Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat Inverter M:n käyttöveden lämmitys jää päälle satunnaisesti  (Luettu 5395 kertaa)

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Hei!
Onko tietoa mistä johtuu, kun Thermia Diplomat Inverter M:n (2019) käyttöveden lämmitys jää päälle satunnaisesti. Käyttöveden lämmitykseen tulee vain n. vartin taukoja. Tällöinhän lämmitysveden kierto loppuu, koska laite saa käyttöveden lämmityksen aikana lämmityskierron veden lämpötilaksi lähes saman kuin käyttöveden lämpö. Laite tehnyt tämän muutaman kerran ja nyt sattui niin, että käyttövedenlämmitys jäi päälle lauantai-iltana ja huomasin asian vasta sunnuntai-iltapäivällä, kun alkoi pirtti jäähtyä. Käyttövesi oli säädetyssä 55 asteessa ja niin oli tietysti lämpökierron mittaustuloskin, kun haluttu lämpötila oli 34 astetta. Lämmityskierrossa kiersi siis kylmä eli n. 20 asteinen vesi. On tehnyt tuota nyt lauantain jälkeen pari kertaa. Toipuu, kun kytkee hetkeksi käyttöveden lämmityksen manuaalisesti pois. Käyttöveden raja-arvot ovat 45-55 astetta. Muutama kuvakaappaus liitteenä.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Moikka,

Johtuu todennäköisesti siitä että sinun käyttöveden legionella pysäytysraja (varmaan 60C) on "liian" korkealla ja kone ei saavuta sitä jostain syystä.

Itsellä tekee vähän samaa jos on legionella toiminto käytössä, koska käyttöveden kierto syö tehoa, ja vastuksen portaat rajoitettuna.

Kytke tuo legionella pois päältä ja seuraa että toistuuko.
Mitkä käyttövesiasetukset sinulla muuten on?
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Käyttöveden lämmitys jäi viimeksi päälle eilen illalla n. klo 22 ja uudestaan tänä aamuna n. 9 aikoihin. Käyttöveden tavoitearvo 55 astetta saavutetaan mutta käyttövedenlämmitysmoodi jää päälle ja pitää ottaa hetkeksi pois päältä ja sitten taas toimii.

Käyttöveden rajat ovat 40-55 astetta.

Legionellalämmitys on ajoitettu tehtäväksi 30 vuorokauden välein. Raja on 60 astetta ja on kyllä saavuttanut tuon rajan normaalisti. Oletan, ettei tämä liity legionellatoimintoon mutta otan sen pois päältä ja seuraan tilannetta.

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Ei auttanut Legionella-fiitserin poiskytkeminen. Käyttöveden lämmitys jäi taas illalla päälle vaikka tavoitearvo 55 astetta oli ollut saavutettuna jo puoli tuntia. Piti käyttää käsin käyttöveden lämmitys pois päältä, jotta lakkasi lämmittämästä käyttövettä.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Hei!

Ei auttanut Legionella-fiitserin poiskytkeminen. Käyttöveden lämmitys jäi taas illalla päälle vaikka tavoitearvo 55 astetta oli ollut saavutettuna jo puoli tuntia. Piti käyttää käsin käyttöveden lämmitys pois päältä, jotta lakkasi lämmittämästä käyttövettä.

Seko tilassa, katkaise turvakytkimestä sähköt 2-3 minuutiksi.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Ok, tehdäänpä oikein IVO-resetti!

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Tuntematta tarkemmin tätä laitetta
Mitä merkkivalot sanoo silloin kun KV-lämmitys jää päälle?
Voiko vaihtoventtiili jumitella?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Tuntematta tarkemmin tätä laitetta
Mitä merkkivalot sanoo silloin kun KV-lämmitys jää päälle?
Voiko vaihtoventtiili jumitella?

ATS

Koneen näytössä on suihkun symboli KV jakson aikana.
Se että vaihtoventtiili jumittaisi ei jätä symbolia päälle, silloin näkyisi patteriverkoston symboli ja kone ei lämmittäisi, koska käyttää tosiaan sitä sisäistä samaa menojohdon anturia tässä koneessa. JOS ei ole ulkoisia menojohdon/puskurin antureita asennettu.

Mikäköhän softaversio koneessa on? Varmaan kannattaa kysäistä softapäivitystä thermialta.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Tässä ei ole merkkivaloa vikatilanteille. Ensimmäisen kerran huomasin asian, kun pirtissä alkoi olla hieman viileätä. Laite ei siis varoittanut millään tavalla, että jotain on pielessä.

