Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"  (Luettu 1544 kertaa)

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"
« : 24.01.21 - klo:19:57 »
Isä on päätynyt siirtymään öljy lämmityksestä maalämpöön. Olisi mukava saada mitoitus apua kaivon syvyyteen ja laitteen tehoon.
-Rakennusvuosi 1989
-Rinnetalo kaksi kerrosta. alakerta kolmesivua maan alla näkyvää seinää 13,6m
-Huonekorkeus 2,5m molemmissa kerroksissa.
-Kaksi erillistä asuntoa. Yläkerran huoneisto ala 109,3m2. Alakerron ala 114,4 josta auotallin ala 26,4m2.
-Alakerra eriste 100mm styrox seinissä ja lattiassa, seinät betoniharkkoja ja lattia maanvarainen.
-Yläkerran seinä eriste 200mm villaa, lattia 100mm styrox ja katossa 300mm villaa.
-Patteri lämmitys, lisäksii märkätiloissa sähköinen mukavuus lattialämmitys.
-Öljyn kulutus ollut n.3500-4000l/vuosi.
-sijainti kuusamo.
-Porakaivo tulee kallio tontti ja kallio pinnassa max 1m syvyydessä.
-Huonelämpö n.21.
-Yläkerassa takka jonka lämmitys ollut vähäistä.
-Ikkunat alkuperäiset 3lasiset koko tavanomainen.
-Yläkerran ulkoseinän yhteenlaskettu pituus 47.4m ja alakerrassa sama. Ulko mitat on 10,1mx13.6m yläkerrassa on terassi syvennys n.4m2
seinän paksuuksia en saa juuri nyt tietoon alkuperäisistä piirustuksista mitattu eristepaksuus 200mm ja kipsilevy ulkoverhous halkaistu kahitiili.
LIsätietoja laitan jos jotain puutteita on nuissa ennakko tiedoissa.
« Viimeksi muokattu: 29.01.21 - klo:12:50 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"
« Vastaus #1 : 24.01.21 - klo:20:14 »
Teen tämän huomenna, maanantaina..
Jos sinulla on muistissa rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän kokonaispaksuus, niin lisää ne viestiisi.

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"
« Vastaus #2 : 29.01.21 - klo:09:56 »
Ulkomitat lisäsin edelliseen viestiin. Alakerran seinäpaksuus näkyvällä osalla n.30cm. Yläkerran seinäpaksuus n.35cm

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"
« Vastaus #3 : 29.01.21 - klo:11:18 »
Teen tämän huomenna, maanantaina..
Jos sinulla on muistissa rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän kokonaispaksuus, niin lisää ne viestiisi.

VOI!
Tämä unohtunut laitta foorumille!
Sinulla olia aikaisempikin laskentapyyntö ja erehdyin laittamaan sitä tänne lasken uuden.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"
« Vastaus #4 : 29.01.21 - klo:12:18 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”K1200rs” 2   KUUSAMO   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Autotalli alakerta 1989: Patterilämmitys, 12°C, 26 m2, 66 m3:   0,89 kW   1 857 kWh
- Talon alakerta 1989: Patterilämmitys, 21°C, 88 m2, 220 m3:      3,75 kW   12 507 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 21°C, 109 m2, 273 m3:   4,88 kW   13 879 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,52 kW   28 242 kWh

• Kiinteistö,  224 m2,  559 m3       3,7 COP   9,09 kW   28 242 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,26 kW   5 500 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   10,3 kW   33 742 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 990 kWh   0,61 kW   31 752 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 752 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,40 kW   31 752 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 117   Luokka = C )   31 752 kWh

• [/b]Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW [/b]
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -35 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,6 kW   22 634 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 119 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 119 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 2 kpl 183 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,56 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,56 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 179 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   183 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      366 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla painehäviö virtauksella 0,56 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,56 / 2 = 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   26 kPa = 0,26 bar
Tai;
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 722 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m   32 kPa = 0,32 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Vaihtoehtoisesti vain yksi kaivo:
• Tarvitaan 300 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,65 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 296 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   300 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 300 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   600 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,7 l/min = 2019 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   112 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   63 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   39 kPa = 0,39 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"
« Vastaus #5 : 29.01.21 - klo:12:35 »
Kiitoksia taas mitoituksesta Tomppeli!
Pääse isäukko vertaamaan  toimittajan tarjousta ja tinkaamaan tarvittaessa kaivon syvyydestä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus pyyntö. Rinnetalo 1989 "Kotiaho"
« Vastaus #6 : 29.01.21 - klo:13:50 »
Kiitos sinulle.
Isäukkokin pääsee nauttimaan maalämmöstä.
Öljykauppias ei kyllä tykkää tästä..!