Tuosta mitoituslaskelmasta huomasin vielä yhden jutun, jota en huomannut kertoa. Ilmanvaihdon jälkilämmitystä ei ole. IV-kone on pyöriväkennoinen Enervent LTR3. Kuinkahan paljon laskelmasi 1514 kWh:sta pitää sitten ottaa kaivosta?
Muuttui vähän laskelma, kun vaihdoin ilmanvaihdon toisenlaiseksi.
Nyt näyttäisi suunnilleen tältä:VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari 1999: Lattialämmitys, 21°C, 165 m2, 561 m3: 6,60 kW 17 766 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,60 kW 17 766 kWh
• Kiinteistö, 165 m2, 561 m3 5,4 COP 6,26 kW 17 766 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 7,4 kW 22 566 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 520 kWh 0,50 kW 21 046 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 046 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,40 kW 21 046 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 98 Luokka = B ) 21 046 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,0 kW 16 319 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 727 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 727 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh• Tarvitaan 159 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 26,74 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 155 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 159 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 318 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 26,7 l/min = 1604 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 38 kPa = 0,38 bar
Ja tämäkin laskelma on taasen vain karkea ja kovasti arvauspohjainen.
Ei ole mikään takuumitoitus!