventtiilistä ei kyllä löydy mitään nuolta. Lienee laitettu väärinpäin, koska ei olisi mahtunut toisin päin tuohon paikkaan..
-
Virtaus pitää olla vasten karaa ja sen tiivistettä-
-
Virtaus pitää olla vasten karaa ja sen tiivistettä-
Mielenkiintoista. Tässä on eri putkimiehiä käynyt syksyllä tekemässä ilmausta sun muuta operaatiota jakotukilla ja viereisellä pumpulla, mutta kukaan ei ole tuosta sanonut mitään. Mikä lie sitten asian käytännön merkitys? Onko tuo syytä vaihtaa toisin päin?
-
Onko tuommoinen kun ohjeessa? Sen mukaan voi olla toisinpäinkin.
https://lvi-tavara.fi/wp-content/uploads/STAD_FI_MAIN.pdf
-
Onko tuommoinen kun ohjeessa? Sen mukaan voi olla toisinpäinkin.
https://lvi-tavara.fi/wp-content/uploads/STAD_FI_MAIN.pdf
TA STAD 15/14 lukee päällä
-
Eli on.
-
Eli on.
Ok, kiitos asian tarkistuksesta