Tervehdys forumilaiset! Osaisikohan joku auttaa alla kuvatussa ongelmassa? Alkaa keinot loppuun amatööri MLP käyttäjältä

- Nibe 1155 3-12KW EM
- Lämminvesivaraaja Nibe VBP 300R
- Lattialämmitys
- 3 kerrosta lämmitettävää (kivitalo, 118+118+54)
- 3 jakotukkia (jokaisessa kerroksessa 1, smatrix ohjatut, suuriosa huoneista termostaatilla, kellarin saunaosasto ilman termostaattia, sekä ylimmän kerroksen wc ja aula. Näissä esisäädöt suunnitelman mukaan.
- Järjestelmä 1 (Kellarikerros)
- Järjestelmä 2 (Keskikerros, Yläkerta)
- 1kpl Ulkoinen kiertovesipumppu: Grundfos alpha 2L 15-60 130. Shunttattu. Hoitaa veden kiertoa talon kahteen muuhun kerrokseen (keskikerros, yläkerta)
- Paluuvesiputkessa, joka tulee takaisin kellarikerrokseen käsin säädettävä venttiili.
- Sallittu menoveden lämpö järjestelmä 1: 40. Järjestelmä 2: 39
- Uudella softalla Niben kiertovesipumppu asetettu niin, että ei voi pyöriä alle 50%.
Referenssiksi uplinkistä:
kiertovesipumpun nopeus EP14 60%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 37%
imukaasu EB100-EP14-BT17 4.8°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 58.4°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 29.8°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 1.3°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 -2.1°C
menolämpötila BT2 29.9°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 26.9°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 27.3°C
1) Kuinka optimoidaan kompressorin toiminta, jotta MLP lähtevä menovesi lämpenisi paremmin?
2) Grundfos asetus? Mikä taso? Valittavissa 6 eri asetusta.
3) Niben sisäinen kiertovesipumppu, mitkä asetukset verrattuna ulkoisen pumpun asetukseen?
4) Kuinka nopeasti laskettu menoveden lämpö pitäisi olla saavutettavissa? Tuntuu, että sitä ei juuri koskaan saavuteta.
Esim tällä hetkellä järjestelmä 1: laskettu meno 34,5. Toteutunut Meno 31.8, paluu 28.8. Järjestelmä 2: laskettu meno 30.8, toteutunut meno 30.8, paluu 29.5.
Asteminuutit seilaa aina - puolella, ei saavuta nollaa näin talviaikana. Kompressorin asteminuutit käynnistykselle -120. Lisäykselle -400.
Olen ymmärtänyt, että menoveden pitäisi lämmitä hyvin vain kompressoria käyttämällä suurimman osan ajasta. Lämmönkeruu sisään 1.3C ja lämmönkeruu ulos -2.0C. (Referenssiksi katsoin lukemat)
Esim jos menoveden pyynti on 35.1 niin pitäisikö kompuran lämmittää vesi hyvin siihen näin talvellakin vai mistä tietää tarviiko sähkövastuksia? Ainakaan Niben asteminuutti systeemi ei mielestäni toimi tässä talossa yhtään.
Kuinka pääsisin tässä ongelmassa eteenpäin? Haluaisin tietysti minimikäytön sähkövastuksille.
Ja että asteminuutit käyttäytyisi loogisemmin, nytkin ne huitelee -1081 lukemasssa. Sähkövastus tuottaa energiaa per vuosi noin 2000kwh mikä on mielestäni aika paljon.
Itse olen miettinyt, että vaatiiko järjestelmä kellariin myös ulkopuolisen Grundfosin pyörittämään lämmitysvettä Niben sisäisen pumpun sijaan, että järjestelmän saa balanssiin.
Jokainen huone on kuitenkin 21-23 astetta, eli kylmyys ongelmaa tässä talossa ei ole.
Kiitos tosi paljon etukäteen jos joku jaksaa pohtia aihetta!