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Ei auttanut IVO-resettikään. Nyt näyttää, että sekoaa joka kerta, kun käyttövettä lämmitetään. Laitoin maahantuojalle kyselyn softapäivityksestä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Mistä koneen pitäisi todeta että käyttövesi on riittävän lämmintä?
- Lämpötilamittaus?
- Painekytkin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Ei auttanut IVO-resettikään. Nyt näyttää, että sekoaa joka kerta, kun käyttövettä lämmitetään. Laitoin maahantuojalle kyselyn softapäivityksestä.

Mikä softaversio? Mulla löytyy 3.01.002 omassa koneessa joka ainakin toimii. Voin jakaa sinulle jos sinulla on vanhempi. toi 3.01 on kyllä jo pari vuotta vanha..

Mistä koneen pitäisi todeta että käyttövesi on riittävän lämmintä?
- Lämpötilamittaus?
- Painekytkin?

ATS

Taitaapi olla molemmat. Ensisijaisesti lämpötilamittauksella ja jälkikädessä painekytkin. Painekytkimestä ei ole 100% tietoa.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Genesis 9.01.005 on toimitettu hänelle. 10:kin on kuulemma jo olemassa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Jep, päivitin softan; ei olis pitänyt tehdä viikonloppua vasten.

Nyt tulee vikailmoitukset:
Käyttöveden paluuanturi, Luokka B
Käyttöveveden ohjausanturi, Luokka B

Eikä lämmitä käyttövettä ollenkaan 👎

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Jep, päivitin softan; ei olis pitänyt tehdä viikonloppua vasten.

Nyt tulee vikailmoitukset:
Käyttöveden paluuanturi, Luokka B
Käyttöveveden ohjausanturi, Luokka B

Eikä lämmitä käyttövettä ollenkaan 👎
Saitko hälyt pois? Silloinhan se ei lämmitä käyttövettä ollenkaan..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Enää ei ole hälyttänyt käyttöveden ohjaukseen liittyvissä asioissa.

Nuo hälytykset liittyivät huoneanturiin ja tiedonsiirtoon.

Huoneanturin oli jo tuossa vaiheessa nypännyt irti mutta asetuksissa oli vielä sen Asennusvalikon takana EM2-tiedonsiirto valittuna. Senkään poistaminen ei auttanut vaan vielä löytyi muutama muukin tiedonsiirtoon liittyvää asetusta, Viilennys, Lisälämpö ja Virranrajoitus. Kun nuokin poistin, niin ei enää tullut hälytyksiä ja alkoi tuottamaan käyttövettäkin. En kyllä tunnusta laittaneeni noita päälle. Varsinkaan tuota viilennystä, koska pirttiin asennettiin viilennyssiäyksikkö, jossa kiertää maapiirin neste.

Alkuperäinen 7-softa ei ollut tarkka noista hälytyksistä mutta uudempi 9-softa näkyy heittävän käyttöveden tuoton pois, jos yksikään hälytys on päällä, vaikka ne eivät edes liity käyttöveteen.

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Nyt on sitten päällä alkuperäinen vika eli käyttöveden lämmitys ei pääty vaikka tavoitelämpötila saavutetaan, eikä päällejäänti ole enää satunnaista vaan jää päälle joka kerta.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 311
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Nyt on sitten päällä alkuperäinen vika eli käyttöveden lämmitys ei pääty vaikka tavoitelämpötila saavutetaan, eikä päällejäänti ole enää satunnaista vaan jää päälle joka kerta.

Takuuhommilta kuulostaa. Ei muuta kuin asentajaan yhteys.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Hei!
Nyt ehkä uskaltaa jo kertoa, että vika löytyi, kun on toiminut kohta 2 kuukautta ilman häiriöitä.

Laitteeseenhan asennettiin kaikkiaan 4 uudempaa softaa. Ei se vika softassa ollut vaan tehdasasetuksessa, jonka mukaan laite yritti pitää saavutetun käyttöveden lämpötilan päällä 30 minuuttia. Tuon kun muutti 0 minuutiksi, niin alkoi toimimaan oikein.

Itse päivitin 2 ensimmäistä softaa mutta minulle ei kukaan kertonut, että tuo tehdasasetus pitää asettaa nollaksi.

