Kirjoittaja Aihe: Diplomat g3 ei reagoi lämpöpyyntöön  (Luettu 1470 kertaa)

Poissa Hölkkähemmo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Diplomat g3 ei reagoi lämpöpyyntöön
« : 12.02.21 - klo:22:33 »
Diplomat optimus g3 vuosimalli 2013 ei reagoi lämmpöpyyntöön vaikka asettaisi sisälämmöksi 30C sisällä pysyy sama 17C mikä lähipäivinä muutenkin. Kompressori toimii, lämmintä käyttövettä tulee ja riittää. Näytössä lukee L-PUMPPU + LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖ AUTO Kompressori symboli, lisälämpö 1, talo ja täysi käyttövesisäiliö. Onko ideoita missä vika?

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat g3 ei reagoi lämpöpyyntöön
« Vastaus #1 : 13.02.21 - klo:12:58 »
Diplomat optimus g3 vuosimalli 2013 ei reagoi lämmpöpyyntöön vaikka asettaisi sisälämmöksi 30C sisällä pysyy sama 17C mikä lähipäivinä muutenkin. Kompressori toimii, lämmintä käyttövettä tulee ja riittää. Näytössä lukee L-PUMPPU + LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖ AUTO Kompressori symboli, lisälämpö 1, talo ja täysi käyttövesisäiliö. Onko ideoita missä vika?

Vaihtoventtiili ei aja laidasta laitaan?
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat g3 ei reagoi lämpöpyyntöön
« Vastaus #2 : 13.02.21 - klo:14:21 »
Diplomat optimus g3 vuosimalli 2013 ei reagoi lämmpöpyyntöön vaikka asettaisi sisälämmöksi 30C sisällä pysyy sama 17C mikä lähipäivinä muutenkin. Kompressori toimii, lämmintä käyttövettä tulee ja riittää. Näytössä lukee L-PUMPPU + LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖ AUTO Kompressori symboli, lisälämpö 1, talo ja täysi käyttövesisäiliö. Onko ideoita missä vika?
Patteri vai lattia lämmitys

Poissa Hölkkähemmo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat g3 ei reagoi lämpöpyyntöön
« Vastaus #3 : 13.02.21 - klo:15:26 »
Patterilämmitys.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat g3 ei reagoi lämpöpyyntöön
« Vastaus #4 : 14.02.21 - klo:10:34 »
Ulkoanturi tai hgw-shuntti luultavasti syynä.
Shunttia voit kokeilla ajaa huoltovalikosta. Sen shuntin mustaa nuppia kun vedät vähän ulospäin ja kiertelet edestakas niin varmistat että se edes liikkuu. Painat sen sitten vain takaisin pohjaan.
Niissä on ollut vikoja sekä moottorissa että itse shuntissa. Vaihto on helppo kohdistusta lukuunottamatta..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat g3 ei reagoi lämpöpyyntöön
« Vastaus #5 : 14.02.21 - klo:18:46 »
Patterilämmitys.
Katsoppa mikä on patteriverkostosta tulevan veden lämpötila, tarkista että huoltovalikossa on patteriverkostosta tuleva veden maksimiraja asetettu riittävän korkeaksi, että ei laita pumppun kompuraa sammuksiin ja siirry sähkövastuksille.
Minulle kävi noin kun pakkasta oli -28 astetta.

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat g3 ei reagoi lämpöpyyntöön
« Vastaus #6 : 01.03.21 - klo:10:31 »
Moi
Saitko pumpun toimiin oikein ?