Kytketty siis syöttösekoitusventtiilin kylmän veden linjaan, jolloin kierto palauttaa lämpimän veden varaajan pohjalle samaa putkea pitkin kuin kylmä vesi tulee verkosta varaajaan. En siis tarkemmin katsonut varaajan päälle olisiko siellä ollut se kiertoveden yhde paikallaan, oletin ettei siinä sitä ollut kun oli kytketty noin.
kts. liite / https://www.talotuote.fi/epages/talotuote.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/2013112707/Products/4012520
Mulla ajatuksissa ollut kytkeä tuo kierto myös noin ihan vaan testiksi josko kerrostuisi paremmin silloin, olen siihen kierron linjaan jo T-haarankin kytkenyt samalla kun asensin siihen linjaan takaiskuventtiilin jälkikäteen.
Aivan. Eli noin kytketty ja siellä on sitten tuollainen Oraksen sekoitusventtiili. Minulla taisi olla samantapainen silloin ennen öljykattilan kaverina. Mutta tämän VLM 300:n päällä on nyt tällainen kaksiosainen häkkyrä (ventiili_1.jpg) joka on kaiketi Jäspin oma tekele tai jotain. Ainakin se on saman näköinen kuin mitä ko. varaajan käyttöoohjekirjasessa on kuvattu (ventiili_2.jpg). Mutta samat "toiminnot" siinäkin taitaa olla kuin tuossa Oraksessa. En sitten tiedä mitä tuon vihreällä ympyröimäni korkin alla on kun siihen ei tuo ohjekirja ota kantaa - mahtaisiko siihen voida periaattessa tuoda tuon kierron paluun sen sijaan, että sen kytkee siihen PL5 yhteeseen.
Mutta jollain lailla tämä on hämmentävää.
"PS":
* Jäspi VLM 300 Star
* ei kiertoa
* kerrostuu ja "Paljon suihkutettiin käytettäessä BT6 laskee selvästi enemmän kuin BT7."
"Pikkey":
* Nibe VPB 200
* ei kiertoa
* kerrostuu nätisti ja kuvasta katsottuna yläosa koko ajan vähintään pari astetta latausta lämpimämpää
"Lappanen":
* Jäspi VLM 500 Star
* kierto varaajan PL5 yhteestä
* BT6 asennetty syvälle (jatketuilla piuhoilla)
* BT7 lähellä "kattoa"
* BT6/BT7 erotus on yleensä 2-3 asteen luokkaa, suurempi jos lämpimän veden kulutus on kovaa
* kerrostuma häviää kun kierto pois päältä yöllä mutta lähtee taas kerrostumaan kun kierto menee päälle!
"Lappasen tuttu":
* Jäspi VLM 300 Star
* kierto sekoitusventtiilin kautta (ei siis PL yhteestä)
* reilu kerrostuma - jopa 10 asteen BT6/BT7 erolla!
"Jankura"
* Jäspi VLM 300 Star
* kierto varaajan PL5 yhteestä
* BT6 jotain 70-80 cm syvyydessä
* kerrostuu lähinnä "väärin päin" eli mitä alemmas mennään sitä lämpimämpää tulee!
* jos BT6 ja BT7 samassa korkeudessa => sama näyttämä
* job BT7 ylempänä kuin BT6 se näyttää aina vähemmän kuin BT6, mitä ylemmäs tullaan sitä vähemmän näyttää
* jos BT7 alempana (niin pitkällä kuin piuhaa riittää) se näyttää hiukan enemmän (<0,5 asteen ero) kuin BT6
* eroon ei vaikuta mitenkään se onko kierto päällä (jatkuva kierto päiväsaikaan) vai poissa (yöllä)
Jotenkin voisi kuvitella, että tuo kierron kytkentä PL5 yhteeseen olisi se ongelmallinen "juttu" tässä. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka syvälle varaajaan tuo PL5 sen kierrosta tulevan veden palauttaa. kun lähtöyhde LPL3 on varmaankin ihan varaajan katolla ja "kylmä sisään" (PL2) sitten varmaan menee pohjalle. Mutta meni PL5 minne tahansa niin ei se mielestäni selitä sitä miksi kerrostumista ei tapahdu edes yöllä jolloin kierto on pois päältä eikä mitään lämpimän veden kulutustakaan ole.
(Kun tätä foorumia lukee eri puolilta niin tämä LKV puoli tuntuu noin yleisesti (pumpun merkistä riippumatta) olevan vähän sellainen murheenkryyni. Lämpöjohtopuolen nämä vehkeet kyllä klaaraavat ja itseasiassa tälläisen invertterikoneen säätölooppi varsinkin varmaan hyötyisi siitä, että LKV jakso ei tasaisin väliajoin rikkoisi looppia vaan se saisi seurata rauhassa ulkolämpötilan muutoksia. Mutta LKV puolella tulee kyllä joskus ikävä vanhaa öljykattilaa joka teki lämpimän veden kierukalla "lennossa" ja oikeasti kuumaa vettä riitti vaikka viikoksi kunhan vain oli öljyä pytyssä...)