Kun pakkasta on alle -10 niin pumpulle tulee tasaisesti -2 ja lähtee -6. 1. vastuskin on päällä aika usein esim. jaksolla 27.1 -12.2 100 tuntia, kun koko 11 vuoden aikana ollut päällä 1150 tuntia. 2. vastus ei oikeastaan ollenkaan 3 tuntia koko 11v jaksolla 197 tuntia. Toistaiseksi halpaa lämmitystä.
Olisiko mitään matematiikkaa laskea 195 m syvän kalliossa olevan kaivon energiatilannetta? Kun mennään kohti lämpimämpää kuin -10 niin pikkuhiljaa tuleva neste alkaa lämpiämään. Danfossin 12 kyseessä.
Aina riippuu missä päin suomea ollaan ja jokaisen kaivon ja pumpun ominaisuudet ovat erilaiset, mutta
nyrkkisääntönä kaivosta saatavalle energiamäärälle voitaneen pitää 200m kaivolle 100 kWh/m ja maksimitehona noin 40-50W/m.
Eli 195m x100kwh = 19500 kWh. Maapiirin -2 asteen tulolämmöllä COP on maksimissaan n.3.5 luokkaa lattialämmityksellä ja patterilämmityksellä jää alle 3. Karkeasti kaivossa on potentiaalia 10-12kW pumpulle ja noin 19500 kWh energiamäärälle maapiirin tulolämpötilan ollessa tavoiteen mukainen +3 astetta.´. Koska pitkällä pakkasjaksolla tuosta kaivosta syödään enemmän (1.5-2 kW ) kun se antaa niin lämpötila putoaa pakkaselle ja tuo potentiaali melkein puolittuu. Eli pumppu itsessäänkin syö enemmän sähköä kun joutuu käymään pidempään ja kaivon tilanne huononee edelleen kun lepohetkiä kuormituksessa ei ole.
invertteri ei ole kaivolle niin paha kuin on/off, ei yleensä käy kovillakaan pakkasilla maksimiteholla, on/off on aina käydessä täysiteho. iIvertteri voi säätää paisuntaventtiilin lisäksi maapiirin ja lämmityspiirin kiertovesipumppua sekä kompressorin tehoa. Invertteri myös optimoi tehokkaasti kompressorille menevän kylmäaineen lämpötilaa, silläkin on merkitystä. Jäätymisriski lienee suurin on/off pumpulila joiden kaivo on alimitoitettu. Oikealla mitoituksella oleva kaivo ei jäädy ksoka sen antaa sen mitä pumppu tarvitsee. Kovimmilla pakkasilla on järkevää käyttää sähkövastusta pumpun apuna, 3 Kw:n sähkövastusteho vie parin viikon pakkasjaksolla max 1008 kW, jplla saadaa tapauksessasi tuo energiavaje lähes katettua. Kylmiä talvia on kuitenkin todella harvoin, yleensä kerran pari kymmenessä vuodessa. Tuo vastuksen sähköön menevä 100 eur on kuitenkin pikkuraha siihen verrattuna mitä voi tapahtua kaivon jäätyessä.
Kyllä inverter pumppu osaa myös kaivoa jäähtyttää, testimielessä Bosch 4-16 neljä tuntia kun käyttää täydellä teholla aluksi 18.7kW->putoaa 16.5 kW loppuvaiheessa ja kaivon tuleva lämpötila 4.9->2.8 astetta.