Onko kellään tietoa, paljonko noille nykyajan kierukkakompuroille, varsinkin IVT, luvataan kestoa, vai luvataanko mitään?

Itsellä pyörii vuodessa 3600-4500(arvio kuluvasta vuodesta) tuntia, joka on aika paljon se.
Onkohan mitoitettu niin, että kestää just sen takuuajan 5v....

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT kierukkakompuran kesto
« Vastaus #1 : 09.02.10 - klo:10:49 »
Jos olisi 5v, varakompura olisi hyvä business ja tälläkin foorimilla luulisi asian esiintyvän? Enemmäinkin vaihtoventtiilikoneissa tuo kuuluisa venttiili jumittaa / vuotaa (vian saa kiinni ulkoisella data-loggauksella)..

Jos pätkäkäynti kurisssa (huhut tällä foorumilla kertoo, että 200t käynnistystä OK), nuku vain yösi raudassa... Käyntitunneista sen sijaan en ole huhuja näkynyt (muistaakseni näin jossain muualla mainittavan 25v). Jos pätkäkäyntiä (patteritalo). harkitse välivaraajaa/hullunkiertoa.

Meillä pörrää Carrier (made by IVT) C9, mikäs sulla kun asia kaivertaa?

Poissa makeboy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT Greenline HT Plus C7 + 2 x 300m onttoa muovia
Re: IVT kierukkakompuran kesto
« Vastaus #2 : 09.02.10 - klo:11:50 »
C7 pumppu meillä. Pätkäkäynnin määritelmää en tiedä, mutta en usko sen olevan ongelma, pikemminkin se että pyörii koko ajan.

Sanotaanko että viimeistään -15 asteella pyörii jo koko ajan, eli käytännössä tuossa pari kuukautta pyöri suunnilleen yhtä soittoa.
Silloin sitä vähän rupeaa miettimään, mitä nuo kestää. Kompuran lämmöt pysyivät kuitenkin alle 90 astetta ja maapiiristä löytyi kovemman
pakkasjakson lopullakin vielä +0,7 asteista liuosta. Jonkinlainen lämmönriittävyystesti ja kestotesti on siis nyt suoritettu :)
Viime talvi, joka oli pumpulle eka, oli niin lauha ettei joutunut silloin tosi testiin.

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: IVT kierukkakompuran kesto
« Vastaus #3 : 09.02.10 - klo:23:12 »
Ainoa tilanne jossa maalämpöpumppu ottaa ilmaista lämpöä maasta on silloin kun se on päällä.  ;)

-Janne-

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT kierukkakompuran kesto
« Vastaus #4 : 10.02.10 - klo:08:02 »
Lainaus
Onko kellään tietoa, paljonko noille nykyajan kierukkakompuroille, varsinkin IVT, luvataan kestoa, vai luvataanko mitään?

Itsellä pyörii vuodessa 3600-4500(arvio kuluvasta vuodesta) tuntia, joka on aika paljon se.
Onkohan mitoitettu niin, että kestää just sen takuuajan 5v....
80000 käyntituntia on "hyväksyttävä" käyttöikä erään valmistajan mielestä, toki pitempäänkin voi kestää.
Tällöin ovat poisrajattuja ulkoiset tekijät, väärät paineet ja lämpötilat pätkäkäynti jne

Poissa makeboy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT Greenline HT Plus C7 + 2 x 300m onttoa muovia
Re: IVT kierukkakompuran kesto
« Vastaus #5 : 10.02.10 - klo:13:17 »
No noiden mainittujen arvojen perusteella, tuntuisihan tuo jotain kestävän, toivotaan pitkää ikää omalle ja miksei muidenkin kompuroille!

Pitää koettaa hakea vielä foorumilta tuota pätkäkäyntihommaa, itsellä kyllä tuntuisi olevan perussäädöt kohdallaan ja pitkiä jaksoja vetelee kerrallaan.

Ongelmana tietenkin mulla on se, ettei ole sitä dataloggeria. Käyttötuntimittarista pitää epäsuorasti koettaa arvioida,
monestiko on värme kerennyt huilaamaan, jos nyt ei muuta asumaan tekniseen tilaan.

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: IVT kierukkakompuran kesto
« Vastaus #6 : 11.02.10 - klo:02:16 »
Lainaus
Pitää koettaa hakea vielä foorumilta tuota pätkäkäyntihommaa, itsellä kyllä tuntuisi olevan perussäädöt kohdallaan ja pitkiä jaksoja vetelee kerrallaan.

Ongelmana tietenkin mulla on se, ettei ole sitä dataloggeria. Käyttötuntimittarista pitää epäsuorasti koettaa arvioida,
monestiko on värme kerennyt huilaamaan, jos nyt ei muuta asumaan tekniseen tilaan.

Talvella on aina pidemmat jaksot (samalla kytkentaerolla), koska osa lammosta menee "heti kulutukseen"

Kayttotunneista et voi paatella patkakayntia - kayttotunnit on suurinpiirtein samat lyhyella ja pitkalla kaynnilla (keskiteho oltava sama, jos kamppasi samassa lammossa).

jo simppelilla dataloggerilla saat helpommin myos optimoitua MLPn asetukset teidan kulutuksen mukaiseksi (jos vesi ei riita, voit katsoa mista johtui)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: IVT kierukkakompuran kesto
« Vastaus #7 : 11.02.10 - klo:08:55 »
Yksinkertainen dataloggeri Ds1820 antureilla,LogTemp ja 1-wire drivers ohjelmat  saa imuroitua ilmaiseksi mrSoftilta.Foorumin Osto ja myynti osastolla olisi tarjolla ko tarvikkeita,tai sitten http://www.tietopetri.fi/




edit Parilla anturilla saa jo mukavasti tietoa pumpusta,mun projektista menovesi varaajalle ja ulko lpt.Käyntiajan voi lukea jo yhdelläkin anturilla
« Viimeksi muokattu: 11.02.10 - klo:09:10 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m