Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”kujalmi” MUURAME (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 41 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1989: Lattialämmitys, 21°C, 88 m2, 220 m3: 2,79 kW 9 802 kWh
- Talon yläkerta 1989: Patterilämmitys, 21°C, 62 m2, 155 m3: 2,40 kW 6 492 kWh
- Autotalli 1998: Lattialämmitys, 12°C, 50 m2, 115 m3: 3,60 kW 5 677 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 10 m: 0,04 kW 362 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,83 kW 22 332 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 490 m3 4,0 COP 8,47 kW 22 332 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 9,6 kW 27 132 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 800 kWh 0,63 kW 25 332 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 332 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,60 kW 25 332 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 103 Luokka = C ) 25 332 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,6 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,7 COP) 7,2 kW 18 422 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 910 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 910 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 085 kWh
•
Tarvitaan 200 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 200 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 400 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 68 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 449 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.