Geopro 75 käyntiongelma
« : 28.01.21 - klo:12:44 »
Mikä on normaaliolissa paisuntavettiilin  jälkeen lämpötila?Saako painekytkimen (pressostaatin)mitattua jollain tavalla että katkaiseeko se kompressorin käynnin?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Geopro 75 käyntiongelma
« Vastaus #1 : 28.01.21 - klo:15:14 »
Meillä on tuollaiset lämpötilat:

-keruu maasta  +0,8C
-keruu maahan -1,8C

paisuntaventtiililtä höyrystimelle -5C

Pressostaatti on 3-napaisella pistokeliittimellä liitetty ohjauspiiriin (230VAC)
Pistokkeen kojetunnus on -XP2.

Jotenkin siitä sen voinee mitata ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998