Päivää vaan kaikille lukijoille.. olen lueskellut tätä foorumia ja paljon hyvää asiaa löytänyt. Ajattelin itsekkin kirjoittaa sitten murheeni jos vaikka joku osaisi auttaa.
Ongelmana on IVT C7 (ei HT+ pumppu) pumpussa GT9 lämmön nouseminen liiaksi ja se sitten "hätäpysäyttää" pumpun useita kertoja päivässä. Tuo tapahtuu siinä 49 asteen paikkeilla. Pakkasilla tätä vaivaa siis.
Omakotitalo Oulussa (vm.2003)
Lämmitettävä ala noin 160m2
Lämpökaivo 160m
Pumppu: IVT C7 (lämmön säätö säädetty 2.6 asetukseen)
Greenline lattialämmitys
Tässä tuloksia pumpun käytyä noin 30min. Kumma ettei vielä ole pysähtynyt GT9 hälytykseen... demo efekti..

GT1(PaluuLJ) 31.3
GT2(Ulko) -8.7
GT3(LämminKV) 46.3
GT6(Kompressori) 90.0
GT8(Lämpöjohto ulos) 53.7
GT9(Lämpöjohto paluu) 46.5
GT10(Lämmönkeruu paluu) 1.3
GT11(Lämmönkeruu meno) -2.6
Mitä olen kokeillut tänään (en vielä tiedä auttoivatko yhtään):
- Mittasin kaikkien antureiden vastukset ja ne vaikuttaisivat olevan kunnossa. Ohmit vastasivat niitä jotka manuaalissa on kerrottu ko lämpötilalle. Eli GT9 myös toimii.
- Pudotin lämpimän veden 45.5 asteeseen (oli 48.5)
- Pudotin pumpun sisäisen kiertovesipumpun nopeuden 2->1 kun pumppu ehdotteli sitä.
- Lattialämmityspiirin kiertovesipumpun säätö arvossa 3
Tuleeko kenellekään mieleen mistä ihmeestä tuollainen GT9 hälytys voi johtua vaikka lämpökäyrä ei kyllä liian jyrkkä pitäisi olla? Minulla alkaa olla keinot aika vähissä.
Kiitoksia etukäteen jo mahdollisille vastaajille.
-Jaska