Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”hiljaa” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 34 °C - menovesi lämpötila max 39 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Päärakennus 2021: Lattialämmitys, 23°C, 124 m2, 408 m3: 6,67 kW 19 596 kWh
- Sauna 2021: Lattialämmitys, 21°C, 20 m2, 47 m3: 1,87 kW 4 622 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40°C, 10 m: 0,08 kW 668 kWh
• Kiinteistö, 143 m2, 454 m3 4,8 COP 8,30 kW 24 886 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 9,7 kW 30 886 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 344 kWh 0,42 kW 29 542 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 542 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,70 kW 29 542 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 165 Luokka = E ) 29 542 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,7 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,7 kW 22 493 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 049 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 049 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 655 kWh
•
Tarvitaan 207 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,57 l/s (= 34,05 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 203 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 207 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 414 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,1 l/min = 2043 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 82 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 47 kPa = 0,47 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 482 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 26 kPa = 0,26 bar
...
Tässä laskelmassa herättää huomiota lattialämmityksen kiertoveden korkeahko maksimilämpötila. Siihen pakottaa saunan lattialämmitys.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.