Diplomat optimus g3 vuosimalli 2013 ei reagoi lämmpöpyyntöön vaikka asettaisi sisälämmöksi 30C sisällä pysyy sama 17C mikä lähipäivinä muutenkin. Kompressori toimii, lämmintä käyttövettä tulee ja riittää. Näytössä lukee L-PUMPPU + LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖ AUTO Kompressori symboli, lisälämpö 1, talo ja täysi käyttövesisäiliö. Onko ideoita missä vika?
-
Diplomat optimus g3 vuosimalli 2013 ei reagoi lämmpöpyyntöön vaikka asettaisi sisälämmöksi 30C sisällä pysyy sama 17C mikä lähipäivinä muutenkin. Kompressori toimii, lämmintä käyttövettä tulee ja riittää. Näytössä lukee L-PUMPPU + LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖ AUTO Kompressori symboli, lisälämpö 1, talo ja täysi käyttövesisäiliö. Onko ideoita missä vika?
Vaihtoventtiili ei aja laidasta laitaan?
-
Diplomat optimus g3 vuosimalli 2013 ei reagoi lämmpöpyyntöön vaikka asettaisi sisälämmöksi 30C sisällä pysyy sama 17C mikä lähipäivinä muutenkin. Kompressori toimii, lämmintä käyttövettä tulee ja riittää. Näytössä lukee L-PUMPPU + LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖ AUTO Kompressori symboli, lisälämpö 1, talo ja täysi käyttövesisäiliö. Onko ideoita missä vika?
Patteri vai lattia lämmitys
-
Patterilämmitys.
-
Ulkoanturi tai hgw-shuntti luultavasti syynä.
Shunttia voit kokeilla ajaa huoltovalikosta. Sen shuntin mustaa nuppia kun vedät vähän ulospäin ja kiertelet edestakas niin varmistat että se edes liikkuu. Painat sen sitten vain takaisin pohjaan.
Niissä on ollut vikoja sekä moottorissa että itse shuntissa. Vaihto on helppo kohdistusta lukuunottamatta..
-
Patterilämmitys.
Katsoppa mikä on patteriverkostosta tulevan veden lämpötila, tarkista että huoltovalikossa on patteriverkostosta tuleva veden maksimiraja asetettu riittävän korkeaksi, että ei laita pumppun kompuraa sammuksiin ja siirry sähkövastuksille.
Minulle kävi noin kun pakkasta oli -28 astetta.
-
Moi
Saitko pumpun toimiin oikein ?