Kun paikallinen tukihenkilö asensi 2 viimeisintä softaa, niin häntä ohjeistettiin maahantuojan toimesta puhelimitse nollaamaan tuo asetus.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Hei!
Nyt ehkä uskaltaa jo kertoa, että vika löytyi, kun on toiminut kohta 2 kuukautta ilman häiriöitä.

Laitteeseenhan asennettiin kaikkiaan 4 uudempaa softaa. Ei se vika softassa ollut vaan tehdasasetuksessa, jonka mukaan laite yritti pitää saavutetun käyttöveden lämpötilan päällä 30 minuuttia. Tuon kun muutti 0 minuutiksi, niin alkoi toimimaan oikein.

Itse päivitin 2 ensimmäistä softaa mutta minulle ei kukaan kertonut, että tuo tehdasasetus pitää asettaa nollaksi.

Kun paikallinen tukihenkilö asensi 2 viimeisintä softaa, niin häntä ohjeistettiin maahantuojan toimesta puhelimitse nollaamaan tuo asetus.
Tämä tämmönen taas osoitus siitä että yleisesti tietojen salailu/panttaaminen valmistajan päässä ei anna kovin positiivista kuvaa, näin ainakin omasta mielestä...

Olikos nämä nyt sitten takuuhommia vai työnnettiinkö sinulle lasku kouraan?

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Ei tullut laskua.
Sen verran voisi lisätä, että toimeen tartuttiin vasta kun tein reklamaation ja annoin 2 viikkoa aikaa toimia, minkä jälkeen antaisin KKV:n hoitoon.

Poissa mymylobier

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Sori kun hyppään keskusteluun kesken, mutta kuulostaa niin että meillä on samalainen ongelma ja olis hienoa saada vinkkiä.

Meillä on myös Thermia Diplomat Inverter M, asennettu Heinäkuussa 2019. HGW on pällää oikeastan koko ajan. Käyttöveden tavoitearvo 55 astetta, mutta käyttövesi on melkein aina yli 60 °C (ylensää 62°-65°). Jos menee alle 60°C, heti nousee taas. Suihkun symboli ei ole näytössä, vain se HGW symboli. 

Softa versioni on Genesis 10.00(002). Näyttä että siellä on ainakin jotain vika, lämmitysjärjestelmä kuva on aina sama kun tarkistan eri aikoina. (eli tekstin vaihtaa, mutta kuvaa ei, ja ei ole teksti mukainen).

Ollaan jo ollut asentaja ytheydessä. Kun me soitimme, he kertoivat että joo, HGW ei pitäisi olla päälle koko ajan. Huoltomies tuli mutta kertoi että pumpuun ei ole mitään vikaa (silloin emme ole huomannut että vesiraja lämpötila oli niin korkea tai että näyttökuva oli jumissa).  Ylipäätään emme olleet tyytyväsiä asentajaan (esim., asennus ei ole ollut tehty manuaalin mukaan, ja piti tehdä reklamaation että saatiin korjattua), eli mä en luotta heihin täysin.

Onko oikeasti niin että on normaali että HGW on päällä koko ajan ja että käyttövesi on niin kuuma? Meillä ei ole mitään vikailmoituksia, eli en tiedä jos voimme tehdä reklamaation.
Mistä me voidan tarkista se 30 min/0 min tehdasasetus?
Oliko muut että me voidaan yrittää/tarkistaa?

Anteeksi jos kieli on vähän kummalista, en mä puhu Suomea niin hyvin.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Hei!
Ei se vika softassa ollut vaan tehdasasetuksessa, jonka mukaan laite yritti pitää saavutetun käyttöveden lämpötilan päällä 30 minuuttia. Tuon kun muutti 0 minuutiksi, niin alkoi toimimaan oikein.
En ole kyllä minäkään perillä tästä eli mistä tuollainen asetus edes löytyy?? Käyttövesiaika tarkoittaa lämmitykseen käytettävää aikaa kun vuorotellaan talonlämmityksen kanssa. Mikä asetus tuo on nimeltään? Onko se vain uusissa softaversioissa...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Itseasiassa en enää löydä sitä tuolta asetuksista. Kysyin vielä erikseen tukihenkilöltä ja hankin sitä hieman ihmetteli tuolloin. Tehdasasetus-merkkiä painettaessa tuli oletusarvoksi 30 minuuttia ja se muutettiin nollaksi.

Poissa Sitiper

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Sori kun hyppään keskusteluun kesken, mutta kuulostaa niin että meillä on samalainen ongelma ja olis hienoa saada vinkkiä.

Meillä on myös Thermia Diplomat Inverter M, asennettu Heinäkuussa 2019. HGW on pällää oikeastan koko ajan. Käyttöveden tavoitearvo 55 astetta, mutta käyttövesi on melkein aina yli 60 °C (ylensää 62°-65°). Jos menee alle 60°C, heti nousee taas. Suihkun symboli ei ole näytössä, vain se HGW symboli. 

Softa versioni on Genesis 10.00(002). Näyttä että siellä on ainakin jotain vika, lämmitysjärjestelmä kuva on aina sama kun tarkistan eri aikoina. (eli tekstin vaihtaa, mutta kuvaa ei, ja ei ole teksti mukainen).

Ollaan jo ollut asentaja ytheydessä. Kun me soitimme, he kertoivat että joo, HGW ei pitäisi olla päälle koko ajan. Huoltomies tuli mutta kertoi että pumpuun ei ole mitään vikaa (silloin emme ole huomannut että vesiraja lämpötila oli niin korkea tai että näyttökuva oli jumissa).  Ylipäätään emme olleet tyytyväsiä asentajaan (esim., asennus ei ole ollut tehty manuaalin mukaan, ja piti tehdä reklamaation että saatiin korjattua), eli mä en luotta heihin täysin.

Onko oikeasti niin että on normaali että HGW on päällä koko ajan ja että käyttövesi on niin kuuma? Meillä ei ole mitään vikailmoituksia, eli en tiedä jos voimme tehdä reklamaation.
Mistä me voidan tarkista se 30 min/0 min tehdasasetus?
Oliko muut että me voidaan yrittää/tarkistaa?

Anteeksi jos kieli on vähän kummalista, en mä puhu Suomea niin hyvin.


Asetukset ovat ilmeisesti aivan päin seiniä! Vaadi paikalle asentaja, joka ymmärtää laitteen asetuksien päälle.

Tee reklamaatio ja anna 2 viikkoa aikaa korjata asetukset. Ellei korjata, niin sitten asia KKV:lle.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Sori kun hyppään keskusteluun kesken, mutta kuulostaa niin että meillä on samalainen ongelma ja olis hienoa saada vinkkiä.

Meillä on myös Thermia Diplomat Inverter M, asennettu Heinäkuussa 2019. HGW on pällää oikeastan koko ajan. Käyttöveden tavoitearvo 55 astetta, mutta käyttövesi on melkein aina yli 60 °C (ylensää 62°-65°). Jos menee alle 60°C, heti nousee taas. Suihkun symboli ei ole näytössä, vain se HGW symboli. 

Eli HGWhän on tuo tulistuslämmönvaihdin. Ja ainakin kuvan perusteella näyttää toimivan just niinkuin pitää.
Eli HGW on päällä aina kun lämpöpumppu lämmittää mökkiä, ja käppyrän mukaan sinulla on patteriverkosto jolloin HGW on päällä aika paljon lämmityskaudella.
Jos HGW kuvake on näytössä myös kompressorin sammuttua niin sitten on joku problem.
Ja toi HGW on juuri se koneen ominaisuus.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Lainaus
Onko oikeasti niin että on normaali että HGW on päällä koko ajan ja että käyttövesi on niin kuuma?


Näinhän se tulistinpumpuissa(HGW) on,lämpötilaraja jossain +95C paikkeilla ettei ala vesi kiehumaan.

edit:manuaalista.
Thermian ainutlaatuinen tekninen ratkaisu HGW (Hot Gas Water heater) hyödyntää talon lämmitysjärjestelmää tuottaakseen lämmintä vettä. Sisäänrakennettu TWS-tekniikka takaa myös sen, että lämminvesivaraaja täyttyy lyhyemmässä ajassa kuumemmalla vedellä kuin se perinteisellä tekniikalla täyttyisi. TWS on patentoitu Thermian kehittämä lämmitystekniikka lämminvesivaraajalle.

Thermiassa taitaa olla kaksi käyttöveden lämmitystapaa,HGW=kuumakaasutulistus joka on päällä aina kun kompressori käy ja varaajan veden lämpötila alle +95C

Toinen käyttöveden lämmitystapa on TWS=vaihtoventtiili lämmitys.
Siinä kompressori lämmittää pelkästään käyttövesivaraajaa koko teholla ja tuon TWS lämmityksen aikana ei talon lämmitys ole käytössä,varmaan nuo aika-asetukset on tarkoitettu TWS lämmitykselle ettei talo pääse liikaa jäähtymään.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m